Детектор скрытой электропроводки

kleo_k

Рекомендовані повідомлення

Порекомендуйте недорогой детектор скрытой электропроводки.

Разведены кабеля и все находятся под штукатуркой. Розетки и щит не смонтирован.

Необходимо выполнить трассировку проводки без напряжения, чтобы определить куда и какой кабель идет.

Видел, что есть прибор Дятел, но не находил инфы можно ли к нему подключить какой-то генератор. Если можно, то какой посоветуете?

Или другие варианты посоветуете?

 

Добавлено через 51 минуту

А вот такой прибор позволит определить трасу прохождения определенного кабеля под штукатуркой 2-3 см?

e-mart.kiev.ua/p92079374-detektor-skrytoj-provodki.html

 

Добавлено через 55 минут

Еще вопрос. Если использовать Дятел в связке с этим прибором, то Дятел сможет сквозь штукатурку найти кабель? Генератор подключается к проводнику, а Дятел ищет. Или Дятел работает только на 50 Гц ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если есть сетка - прибор будет бесполезен. Если сетки нет - трассоискателя будет достаточно для локализации мест прохождения скрытой проводки (если есть куда подключиться).
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если есть сетка - прибор будет бесполезен. Если сетки нет - трассоискателя будет достаточно для локализации мест прохождения скрытой проводки (если есть куда подключиться).

 

Кабель проходит по кирпичной стене. Кирпичная кладка армирована сеткой, но не думаю что она как-то повлияет на детектирвоание кабеля. Штроб нет. Известковая штукатурка в среднем 2 см. Кабель протянут и есть подрозетники. Необходимо в месте щитовой подключиться к кабелю и определить куда он идет и в идеале трассу прохождения.

Этим прибором как вижу можно концы найти. Но по поводу трасы прохождения есть сомнения.

Прибор Дятел точно найдет, но проводка обесточена и необходимо искать только с генератором. А к Дятлу генератора ведь нельзя подключить от других приборов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общем взял тот аппарат. Концы кабеля им легко находить, но через штукатурку он практически не пробивает. Возможно вторую часть генератора нужно заземлить, как указано в руководстве. Даже небольшое заземление дало лучшую чувствительность.

До Дятла этот прибор по чувствительности точно не дотягивает.

В общем эксперитментирую дальше...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дятел уверенно находит проводку (при наличии напряжения) в штукатурке и даже за ГК в два слоя. НЕ работает в случае, если, к примеру, штукатурка усилена металлической сеткой - фонит вся поверхность.

Генератор детектора же слишком мало наводит на проводе, поэтому искать им заглубленные трассы нереально.

 

Добавлено через 1 минуту

Кабель проходит по кирпичной стене. Кирпичная кладка армирована сеткой, но не думаю что она как-то повлияет на детектирвоание кабеля

Это для Дятла как раз проходимо, только придется подключать напряжение.

  • Лайк 2
Посилання на коментар