-КУЛИБИН- Опубліковано: 10 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2009 Помогите просчитать теплопотери при условии прокладки утепленной трубы на глубине метр и расстояние примерно 37 метров.Труба будет соединять котел в одном помещении с теплыми полами в другом. И еще вопросик,какое нужно сечение трубы на теплые полы примерно 80 кв.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2009 Задайте диаметр трубы, толщину изоляции, температуру протекающей воды и температуру среды, в которой будет находиться изолированная труба - скажу теплопотери. Сечение подающей трубы? Не менее дюйма по проходу, а если 40м трассы, то я бы брал все дюйм с четвертью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2009 При 60 Вт/м2, внутренний диаметр не менее 22 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 10 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2009 Задайте диаметр трубы, толщину изоляции, температуру протекающей воды и температуру среды, в которой будет находиться изолированная труба - скажу теплопотери. Сечение подающей трубы? Не менее дюйма по проходу, а если 40м трассы, то я бы брал все дюйм с четвертью. Труба в земле на глубине метра.Трубу думал купить готовую металлопластиковую в термо-изоляции (толстая изоляция примерно 1 см толщиной и сверху похожее на целофан,синего цвета)видел такие в эпитцентре для горячей воды.Продается бухтами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 10 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2009 При 60 Вт/м2, внутренний диаметр не менее 22 мм. Я имею ввиду диаметр трубы от здания к зданию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 10 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2009 Трубу думал купить готовую металлопластиковую в термо-изоляции (толстая изоляция примерно 1 см толщиной и сверху похожее на целофан,синего цвета) Я такую к бассейну тянул. Поверх родной изоляции, намотал стекловаты. Потом, это все, замотал скотчем. Так подумал, хуже не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 11 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2009 Труба в земле на глубине метра.Трубу думал купить готовую металлопластиковую в термо-изоляции (толстая изоляция примерно 1 см толщиной и сверху похожее на целофан,синего цвета)видел такие в эпитцентре для горячей воды.Продается бухтами Примем, что Вы будете бросать трубу ДН25-Дн32 и утеплять сантиметровым слоем изоляции, а температура протекающей жидкости внути равна около 70 грд. В таком случае потеря тепла метром трубы будет составлять около 50-60 Вт, а 40 м расстояния или 80м трасс дадут около 4-5кВт потери в час. Есть ли смысл греть природу за свои деньги?? Изоляция толщиной в 5 см приведет к потерям около 18-20Вт, 10 см - всего лишь к 10 Вт. Решайте. Купите две пачки минваты, пять пачек скотча - и мотайте, экономия-то налицо. Иначе по пути следования Вашей трассы в земле снег будет таять... ну можете тепличку сваять или подснежники выращивать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 12 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2009 Примем, что Вы будете бросать трубу ДН25-Дн32 и утеплять сантиметровым слоем изоляции, а температура протекающей жидкости внути равна около 70 грд. В таком случае потеря тепла метром трубы будет составлять около 50-60 Вт, а 40 м расстояния или 80м трасс дадут около 4-5кВт потери в час. Есть ли смысл греть природу за свои деньги?? Изоляция толщиной в 5 см приведет к потерям около 18-20Вт, 10 см - всего лишь к 10 Вт. Решайте. Купите две пачки минваты, пять пачек скотча - и мотайте, экономия-то налицо. Иначе по пути следования Вашей трассы в земле снег будет таять... ну можете тепличку сваять или подснежники выращивать Я не знаю что за труба Дн-32.Я думал купить металлопластиковую на 32 или что есть получше? И еще , если обмотать трубу ватой и клеенкой со скочем,не попортят ли сей пирог кроты или мыши? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 12 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2009 не попортят ли сей пирог кроты или мыши? Не договорил, вчера. Разве кроты/мыши хавают стекловату? Как вариант, этот весь пирог, можно затолкать в канализационные трубы. Будет еще теплей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2009 Я не знаю что за труба Дн-32.Я думал купить металлопластиковую на 32 или что есть получше? И еще , если обмотать трубу ватой и клеенкой со скочем,не попортят ли сей пирог кроты или мыши? DN32 - это труба с проходом 32мм. В принципе, 32й м/п даст проход почти в дюйм. 32й проход даст 40я м/п труба. В мире труб все интересно - железки считают по внутреннему проходу, а пластик - по внешнему диаметру. Хотя весь гидравлический расчет базируется на внутреннем проходе, что, собственно, и очень логично ибо унификации в мире пластиковых труб нет. А про трубно-канализационную фауну я не в курсе, кто там что ест... Недавно все были уверены, что крысы стекловату обходят стороной... Ага, щас...Эволюция не дремлет - уже живут в ней припеваючи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 13 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2009 .....Разве кроты/мыши хавают стекловату?.... Очень даже - проходы в ней делают. И жить тепло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...