Dmode Опубліковано: 30 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2019 На тепловизоре выглядит так: Это ближе просто к цветным картинкам. Чтобы сделать вывод о наличии и местах фильтрации воздуха, съемка выполняется без разницы давлений, и при относительно большой разнице. Результаты сравниваются. Также сьемка не приведена к единому диапазону температур что затрудняет ее интерпретацию. Подставочный профиль всегда является наиболее слабым местом подоконного узла. Но на основании выложенных Вами термограмм, по описанной выше причине, нельзя с большой долей вероятности определить где причиной температурных аномалий является температурный мост а где фильтрация воздуха. Есть ли снаружи лента, непонятно. В вашем случае, когда монтажный шов снаружи закрыт слоем утепления, наличие внешней ленты не критично, шов и так уже защищен от внешней среды. Главное обеспечьте герметичность монтажного шва с помощью ленты с внутренней стороны. Подумываю оторвать ленту, вычистить пену, запенить заново и клеить новую ленту. Если существующая лента хорошо проклеена по периметру окна, то возможно достаточно будет оторвать ее от откоса, а после инспекции/допенивания, приклеить ее на новый слой бутилкаучука. В любом случае только вскрытие даст вам понимание о том, что происходит в шве. Нужно ли менять металлические скобы, на которые установлено окно, на пластиковые, металлические же будут мостиками холода? Если не ошибаюсь нет пластиковых крепежных пластин для окон. Металлические же пластины неизбежно будут теплопроводными включениями, с которыми придется смириться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 31 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2019 что продувание происходит в примыкании подставочного профиля и рамы окна. В свое время, зная об этом, не применил специальный подстатовочный профиль и не поставил окна в проем, который. имеет внизу по толщине стены лист ЭППС толщиной от 5 см. (Есть такая технология монтажа). Тогда не было понятно, наглядно не видел такие картинки тепловизора. Они просто поражают , мостиком холода под окном. Поэтому исходя из сделанного уже монтажа снаружи всех окон снял металлические отливы, смонтировал по ширине откоса, а его ширина, с учетом утеплителя Аэрок Энерджи (150мм) составила от 23 см полоски ЭППС вплотную к подстановочному профилю. Толщина ЭППС 2-3 см по месту. ЭППС перекрывает уже не только подставочный профиль но оконную раму ниже 10 мм прорезей на ней. Заказал новые евроводостоки, очень хорошего качества изготовления (жесткие, прямолинейные, имеют по ширине регулировочные пластиковые накладки, компенсирующие ширину проема, угол откоса при установке). Установил их вплотную к профилю окна и закрепил 3-4 саморезами к профилю в полке водостока (полка водостока 7 мм и не перекрывает прорези окна внизу). Внешне почти идеально, думаю, что проблема с промерзанием подставочного профиля решена полностью. А то что водосток перекрывает оконный профиль, что нет при стандартной технологии монтажа, думаю с этим можно мириться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 1 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2019 внизу по толщине стены лист ЭППС толщиной от 5 см Не только внизу и не обязательно целых 5 см, но 2 см по периметру + тёплый подставочный избавят от многих возможных проблем. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ChuykoArchitecture Опубліковано: 13 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2019 (змінено) В свое время, зная об этом, не применил специальный подстатовочный профиль и не поставил окна в проем, который. имеет внизу по толщине стены лист ЭППС толщиной от 5 см. (Есть такая технология монтажа). Тогда не было понятно, наглядно не видел такие картинки тепловизора. Они просто поражают , мостиком холода под окном. Поэтому исходя из сделанного уже монтажа снаружи всех окон снял металлические отливы, смонтировал по ширине откоса, а его ширина, с учетом утеплителя Аэрок Энерджи (150мм) составила от 23 см полоски ЭППС вплотную к подстановочному профилю. Толщина ЭППС 2-3 см по месту. ЭППС перекрывает уже не только подставочный профиль но оконную раму ниже 10 мм прорезей на ней. Заказал новые евроводостоки, очень хорошего качества изготовления (жесткие, прямолинейные, имеют по ширине регулировочные пластиковые накладки, компенсирующие ширину проема, угол откоса при установке). Установил их вплотную к профилю окна и закрепил 3-4 саморезами к профилю в полке водостока (полка водостока 7 мм и не перекрывает прорези окна внизу). Внешне почти идеально, думаю, что проблема с промерзанием подставочного профиля решена полностью. А то что водосток перекрывает оконный профиль, что нет при стандартной технологии монтажа, думаю с этим можно мириться. Тобто ви ззовні фактично наростили підвіконник ЕППС-ом, таким чином перекривши промерзаючий підставочний профіль? А як бути з паропроникненням? ЕППС не буде блокувати вихід конденсату зсередини? Зараз вирішую подібну проблему - шукаю варіанти, теж стіна з газоблоку 250 мм+100 мм пінопласту. Пропонують взагалі ставити ззовні мінвату, але я щось не дуже хочу, все ж вона як набере вологи то вся стіна мокнути буде. Планую всі щілини запінити, пройти СТІЗ для ізоляції, накрити підвіконня ЕППС на клею, можливо кілька дюбелів-парашутів дати для надійності, і зверху накрити відливом. Доречі - чи є зміст запінити всередині підставочний профіль/стиковочний профіль? Чи краще лишити їх як є, адже там може з'явитись конденсат, щоб його там піною не закрити. Змінено 13 серпня 2019 користувачем ChuykoArchitecture Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Продублирую вопрос из своей темы. Окна будут устанавливаться заподлицо с кирпичной стеной, чтобы потом фасадным пенопластом зайти на профиль. Установщик из Азбуки окон сказал, что большого смысла не видит в проклейке гидроизоляционной ленты снаружи. Толку от нее не много при перекрытии пенопластом, а может только мешать. С внутренней пароизоляцией понимаю то же самое? Если откосы утеплить ЭППСом, то он и будет работать как пароизоляция и в ленте нет необходимости. Еще у меня появилась мысль вынести профиль наружу миллиметров на 10, чтобы уменьшить зазор между профилем и пенопластом. Но уставщик опасается за прочность проема, подстановойный профиль будет на самом краю стоять. А по мне, так этож кирпич, и для него это не нагрузка. Стоит ли заморачиваться с таким решением? