palamello Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 Здравствуйте. Планирую установить 2 электрических щитка в одном месте. Почему два? Потому, что каждый раз уходя из дома открывать один большой неудобно, поэтому пришли к мысли установить 2 щитка, один большой (в который редко заглядывать будем) и один маленький (постоянно открыл -закрыл крышку) Подскажите пожалуйста, какой вариант лучше с точки зрения монтажа электрики, первый щиток-на одну планку (12мод)+второй щиток на четыре планки(48мод) или первый на 2 планки-24мод а второй на 3-36мод. Т. е схема из заголовка 1+4 или 2+3. Не будет ли второй вариант (а может и первый) сопровождаться "неправильной" внутренне-внешней коммутацией проводов-короче абракадабра? Или надо один большой щит ставить и все? Можно ли сделать нормальную, не колхозную расключку? Дважды не покупать клемники, провода гонять по нескольку раз из шитка в щиток. Ну или я незнаю что там еще, не специалист. Щитки Hager Golf Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 Здравствуйте. Планирую установить 2 электрических щитка в одном месте. Почему два? Потому, что каждый раз уходя из дома открывать один большой неудобно, поэтому пришли к мысли установить 2 щитка, один большой (в который редко заглядывать будем) и один маленький (постоянно открыл -закрыл крышку) Подскажите пожалуйста, какой вариант лучше с точки зрения монтажа электрики, первый щиток-на одну планку (12мод)+второй щиток на четыре планки(48мод) или первый на 2 планки-24мод а второй на 3-36мод. Т. е схема из заголовка 1+4 или 2+3. Не будет ли второй вариант (а может и первый) сопровождаться "неправильной" внутренне-внешней коммутацией проводов-короче абракадабра? Или надо один большой щит ставить и все? Можно ли сделать нормальную, не колхозную расключку? Дважды не покупать клемники, провода гонять по нескольку раз из шитка в щиток. Ну или я незнаю что там еще, не специалист. Щитки Hager Golf Спасибо. для чого кожен раз відкривати щиток? якщо мається наувазі щоб при виході вимикати все що непотрібне і що забув то є інші рішення. наприклад все що потрібно вимнути при виході з квартири то ці споживачі до автомтів підключити через контактор НВ (нормально відключений) при виході постапвити вмикач і все, натинсули на нього контактор розімкнувся і все вимкнув. може ще щось підкажуть чи мене поправлять. а щитки краще брати hager volta там зрчунше монтувати і більше "плюшок є 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 итоговые 60 модулей - это с запасом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 26 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 Насчет контактора надо подумать, пока не в курсе реализуемых схем с ним и вообще с чем его едят, тем более в варианте с нрмальной расключкой. Volta-согласен лучше, но там дверцы все глухие, а у Гольфа красивые прозрачные. Добавлено через 3 минуты Скорее всего да, исходящих линий где то 35 пока насчитывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 какой вариант лучше с точки зрения монтажа электрики однозначно один на все. сколько я не монтировал таких щитов, всегда убеждался в ущербности такого решения. Добавлено через 3 минуты исходящих линий где то 35 пока насчитывается. как то Вы маленькие щитки выбрали - такие линии обычно идут на щитки от 72 модуля и выше, в зависимости от схемы щитовой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 Насчет контактора надо подумать, пока не в курсе реализуемых схем с ним и вообще с чем его едят, тем более в варианте с нрмальной расключкой. Volta-согласен лучше, но там дверцы все глухие, а у Гольфа красивые прозрачные. Добавлено через 3 минуты Скорее всего да, исходящих линий где то 35 пока насчитывается. намалюйте схему що і куди маєте бажання підключати, як це вигладає гляньте схожі теми тут на форумі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 26 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 Хш, чуть позже сформулирую что-куда. 72 и выше мне кажется небольшой перебор для 35-то исходящих линий без счетчика, аргументировать не могу, ориентируюсь лишь на тайные знания с ютуба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 26 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2017 по поводу неколхозной расключки - у Energon как раз такие щиты, если что Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 27 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2017 Тут шину заземления подключить с 35 линий уже проблема. Так как это как ни как 35 болтиков которые в один ряд в Гольф уже никак не влезут на стандартные рейки по 12 мест)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 27 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2017 Т35 болтиков которые в один ряд в Гольф уже никак не влезут на стандартные рейки по 12 мест)) Есть такие-же стандартные рейки на 18 мест . На работе я делал в два ряда . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 27 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2017 Тут шину заземления подключить с 35 линий уже проблема. Так как это как ни как 35 болтиков которые в один ряд в Гольф уже никак не влезут на стандартные рейки по 12 мест)) так можна KN26E там якщо недостаттньо то ще одну підключити на меншу кількість і як варіант пермичкою або дротом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 27 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2017 Здается мне когда Заказчик узнает цену - линий, щитов и автоматов сразу поменьшает. Вот еле впихнул. