Щиток 1+4 или 2+3

palamello

Рекомендовані повідомлення

Насчет длинны запаса, поздно об этом говорить коль дело к щитку подошло, коэффициент полтора выдержан, как 2, по пол-метра провода на полу лежит, правда, когда вмуровывать буду тему, непонято, как шнурки заводить. Все провода заходят сверху и на гребенку верхнюю все не влезут. Часть заводить снизу? Ну да, типа интересуюсь, а что есть варианты.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну да, типа интересуюсь, а что есть варианты.

все сверху заводите. Иначе к пучку проводов по всей щитовой добавятся еще и РЕ провода))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а клемники не будут мешать потом?

Кому? Вам или тому кто собирать будет??))

P.S мешать не будут. РЕ провода в щите самые короткие, можно вообще без запаса подключать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ого. 10мм)) эту можно снизу. Потом через щит пойдёт вверх, так удобнее подключить и выгнуть будет. Думаю. ИМХО ))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну уж точно не этот, он навесной и стоит запредельно.

Неужели 60-й вольты не хватит.

Да 10-ка, а разве может быть по-другому, если 6-ка плита и 4-ка духовка, а на входе в кв на лестн. площадке 53-60А автомат

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну уж точно не этот, он навесной и стоит запредельно.

Неужели 60-й вольты не хватит.

Да 10-ка, а разве может быть по-другому, если 6-ка плита и 4-ка духовка, а на входе в кв на лестн. площадке 53-60А автомат

Все так отвлеклись и я в том числе. Что не спросили сколько у Вас фаз и номинал входного автомата)) ясно теперь что фаза одна и вполне возможно щита на 48 Вам хватит с головой)) вот почему схема всему голова. Там как бы разница в цене не большая то я лично взял на 60)) вдруг бы потом кое какую автоматику захотел доставить там таймер например.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Добрался до автоматов на лестничной площадке,

1 автомат -1 кв, искал в нете например тут electrocontrol.com.ua/avtomaticheskie-vyklyuchateli/modulnyi-avtomaticheskii-vykluchatel-va-1-63-2r-s-50a-45ka-electro-00001035 аналог-не нашел, немного отличаются, так что какой на входе автомат не скажу, могу предположить и ошибаться

---

attachment.php?attachmentid=568011&stc=1&d=1496085262

3.jpg.8307f899c3ea6c39385e223b43849100.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это же входные, в смысле, после них 3 автомата уже ко мне идут (розетки свет плита) непонятного номинала, пломбы от поставщика электроэнергии я думаю, он их ставил, он их и пломбировал, а что именно за пломбы, как пломбы, так я не знаю
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А на каком основании пломбируются автоматы, а не прибор учета (электросчетчик)? Пусть даже автоматы входные.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так что какой на входе автомат не скажу, могу

ну Ваш щиток это 36-ну максимум 48 модулей))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не могу ответить на каком основании пломбируются вх автоматы, наверно что бы было легитимное энергопотребление, а то чел без санкций поставит автомат непотребного номинала и наделает дел, не подскажите все таки какого номинала (А) эти автоматы?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо.

Тут с местным электриком возникли разногласия.

Он утверждает, что от этих автоматов к щитку в кв достаточно кинуть

кабель 6-ку, я ему говорю, по всем таблицам там должна быть 10-ка.

Кто прав?

(Какие заходят в автомат 6-ка или 10 ка я не знаю, дом с электроплитой)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может он знает, что в итоге всё на автомат 32 А приходит)

автомат 50 А для 6 мм2 крупноват.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо.

Тут с местным электриком возникли разногласия.

Он утверждает, что от этих автоматов к щитку в кв достаточно кинуть

кабель 6-ку, я ему говорю, по всем таблицам там должна быть 10-ка.

Кто прав?

(Какие заходят в автомат 6-ка или 10 ка я не знаю, дом с электроплитой)

 

1.Лично я применяю такую строку таблицы сочетаний сечений, мощностей и автоматов:

6кв=8кВт=32А

2.С сечениями больше 6кв не работаю. Если нужно передавать более 8кВт - применяю 5 жильные кабели и включаю жилы в параллель, а в щитке делаю кольцевую разводку по аппаратам.

