Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Разводка канализации в доме

Narval

Рекомендовані повідомлення

Сейчас планирую разводку канализации, прошу совета/критики

Трубу пустил под полом а на выходе на улицу - опустил до 70-80 см

Или лучше сразу закладывать глубину трубы на 70 см?

 

Уклон 100 трубы принимаю 2 см.

Уклон 50й - 3 см

 

За фундаментом 2 поворота на 45.

нужна ли там ревизия?

Так будет работать? или в повороте делать колодец?

IMG_7379.thumb.JPG.9cbe7867f120c8502a12c12bfc5724f3.JPG

IMG_7380.thumb.JPG.17b6a6db9de97aaa35bd86d877ba5e23.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ревизию делать 100%.Даже если и не воспользуетесь ниразу.Если длина больше 5 м То нужно \по желанию\Хуже не будет Делать смотровые лючки.В случае закупорки можно будет прочистить.Не раскапывая всю трубу.От промерзания на глубине до 1 м можно утеплит саму трубу.

2116874896_.thumb.jpg.5a4c6313991ff428781c37f5c5113995.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От промерзания на глубине до 1 м можно утеплит саму трубу.

какого промерзания? вода в канализационной трубе не стоит

нечему там замерзать

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоесть если у меня выход за фундамент получится на глубине 60-70 см под грунтом, то пусть так дальше и идет?

А расстояние от выхода до септика 15м, сделать 2 ревизии? Одну около фундамента, вторую по средине?

И еще вопрос фановая труба в моем случае не нужна? Нужна только вентиляция септика?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если есть возможность делайте меньше 60-70см

 

ревизии ни когда лишними не бывают,угли поворотов делайте максимально пологими наборними а не 1 колено в 90 градусов

при 110 трубе

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И еще вопрос фановая труба в моем случае не нужна? Нужна только вентиляция септика?

Обязательно. Фановая труба это вытяжная, труба у септика это приточка. И не глубите трубу в землю, вам правильно написали. При 70 см у дома, на расстоянии 15м к септику у вас уже опуск получается 1 м. А это потеря полезного объема септика. Даже 40см от отмостки, работает отлично.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если я фановую трубу для септика расположу за выъодом из фундамента и совмещу с ревизией, так можно?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так можно?

Можно. куда угодно, главное что бы было две трубы, вытяжная и приточная. Но фановая труба выполняет еще одну функцию- защищает гидрозатворы сифонов от срыва, во время спуска большого объема воды в канашку. По нормативам для одноэтажных зданий это не нужно, на практике годится и для двухэтажных.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При морозах земля промерзает до 1 метра.Вода в трубах/остатки\постепенно намерзает на стенках.Так как вода стекает практически холодная то возможно наледенение.Если саму трубу обмотать любым утеплителем который не боится влаги.То проблем с оледенением недолжно быть.При прокладке труб желательно сделать постель из песка.Что бы не образовались провалы\прогибы\ под трубами.PS Обязательно утеплить сам выход из под здания\Промерзает\.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При морозах земля промерзает до 1 метра.Вода в трубах/остатки\постепенно намерзает на стенках.Так как вода стекает практически холодная то возможно наледенение.Если саму трубу обмотать любым утеплителем который не боится влаги.То проблем с оледенением не должно быть.При прокладке труб желательно сделать постель из песка.Что бы не образовались провалы\прогибы\ под трубами.PS Обязательно утеплить сам выход из под здания\Промерзает\.

Если все сделано правильно, ничего в трубе не замерзнет даже без утеплителя, там нечему мерзнуть, все выходит в септик, а пустой трубе по барабану мороз. Из дома всегда выходят стоки с плюсовой температурой, из септика воздух так же выходит в фан с плюсом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно сделать, как на нарисованной схеме?

(Нет возможности, вывести трубу. Выше, самой высокой точки кровли)

Унитаз, стоит как раз на месте где нарис фановая труба в пристройке.

Крыша пристройки. Намного ниже чем основной дом.

P.S. Дом имеет 1 этаж.

1.thumb.jpg.0ab08587a2fc4092fcb9e31640388deb.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...