Dimonys Опубліковано: 21 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2017 Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу задать вопрос специалистам, по колоннам из газобетона. Заранее благодарю за советы. Строю двухэтажный дом из газобетона D 400 B 2,5 (400х200х600). Некоторые узлы у меня вызывают сомнения в надежности. Внутренние стены кирпич полнотелый, перекрытие первого этажа ЖБ плиты, чердачного (второго) ЖБ плиты. Кровля мягкая черепица. В проекте присутствуют несколько узлов с колоннами из газобетона размером 40х40см. Вот они и вызывают у меня сомнение. Выдержат ли они нагрузку? На сегодня почти построен первый этаж (армпояс пока не заливал) Собственно вопрос. Стоит ли сомневаться в надежности таких колон, или нужно как-то их усиливать? Ну и собственно как? Далее фото. Еще раз спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P.A.N Опубліковано: 21 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2017 Сомневаться нужно было ДО того. А вы уже сделали. Хоть на втором этаже сделайте правильно. Для этого в блоках вырезать отверстия 100х100,вставить арматуру и залить бетоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 21 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2017 Можно и в этих проштробить. 100*100 не так сложно вырезать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimonys Опубліковано: 21 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2017 Хоть на втором этаже сделайте правильно Спасибо за совет. Но, почему Вы решили что оно уже не правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серж 30 Опубліковано: 21 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2017 Строю двухэтажный дом из газобетона D 400 B 2,5 (400х200х600). Некоторые узлы у меня вызывают сомнения в надежности. Если вызывают сомнения, то надо читать руководство к ячеистым бетонам. Вкратце: Ваш ГБ выдерживает нагрузку 30-35 кг\см кв. Следовательно, находим площадь опоры и умножаем на допустимую нагрузку. 40х60х30=72000 кг. Теперь считайте Вашу нагрузку на опору и сравнивайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop.s Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 Строю двухэтажный дом из газобетона D 400 B 2,5 (400х200х600). Некоторые узлы у меня вызывают сомнения в надежности. В проекте присутствуют несколько узлов с колоннами из газобетона размером 40х40см. Вот они и вызывают у меня сомнение. Выдержат ли они нагрузку? Dimonys, вам не стоит читать руководство к ячеистым бетонам, ведь мы уже прочли все это, а также строймеханику, а до нее сопромат с теормехом, и да, мы начали это делать еще в 1995 году, и все еще продолжаем читать это время от времени )), читая подобное, вы зря потратите еще лет 5-6 на поверхностное изучение вопроса )) и даже не углубленное. обращайтесь, пересчитаем, обеспечим уверенность и спокойный или беспокойный сон ), предложим решение по усилению, если конечно надо будет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...