Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

При выносе счетчика на улицу сказали купить автомат 15А. Что делать если хочу больше?

nadvir

Рекомендовані повідомлення

При выносе счетчика на улицу сказали купить автомат 15А. Подключение существующее, никаких ТУ нет. Что делать если хочу больше? Есть какие-то нормативы для частных домов?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При выносе счетчика на улицу сказали купить автомат 15А. Подключение существующее, никаких ТУ нет.

ТУ нет, но договор-то действующий наверняка есть? В нем должна быть указана Ваша присоединенная мощность. Исходя из нее рассчитываем ток и по этому току выбираем уставку автомата.

 

Что делать если хочу больше? Есть какие-то нормативы для частных домов?

Нормативы есть, ДБН В.2.5-23:2010, раздел 3.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При выносе счетчика на улицу сказали купить автомат 15А. Подключение существующее, никаких ТУ нет. Что делать если хочу больше? Есть какие-то нормативы для частных домов?

 

Какой "ампераж" у Вас был на входе, такой и обязаны поставить,

требуйте ... :)!

Из личного опыта: было 50А и поставили 50А, а вот по "нормативу" не подскажу ... !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При выносе счетчика на улицу сказали купить автомат 15А.

16 А

15А - таких в природе не существуют .

 

Что делать если хочу больше?

Купить "левый" автомат 32А , в корпусе 16А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Купить "левый" автомат 32А , в корпусе 16А

Это единственный выход. Думаю, пройдет. Это же вынос, а не новое подключение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Купить "левый" автомат 32А , в корпусе 16А

а то ресовцы дураки и не знают об этом фокусе??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а то ресовцы дураки и не знают об этом фокусе??

 

Те что знают ,

достают из кармана 100%-ный 16А ABB-шный автомат ,

устанавливыают его за счёт абонента , и опломбируют его . :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

устанавливыают его за счёт абонента

Еще чего - вам надо выносить вы и выносите. Мне не надо, меня устраивает старая схема подключения :) .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще чего - вам надо выносить вы и выносите. Мне не надо, меня устраивает старая схема подключения :) .

Хе ,

дык ведь сказали , что нужно купить автомат , :)

покупать всё равно прийдётся ,

так лучше купить самому , хитрый автомат , который меня устраивает , :D ,

чем они напарят свой .

 

Потому как после того как они его опломбируют , чё-то изменить будет уже весьма проблематично .

В интересах абонента , принять активное участие в этом процессе , нежели забить на это болт , типа делайте чё хотите .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут і без хитрості є +. РЕС ставить гавномати. котрі вмирають самі по собі. Одні як цвяхи - ніякого захисту... Інші самі виключаються, навіть без навантаження. А воно під пломбами :(

Ото маєте можливість купити ЯКІСНИЙ Автомат.

У нас так уже не можна :( У нас вони приносять свої гавномати з голографічною наклейкою про додаткову повірку. Це протизаконно, але антимонополка уже 4 рік нічого не здатна вдіяти.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас вони приносять свої гавномати з голографічною наклейкою про додаткову повірку.
Да, это очень плохо... И что, нельзя договориться? У них офигенные зарплаты?:D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

РЕС ставить гавномати. котрі вмирають самі по собі.

Одні як цвяхи - ніякого захисту...

Інші самі виключаються, навіть без навантаження.

Ставят всякую фигню , ИЕК , Аско и пр.

 

Добавлено через 5 минут

Якщо приносять то нехай ставлять. У мене грошей немає.

Нема грошей , - так гомно и поставят .

 

Лучше себе купить нормальный автомат : АBB , Eaton , Schneider , ETI и пр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нема грошей , - так гомно и поставят .

Так выше писали что приходят с автоматом из РЭС и заставляют его выкупить. Тот же ИЭК, но с голограммой.

Лучше себе купить нормальный автомат : АBB , Eaton , Schneider , ETI и пр.

Так у меня Eaton, Schnaider и Hager стоят. Я даже решил от ИЭК как выключателя на одной линии отказаться и купил Eaton. Но это Я купил. А не МНЕ впарили из РЭС - почувствуйте разницу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Доброї ночі. підключили трьохфазне підключення

6 квт потужності,якого амперажу повинні були поставити вхідного автомата?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10А. Скільки поставили?

 

поставили 10А, а на 16А яка потрібна потужність?

 

Добавлено через 7 минут

6 кв. потужності поставили вхідний апарат 10А включаю циркулярку з трьохфазним двигуном 3 кв вибиває автомат, включаю зварювальний апарат також вибиває , як можна перевірити самому вхідний автомат скільки він має ампер?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Киловатт 10. Но лучше в рес узнать с какой мощности ставят 16 А. Может и меньше можно будет докупить кВт.

 

Добавлено через 4 минуты

Сварочник трехфазный? Однофазный сварочник на 160 А кушает из розетки 18 А. При этом если нет других потребителей - то 16 А автомат не выбивает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если трехфазный двигатель тремя фазами подключаете, другой нагрузки нет, и выбивает, то непорядок!

замерить можно потребление нагрузки амперметром в разрыве цепи, или токовыми клещами.

если выбивает автомат при токе меньшем, чем 8 А, то плохой автомат.

именно автомат выбивает или счетчик отключает питание?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Киловатт 10. Но лучше в рес узнать с какой мощности ставят 16 А. Может и меньше можно будет докупить кВт.

 

Добавлено через 4 минуты

Сварочник трехфазный? Однофазный сварочник на 160 А кушает из розетки 18 А. При этом если нет других потребителей - то 16 А автомат не выбивает.

 

сварка однофазна, вибиває не завжди, деколи як включаю в мережу, деколи як варю.

 

Добавлено через 2 минуты

если трехфазный двигатель тремя фазами подключаете, другой нагрузки нет, и выбивает, то непорядок!

замерить можно потребление нагрузки амперметром в разрыве цепи, или токовыми клещами.

если выбивает автомат при токе меньшем, чем 8 А, то плохой автомат.

именно автомат выбивает или счетчик отключает питание?

 

вибиває автомат

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автомат С10? Похоже его вообще от пускового тока вырубает. С10 держит минимум 50А пускового. Но если вам поставили В10 - это беда.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...