3.Вообще в щитке для разводки фазы после УЗО применяю только кольцевую разводку половинным (от полного) сечением. Если ввод кабелем 5х6, то же самое делаю для разводки фазы и ноля по УЗО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Лично я применяю такую строку таблицы сочетаний сечений, мощностей и автоматов:

6кв=8кВт=32А

2.С сечениями больше 6кв не работаю. Если нужно передавать более 8кВт - применяю 5 жильные кабели и включаю жилы в параллель, а в щитке делаю кольцевую разводку по аппаратам.

3.Вообще в щитке для разводки фазы после УЗО применяю только кольцевую разводку половинным (от полного) сечением. Если ввод кабелем 5х6, то же самое делаю для разводки фазы и ноля по УЗО.

 

а що так можна?

 

і різні ДБН і т.д це дозволяють? Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю, що i кому вони дозволяють. Юристи кажуть, що в них треба шукати суб'ектiв цих правил. В ПУЕ, наприклад, суб'екта нема, е тiльки об'ект.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъект_(философия)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъект

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2.С сечениями больше 6кв не работаю. Если нужно передавать более 8кВт - применяю 5 жильные кабели и включаю жилы в параллель, а в щитке делаю кольцевую разводку по аппаратам.

 

а що так можна?

 

если подключение пятипроводкой идет на однофазный потребитель, то нельзя, так как

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

 

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.

 

Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.

 

Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников.

 

Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

 

Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.

 

это из российского ПУЭ, которыми elalex, если не подводит память, пользуется.

 

5 на 3 без остатка не делится, соответственно один из проводников будет меньше по сечению, что недопустимо.

 

Не знаю, що i кому вони дозволяють.

"делаю скрутку уже 20 лет и буду продолжать ее делать. Только скрутка дает нормальный контакт" - примерно так отец моего коллеги по работе на ПУЭ реагирует. Только он это себе делает, а не в массы несет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если подключение пятипроводкой идет на однофазный потребитель, то нельзя, так как

 

 

 

 

 

это из российского ПУЭ, которыми elalex, если не подводит память, пользуется.

 

5 на 3 без остатка не делится, соответственно один из проводников будет меньше по сечению, что недопустимо.

 

 

"делаю скрутку уже 20 лет и буду продолжать ее делать. Только скрутка дает нормальный контакт" - примерно так отец моего коллеги по работе на ПУЭ реагирует. Только он это себе делает, а не в массы несет.

 

 

 

я то в курсі був, тут навіть на форумі це в якому повідомленні було, просто думаю черговий раз зверну на це увагу, а мало що :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если подключение пятипроводкой идет на однофазный потребитель, то нельзя, так как...

 

...это из российского ПУЭ, которыми если не подводит память, elalex пользуется.

 

...

что недопустимо.

 

1.Я в первую очередь руководствуюсь здравым смыслом, а не чьими-то правилами.

2.Почему недопустимо? Почему, если сечение большое - допустимо, а если маленькое - недопустимо?

3.Предполагаю, что ПУЭ рассчитано, что монтаж будет выполнен дурными электриками, дурными материалами, по дурному проекту, так даже в этом случае ничего плохого произойти не должно.

Скажем, я делал КЗ сечением 1,5кв через вереницу автоматов разных номиналов и линию разных сечений. Так при КЗ 1,5кв даже не нагрелся. Т.е. нормальные автоматы отключают КЗ так быстро, что сечение РЕ роли не играет. Особенно если на вводе РЕ 6кв., а в групповой линии 1,5кв.

4.Ввод 5х6 делал давно, по системе TN-C. Теперь всегда предлагаю сделать ТТ, и сопротивление его бывает очень разное. В частном доме обычно 200-300 Ом, так там ток замыкания на землю не более 1-2А, и вести РЕ более 1,5кв смысла не имеет.

Посилання на коментар