Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Вопрос по вентиляции санузлов...

Tato77

Рекомендовані повідомлення

Всем привет!

 

Имеется уже построенный таунхауз, хочется отойти от плана застройщика и перенести санузлы 1-го и 2-го этажа в другое место. Соответственно вентканалы сделанные застройщиком остаются не у дел.

Собственно вопрос: как обустроить вентиляцию (вытяжку) в двух санузлах?

1) отверстие в стене + 2 обратных клапана + вытяжной вентилятор

2) вести вентканал из серого (канализационного пластика) с выходом через мансарду и кровлю.

3) как вариант - рекуператоры, чтобы не сильно охлаждалось помещение...

 

Буду очень признателен за советы...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет!

 

Имеется уже построенный таунхауз, хочется отойти от плана застройщика и перенести санузлы 1-го и 2-го этажа в другое место. Соответственно вентканалы сделанные застройщиком остаются не у дел.

Собственно вопрос: как обустроить вентиляцию (вытяжку) в двух санузлах?

1) отверстие в стене + 2 обратных клапана + вытяжной вентилятор

2) вести вентканал из серого (канализационного пластика) с выходом через мансарду и кровлю.

3) как вариант - рекуператоры, чтобы не сильно охлаждалось помещение...

 

Буду очень признателен за советы...

Второй вариант самый правильный. Выводить на кровлю нужно отдельными вент. каналами, делать одним нельзя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо.... Буду искать решение сам....

Изя, дай же мне шанс, купи лотерею. :D

 

Хоть какой-нить план дома выложите и степень готовности дома.

С/у совмещенные?

 

1) отверстие в стене + 2 обратных клапана + вытяжной вентилятор

Годится, только большую часть времени вентилятор должен быть включенным.

2) вести вентканал из серого (канализационного пластика) с выходом через мансарду и кровлю.

Пластик/металл - большая вероятность получить в каналах конденсат

3) как вариант - рекуператоры, чтобы не сильно охлаждалось помещение...

Рекуператоры для с/у сомнительная затея. Загнутся быстро.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Второй вариант самый правильный. Выводить на кровлю нужно отдельными вент. каналами, делать одним нельзя.

 

Если это самый правильный вариант, расскажите что и как подробно, а то смахивает "одна бабка сказала" !:lol::lol::lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах