ppbn21 Опубліковано: 8 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2017 Добрый день. Дом 250 кв.м. Котёл Vaillant turboTEC plus VU INT 242/3-5 с бойлером Vaillant VIH R 200/6 BA. Регулятор calorMATIC 470. На первом этаже ТП и радиаторы. На втором этаже только радиаторы. ГВС с рециркуляцией. Зимой всё работало нормально. Постоянно по всему дому везде держалась температура +20град. На прошлых выходных решил закончить сезон отопления. На регуляторе calorMATIC 470 выставил режим отопления "лето". На котле регулятор отпления вывел в минимальное положение. Значёк "отопление" на дисплее котла не показывается. После выключения отопления прошло несколько дней, а радиаторы оствались тёплыми. Если потрогать радиаторы, то понятно, что в них поступает горячий носитель. Особенно это ощущалось на радиаторе в той комнате, где установлен регулятор calorMATIC 470 (на этом радиаторе нет термоголовки). Позвонил в сервис Vaillant. Их ответ (в моём непрофессиональном пересказе) был примерно такой: котёл периодически подогревает воду в бойлере для ГВС и по окончании подогрева сбрасывает горячий носитель в систему отопления. Поскольку есть рециркуляция, то котлу приходилось часто подогревать горячую воду, даже если горячая вода не используется. Поэтому в СО практически постоянно поступал горячий носитель. При этом труба, идущая от котла к СО - очень горячая. Обратка от СО к котлу - комнатной температуры. Выключил рециркуляцию ГВ и через небольшой промежуток времени труба от котла к СО остыла. Но при использовании ГВ котёл опять сбрасывает горячий носитель в СО. Итак, получается, что летом котёл будет сбрасывать горячий носитель в СО и радиаторы будут тёплыми. Первый вопрос: это такая особенность котла Vaillant или ошибка в СО? Я могу перекрыть все радиаторы до следующего отопительного сезона. Но как быть с переходным периодом, когда на 1-2 дня температура падает и ночью желательно немного подогреть дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPAUM Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 я бы посоветовал тебе проверить 3-х ходовой клапан, возможно он недозакрывает или вышел из строя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ppbn21 Опубліковано: 21 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2017 Приходил сервисант Vaillant. Уверенно и категорично сказал поставить обратный клапан на обратку от бойлера к котлу. Заверял, что обязательно должно помочь. Ещё он добавил, что если обратный клапан вдруг не поможет, то он тогда будет проверять 3-х ходовой клапан. Но по его мнению с клапаном всё в порядке. Жду установки обратного клапана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2017 Ещё он добавил, что если обратный клапан вдруг не поможет, то он тогда будет проверять 3-х ходовой клапан. Но по его мнению с клапаном всё в порядке. Зимой всё работало нормально. без обратного клапана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ppbn21 Опубліковано: 22 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 без обратного клапана. Зимой было включено отопление, поэтому тёплые радиаторы - это нормально. Проблема появилась, когда выключил отопление: котёл по прежнему подаёт горячий носитель в систему отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 Так я ж и грю, смотреть либо трехходовой, либо сам привод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ppbn21 Опубліковано: 22 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 (змінено) Так я ж и грю, смотреть либо трехходовой, либо сам привод. Сервисант Vaillant отказался проверять 3-х ходовой или ещё что-нибудь до установки обратного клапана. Кроме этого сервисанта, который приезжает на вызов, никто (даже в техотделе Vaillant) не понимает как может помочь установка обратного клапана. Придётся выполнить его требования и посмотреть на результат. Поставили обратный клапан. Не помогло. Змінено 22 квітня 2017 користувачем ppbn21 добавлено Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 Кроме этого сервисанта, который приезжает на вызов, никто (даже в техотделе Vaillant) не понимает как может помочь установка обратного клапана. Ну не хватает у человека мегабайтов. Бывает. Поставили обратный клапан. Не помогло. Было бы странно, если б помогло.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 22 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2017 Сервисант Vaillant отказался проверять 3-х ходовой или ещё что-нибудь до установки обратного клапана. Кроме этого сервисанта, который приезжает на вызов, никто (даже в техотделе Vaillant) не понимает как может помочь установка обратного клапана. Придётся выполнить его требования и посмотреть на результат. Поставили обратный клапан. Не помогло. Да действительно в вайлантах трёхходовой клапан это одно из слабых мест и плюс к этому они его установили на обратку. Возможные причины попадания теплоносителя в радиаторы при нагреве бойлера. Проверьте на всякий случай что бы в настройках d70 был 0. Клапан может не до конца перекрывать из за того что попал мусор либо износились шлицы в электромоторе которые перемещают клапан(они там из пластика сделаны) Дальше проверить фильтр который стоит на подаче,он хитро спрятан в самом котле. Ещё как вариант уменьшить напор насоса с помощью винта на байпасе,покрутите пару оборотов в лево и посмотрите на результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ppbn21 Опубліковано: 27 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2017 Опять пришёл сервисант Vaillant. Заменил трёхходовой клапан. Теперь в режиме "лето" радиаторы холодные. Я, как заказчик, доволен. Сервисант сказал, что трёхходовик загнулся из-за отсутствия обратного клапана от бойлера. У них там в сервисе Vaillant из-за этого обратного клапана идут нешуточные дебаты. Я не хочу никого дебать, просто передаю слова сервисанта. Ещё сервисант обратил моё внимание на водяной тёплый пол. При переводе CalorMatic и котла в режим "лето" водяной тёплый пол тоже нужно отключать, иначе в прохладные ночи он может пытаться подогреть помещение, а нечем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2017 У них там в сервисе не могут уже придумать на кого переложить все баги оборудования ибо артефактов лезет мешками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2017 Сервисант сказал, что трёхходовик загнулся из-за отсутствия обратного клапана от бойлера. У них там в сервисе Vaillant из-за этого обратного клапана идут нешуточные дебаты. Я не хочу никого дебать, просто передаю слова сервисанта. Вы лучше скажите сколько денег дали за"Теперь в режиме "лето" радиаторы холодные. Я, как заказчик, доволен"этот сервис и за объяснения сервисанта в чём проблема. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ppbn21 Опубліковано: 30 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2017 Вы лучше скажите сколько денег дали за"Теперь в режиме "лето" радиаторы холодные. Я, как заказчик, доволен"этот сервис и за объяснения сервисанта в чём проблема. Всё было сделано и заменено бесплатно. Объяснение сервисанта: трёхходовик вышел из строя из-за отсутствия обратного клапана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...