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 29 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2017 Потому, что каждый раз уходя из дома открывать один большой неудобно, Так собсно для таких случаев делают или кнопки на дверцу щитка, или рядом с выходом, а в щит ставят контакторы, которые собсно и будут включать и выключать электричество. А два щитка ставить, имхо, для такого случая - бессмысленно. Добавлено через 2 минуты Вот еле впихнул. Это у вас фото перевернуто, или вы нарушили главную заповедь лучших собаководовспецов местного разлива, и поставили вводную группу снизу?:lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 29 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2017 Это у вас фото перевернуто, или вы нарушили главную заповедь лучших собаководовспецов местного разлива, и поставили вводную группу снизу?:lol: Конечно нарушил. Я вообще уважаю нестандартные вещи. Лес я знаю, Камасутру люблю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2017 Скорее всего да, исходящих линий где то 35 пока насчитывается. вот сейчас делал схему для щита маленького дома, то там линий на первом этаже только 26. И я так думаю в Вольту 60мест оно влезет в напряг. но уже поздно, потому что щит уже стоит)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 2 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Всего 33 линии:1-входящая, 32 исходящих ------------------------------------------- Линии: 4-Кондиционеры 2-Бойлеры 2-Стиральные машины 1-Плита 1-Духовка 1-Холодильник 1-СВЧ -------- 12 17 линий обычных групп розеток 3 линии света --- 20 ------------------------ всего 33 какой щит брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 какой щит брать? Вам на кофейной гущи погадать или заглянуть в электрический хрустально магический шар? Все дело в схеме в основу которой Вы закладываете свои хотелки)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 2 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 А чего в инфо не хватает? Я же тоже не могу сказать ничего о том, о чем я не имею представления касательно щитка и его наполнения, есть место и провода к этому месту, нужен щит. 2 щитка в любом раскладе похоже отпадают. Тогда остается вопрос на ск планок нужен щит (в щирину не более 12 модулей, 18 -ка не влезает, влезет но совсем впритык) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 А чего в инфо не хватает? Спрошу прямо и в лоб)) Вам за бесплатно схему придумать или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Вам за бесплатно схему придумать или как? :D для того, обычно, и пишут на форумах. Еще и обижаются, если быстро никто ничего толкового не нарисует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 :D для того, обычно, и пишут на форумах. Еще и обижаются, если быстро никто ничего толкового не нарисует. так другие хоть бы как то свое видение рисовали и в большинстве случаев довольно таки толково. а тут придумай, скажибез каких то либо усилий с своего бока)) Добавлено через 16 минут Я же тоже не могу сказать ничего о том, о чем я не имею представления касательно щитка и его наполнения, Если уж так, то тогда без особых хотелок думаю Вольта 60модулей Вам подойдет. Если уж совсем что то будет экстраординарное то, АВВ Мистраль Вам в помощь с его 72 модуля... Добавлено через 8 минут (в щирину не более 12 модулей, 18 -ка не влезает, влезет но совсем впритык) тогда только Хагер Вольта - если докупить их нулевых шин, то места должно хватить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 2 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 :D для того, обычно, и пишут на форумах. Еще и обижаются, если быстро никто ничего толкового не нарисует. Схему не просил, и ни на кого не обижаюсь, понятно что бесплатно тоже не будет, а если и будет так что толку, я туда не полезу собирать, а вникать особо времени нет, хотя представление о "правильной сборке" тоже есть, cs-cs там был, интересно. ----- Вот Dr.Yura с мыслью о контакторе (-ах) вовремя меня тормознул, я уже было почти взял щитки, но подозрение было что нужен один. Спасибо, Volta 60 скорее всего. Поинтересуюсь в лоб (т.к "спросить" слово какое то чудное), а как у Вас c расценками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 проблема качественной электрики в том, что под вопросом о расценках имеют в виду именно цену, а не то, что за эту цену получат. В итоге рулят штукатуры-электрики с плоскогубцами вместо кримпера и 25 А автоматами на 16 А розетки. Добавлено через 1 час 26 минут вместо кримпера хотел сказать - стрипера (удалять изоляцию). Про крипер (обжимать свои любимые ШВВП) они слышали, но в арсенале не имеют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 3 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Сколько стоит "что за эту цену получат", речь о щите. Было бы все-равно, обратился бы к тем же самым "штукатурам" На профильные фирмы аллергия и непереносимость. Любое Г за ваши деньги, никто толком никто не умеет делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Было бы все-равно Вы хоть там запас оставляйте по длине полутора щита кабель должен быть, для хорошего монтажа. А то вечно, эти штукатуры оставят провода один короче другого, и начинается гильзование, нули по всему щиту, и автоматы абы как стоят)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...