Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

какую защиту поставить на вводе в дом?

Pasha

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте,

 

Посоветуйте пожалуйста, какую защиту поставить на вводе в дом чтобы защитить приборы от импульсных скачков и перенапряжений, например от удара где-то далеко молнии в проводку или если ноль отпадет и на фазу прийдет 380.. Или бонально проще, вместо 220 прийдет 280..

 

Читаю в интернете - узип, грозорозрядники и т.п.

 

Посоветуйте пожалуйста и чем они отличаются..

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...если ноль отпадет и на фазу прийдет 380.. Или бонально проще, вместо 220 прийдет 280...

Реле напряжения называется. Из украинских многие зубр хвалят. На этом форуме уже разжевали :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От грозы - грозоразрядники(в три уровня), от пере-недонапряжений - зубр, от искажений и плавающего напряжения - стабилизатор. Это все разные устройства и спасают от разных пакостей. Единой панацеи нет. Последний, имхо, самый ненужный и самый дорогой девайс.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От грозы - грозоразрядники(в три уровня),

от пере-недонапряжений - зубр,

от искажений и плавающего напряжения - стабилизатор.

Это все разные устройства и спасают от разных пакостей. Единой панацеи нет.

Походу это нужно ставить целый комплекс от разных пакостей .

 

... да ещё и станцию пожаротушения , и охранную сигнализацию .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А еще почему то многие не знают о существовании УЗО Шнайдер Электрик серии ИЗИ 9 с током утечки 0,1 Ампера и защитой от повышенного напряжения 280 вольт.

EZ9R74263

6361295_0.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А еще почему то многие не знают о существовании УЗО Шнайдер Электрик серии ИЗИ 9 с током утечки 0,1 Ампера и защитой от повышенного напряжения 280 вольт.

EZ9R74263

И шо толку от него? Так и ИЭК АД12М есть. При 265 В выключает. Но у всех этих девайсов есть один огромный недостаток - они не умеют включать обратно сеть после нормализации напряжения. А так любое УЗО добавлением копеечного варистора превращается в устройство защиты от перенапряжения (включается в диагональ).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И шо толку от него? Так и ИЭК АД12М есть. При 265 В выключает. Но у всех этих девайсов есть один огромный недостаток - они не умеют включать обратно сеть после нормализации напряжения. А так любое УЗО добавлением копеечного варистора превращается в устройство защиты от перенапряжения (включается в диагональ).

 

В УЗО контакты покрепче, чем ото заявленное реле якобы на 80А в Зубрах и прочих зверях. Но это мое ИМХО. В принципе разве что самое "слабое" по току РН продублировать контактором.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В УЗО контакты покрепче, чем ото заявленное реле якобы на 80А в Зубрах и прочих зверях. Но это мое ИМХО.

Я даже думаю это не ИМХО, а совершенно точный факт. Да и те же 4,5 кА, которые размыкает рядовое УЗО, реле не разомкнет - ИМХО.

В принципе разве что самое "слабое" по току РН продублировать контактором.

Такой вариант тоже возможен. Есть даже специальное 16-амперное реле под контактор. Но может увеличиться время реакции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

EZ9R74263 - www.payor.ru/f/SchEl_Easy9_EZ9R74263.pdf

A9F79232 - www.payor.ru/f/Schneider_Electric_A9F79232.pdf

 

чем это узо лучше обычного ic60n автомата? Замыкать-размыкать 500 А для дома не нужно, утечка 100 мА для человека фатальна, от грозового импульса не поможет, выдерживаемое импульсное напряжение у автомата выше, отключающая способность тоже выше.

 

но разве что смесью противопожарного узо и реле напряжения :)

 

надеюсь, что не резко, просто не понимаю. АстроМеханика уважаю, если что :)

Змінено користувачем profeMaster
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разрядник комбинированный 3P+NPE, V25 B+C, OBO Baterman 5094463 (Германия)

Комбинированный разрядник, от молнии и перенапряжения Тип B + C для DIN EN 61643-11 .

 

3 515.20 грн. strumok.com/shop/ogranichiteli-perenapryazheniya-i-razryadniki/razriadnik-komb-3pnpe-v25-bc-obo-baterman-5094463-16562.html

 

 

hfphzlybr.JPG

 

 

 

 

 

 

Разрядник ОПС1-С 1Р In-20ka Un-400B Im-40ka ИЭК

301.01 грн. strumok.com/shop/ogranichiteli-perenapryazheniya-i-razryadniki/razriadnik-ops1-s-1r-in-20ka-un-400b-im-40ka-iek-12477.html

 

____________106.JPG

 

 

 

 

eaton_spbt_2-280.jpg

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

EZ9R74263 - www.payor.ru/f/SchEl_Easy9_EZ9R74263.pdf

A9F79232 - www.payor.ru/f/Schneider_Electric_A9F79232.pdf

 

чем это узо лучше обычного ic60n автомата?

 

надеюсь, что не резко, просто не понимаю. АстроМеханика уважаю, если что :)

 

Лучше тем что УЗО имеет функцию отключения при повышении входного напряжения свыше 280 вольт. Да, оно на 4,5кА а не на 6, и УЗО а не дифавтомат, и оно "притивопожарное", потому естественно его нужно применять в комплексе. Ну и естественно можно на него наклейку прицепить - "Перед его включением" посмотри на вольтметр.... А то ж если сработает при отгорании нуля а его тут принудительно включать начнуть...:lol:

Или АКТи-9 тоже защиту имеет? Я не изучал досконально эту серию, так как дорогая и вместо ее лучше что то другое брать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Походу это нужно ставить целый комплекс от разных пакостей .

