Darksid Опубліковано: 14 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2017 (змінено) Добрый день Форумчане и Специалисты в области отопления. Получили квартиру в красивом внешне доме, построенным для молодых семей в Херсоне застройщиком МЖК (по госпрограммам). Приняли все комуникации и в том числе и отопление. Дотянули со всеми документами до конца февраля и начали запускать систему. первый раз с представителем ТЭЦ торжественно открывали обратку потом подачу. В результате верхние этажи батареи теплые, а низ либо совсем холодные либо некоторые стояки теплые, но их очень мало. Дом девять этажей. Система с нижней подачей и верхним сбором обратки на чердаке (схема во вложении). Я не встречал подобных схем нигде, и по СНИП конкретно таких нет. Система двухтрубная и в этом должно быть преимущество, а получилось, что ничего не работает. Параметры теплоносителя были: температура на входе 52град, на выходе 43град, давление на входе 5,4кгс, на выходе 4,2кгс. Расход на весь дом (три подъезда) 9...10кубов в час. Подскажите может кто-то сталкивался с такой системой, а то застройщик валит всё на вшивание труб в стены (доп. сопротивления) и добавление секций (доп. мощность) Змінено 14 квітня 2017 користувачем Darksid уточнение темя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darksid Опубліковано: 29 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2017 ХЭЛП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 Вы правда думаете, что кто-то в формате форума даст ответ на такой "плевый" вопрос о том, почему завал на разводке в 9 этажей?! Вы серьезно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2017 А можно спросить - что это за загогулины стояков на 3 и 7 этаже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darksid Опубліковано: 1 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2017 А можно спросить - что это за загогулины стояков на 3 и 7 этаже? Как я понимаю это компенсаторы от температурного расширения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darksid Опубліковано: 3 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 Вы правда думаете, что кто-то в формате форума даст ответ на такой "плевый" вопрос о том, почему завал на разводке в 9 этажей?! Вы серьезно? Был бы плёвый вопрос, если бы стояли терморегуляторы на каждой батареи, а так как их нет, как сбалансировать данную систему, ума не приложу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 3 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 А не система СРТ у вас часом? Ее МЖК использовал в своих домах в Киеве. Судя по схеме это она и есть, тем более дом секционный. Для полноты картины спуститесь в подвал с местным слесарем ЖЕКа и сфотографируйте то что на схеме называется "Узел управления для секции 1 " . Но с большей вероятностью все же у вас СРТ (Ступенчатая регенерация теплоты). Это большая головная боль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darksid Опубліковано: 3 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2017 А не система СРТ у вас часом? Ее МЖК использовал в своих домах в Киеве. Судя по схеме это она и есть, тем более дом секционный. Для полноты картины спуститесь в подвал с местным слесарем ЖЕКа и сфотографируйте то что на схеме называется "Узел управления для секции 1 " . Но с большей вероятностью все же у вас СРТ (Ступенчатая регенерация теплоты). Это большая головная боль. Завтра скину проект с элеваторами и схемой. Там есть узел управления, я так понимаю это элеватор, там два рычажных вентиля сверху и снизу, по середине отстойник с сбросом, по бокам манометры и градусником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darksid Опубліковано: 4 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2017 А не система СРТ у вас часом? Ее МЖК использовал в своих домах в Киеве. Судя по схеме это она и есть, тем более дом секционный. Для полноты картины спуститесь в подвал с местным слесарем ЖЕКа и сфотографируйте то что на схеме называется "Узел управления для секции 1 " . Но с большей вероятностью все же у вас СРТ (Ступенчатая регенерация теплоты). Это большая головная боль. Вот узел управления, но я думаю им можно только секции балансировать в целом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 5 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2017 А какой хоть график температурный? Если выговорите что источник ТЕЦ то график 150 - 70 должен быть. Если такой температурный график то должен быть узел смешения (насосный, элеватор, СРТ или независимая схема присоединени - теплообменник), то что в проекте это ввод без узла смешивания. Манометры, термометры, грязевик и тд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darksid Опубліковано: 5 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2017 А какой хоть график температурный? Если выговорите что источник ТЕЦ то график 150 - 70 должен быть. Если такой температурный график то должен быть узел смешения (насосный, элеватор, СРТ или независимая схема присоединени - теплообменник), то что в проекте это ввод без узла смешивания. Манометры, термометры, грязевик и тд. Что значит 150-70. Если это температура, то балов в конце сезона 55 на 42 градуса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cross89 Опубліковано: 5 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2017 Что значит 150-70. Если это температура, то балов в конце сезона 55 на 42 градуса. Температурный график который имеет источник 150 -70 или 130 - 70 или 95 -70 для котельных. Если судить из температур которые вы называете то это похоже на температурный график 150-70. Как раз в конце сезона такие температуры были на вводе в дома от ТЕЦ № 5 в Киеве. Если так то обратка завышена и должна быть в районе 38 - 37 градусов. Так что для понимания нужно знать по какому графику работает ваш источник, и как подключены к сети. Потому что то что на чертеже названо "узлом управления" ни о чем не говорит. Лучший вариант это найти местного слесаря и спросить у него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...