 

... да ещё и станцию пожаротушения , и охранную сигнализацию .

 

Давно живу, много видел,....походу это все ставят апосля, обновляя полностью или частично электронную начинку дома после очередного коллапса.

То, что предложил механик - мимо кассы, оно не защищает от самого главного - переходных процессов в сети, после очередного "веерного отключения", там первые и последние полсекунды творится чертишо. Самая главная функция реле напряжения - подача питания в дом с задержкой в 10 секунд.

У нас в прошлом годе пол дня света не было, потом моргнул секунд 10 подержался и опять на час пропал. Так вот во время этого "моргнул" у соседа вылетело 2 телевизора, ноут, спутниковый приемник, посудомойка и 2 зарядки на телефон. Причем посудомойка бабахнула так, что в плате управления образовалась дырка, разлетелось 10А реле и выгорела вся цепь по управлению этого реле. Было б реле напряжения - все б работало как раньше.

Насчет токов размыкания - да, в зубре не контактор, но лет на 5 его хватает, даже если не хватит - значит была серьезная авария и он спас больше, чем стоил.

Грозозащита - тоже отдельная статья и серьезная угроза. Себе не ставил, у нас тут под боком аэропорт, я так понимаю они облака разряжают серьезно и гроз у нас не бывает.

Ну а стабилизатор - самый медленный прибор, был необходим ламповым и транзисторным приборам с трансформаторным питанием. Но как раз тогда стабилизаторов и не было, а сейчас они нафик не нужны.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или АКТи-9 тоже защиту имеет? Я не изучал досконально эту серию, так как дорогая и вместо ее лучше что то другое брать.
автоматы - обычные, по слухам / вскрытиям тот же Домовой, только в корпусе с надписью 6kA (а Домовой лучше Изи 9, опять же по слухам / вскрытиям). Насколько помню, ic60n отличается от ic60k возможностью навески каких-то плюшек, поэтому ic60k дешевле.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Самая главная функция реле напряжения - подача питания в дом с задержкой в 10 секунд.

Почему 10? У меня стоит 3 минуты задержка.

был необходим ламповым и транзисторным приборам с трансформаторным питанием. Но как раз тогда стабилизаторов и не было, а сейчас они нафик не нужны.

Вы неправы. Когда в розетке 160 В и котел уже не греет, а зима и хочется тепла и уюта - то стабилизатор таки необходим, чтобы котел вышел на паспортную мощность и согрел дом с обитателями.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему 10? У меня стоит 3 минуты задержка.

 

Вы неправы. Когда в розетке 160 В и котел уже не греет, а зима и хочется тепла и уюта - то стабилизатор таки необходим, чтобы котел вышел на паспортную мощность и согрел дом с обитателями.

 

и сгорел трансформатор с электронами

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и сгорел трансформатор с электронами

Какой трансформатор? Конечно же стабилизатор надо брать на расчетное минимальное напряжение и необходимую мощность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой трансформатор? Конечно же стабилизатор надо брать на расчетное минимальное напряжение и необходимую мощность.

 

Если на входе было 160В а Вы попытаетесь стабилизатором повысить его до 220В и нагрузить электрокотлом, то входное напряжение просядет еще сильне до 120В, а это трансформаторной подстанции не очень понравится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то входное напряжение просядет еще сильне до 120В, а это трансформаторной подстанции не очень понравится.

А может не подстанции, а длииииииииииинному тонкому проводу. Впрочем разве это мои проблемы? За кВт уплочено - кому уполчено у того пусть голова и болит.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А может не подстанции, а длииииииииииинному тонкому проводу. Впрочем разве это мои проблемы? За кВт уплочено - кому уполчено у того пусть голова и болит.

 

"Моя хата скраю, скільки хочу Ватт качаю" :lol: Но Вы таки правы, что это проблема поставщиков энергии. Но стабилизатор эту проблему всеравно не решит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но стабилизатор эту проблему всеравно не решит.

Решит. Если таких умных на линии не много будет :) .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы неправы. Когда в розетке 160 В и котел уже не греет, а зима и хочется тепла и уюта - то стабилизатор таки необходим, чтобы котел вышел на паспортную мощность и согрел дом с обитателями.

Пару дополнительных ТЭНов или просто более мощный ТЭН в имеющийся котел будут подешевле стабилизатора и попрактичней. Стабилизатор для котла - это даже не костыль, а больше похоже на искусственное легкое.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Когда в розетке 160 В и котел уже не греет, а зима и хочется тепла и уюта - то стабилизатор таки необходим,

чтобы котел вышел на паспортную мощность ...

Чтобы котел вышел на паспортную мощность , стабилизатор это вытянет за счёт повышенного тока от сети .

 

... и согрел дом с обитателями.
Как-бы не сгорел дом с обитателями .

 

Входные цепи и входной автомат должны иметь приличный запас по току .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Входные цепи и входной автомат должны иметь приличный запас по току .

а стабилизатор требует деньги на покупку...

да, есть ряд мероприятий, которые потребуется сделать. Если изначально автомат выбран правильно, то провода защищены, а автомат будет отключаться, если сечение впритык.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...