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 5 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2019 Конечно, закрывать паропроницаемую ленту пенопластом - занятие контрпродуктивное. Как минимум должен быть зазор, перекрыть который лучше ПСУЛом. Или паропроницаемой штукатуркой. ЭППС внутри практически выполняет функцию гидро/пароизоляции, дополнительных лент не требуется, но может понадобится силикон. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 18 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2020 Стена в один кирпич. Окна уже остановлены профилем заподлицо со стеной. Стена перед утеплением оштукатурена снаружи, слой около 20мм. Утепляться дом будет ППС 200мм. С верхним и боковыми откасами все понятно, ППС будет захоодить на профиль. Не понятно что делать внизу. Классическая схема с отливом который заходит под МП профиль мне не нравиться мостищем холода, хочется от этого уйти. Что если утеплителем тоже зайти на профиль, как сверху и сбоку, но не перекрывая дренажных отверстий? Как вариант откосы можно из ЭППС сделать, но получится его герметично приклееть у профилю окна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2020 Внизу на профиль утеплителем заходить не надо - будут проблемы с установкой отливов. Лучше используйте тёплый подставочный профиль, также можно на нижнюю плоскость проёма наклеить ЭППС. Снаружи герметично наклеивать ЭППС нельзя ни в коем случае, влага должна иметь возможность выхода из зоны монтажного шва, а пароНЕпроницаемый ЭППС этому никак не способствует. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 21 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2020 Что если утеплителем тоже зайти на профиль, как сверху и сбоку, но не перекрывая дренажных отверстий? вариант максимального утепления без перекрытия дренажа https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4357813&postcount=23 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 21 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2020 Не понятно что делать внизу. Классическая схема с отливом который заходит под МП профиль мне не нравиться мостищем холода, хочется от этого уйти. Себе делал вот так. Тогда еще теплых подставочных профилей не было. Если заменить пластиковый подставочный профиль современным полистирольным, то данный узел вообще будет самой эффективной частью окна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 21 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2020 тепляться дом будет ППС 200мм. С верхним и боковыми откасами все понятно, ППС будет захоодить на профиль Окна уже установлены? С таким слоем утепления эффективней установить оконную конструкцию в плоскость утеплителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 22 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Окна уже установлены? С таким слоем утепления эффективней установить оконную конструкцию в плоскость утеплителя. Да, окна уже стоят. И внутренние откосы сделаны. Спасибо за ссылку про отливы. Думаю их можно из ЭППС сделать. Фирмы занимающиеся резкой по пенопласт берут не дорого. А сверху можно накрыть металлом и прилегание к профилю тщательно загерметизировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 22 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Да, окна уже стоят. И внутренние откосы сделаны. Думаю их можно из ЭППС сделать. Фирмы занимающиеся резкой по пенопласт берут не дорого. А сверху можно накрыть металлом и прилегание к профилю тщательно загерметизировать. Кабель канал(подх. размером)-Вам в помощь! •фиксация КК на монт.клей -пену; •обрезка лишней пены; •монтаж сегментов ЭППС;(ПУ герметик) •герметизация примыканий.(ПУ герметик) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 22 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Можно подоконную планку утеплителем утеплить. Это, что бы не менять подоконную планку и при этом не было мостика холода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Кабель канал(подх. размером)-Вам в помощь! Если решите так делать,то каналы отмеряйте на всю глубину отлива(если она определена) либо с запасом(обрезая по факту монтажа отлива) Это избавит от(возможных) потёков под окном 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Снаружи герметично наклеивать ЭППС нельзя ни в коем случае, влага должна иметь возможность выхода из зоны монтажного шва, а пароНЕпроницаемый ЭППС этому никак не способствует. Уточните,откуда поступает влага,если весь периметр монтажных швов(после обрезки пены) запечатан пароиз.герметиком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Уточните,откуда поступает влага,если весь периметр монтажных швов(после обрезки пены) запечатан пароиз.герметиком? Речь о дренаже. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 откуда Ну, вообще-то я отвечал на предыдущее сообщение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Речь о дренаже. [ATTACH]689673[/ATTACH] Здесь вопросов нет! Алік говорил,не о дренаже. Речь шла про « зоны монтажного шва» Цитата из #83 «... Снаружи герметично наклеивать ЭППС нельзя ни в коем случае, влага должна иметь возможность выхода из зоны монтажного шва, а пароНЕпроницаемый ЭППС этому никак не способствует. » зы.А я считаю,что там влаге неоткуда взяться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Я не вижу смысла играться с кабельканалом, когда все можно из цельного куска ЭППС сделать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Я не вижу смысла играться с кабельканалом, когда все можно из цельного куска ЭППС сделать... Вам видней ! Имхо,КК проще даёт в итоге : •идеальную глянцевую/гидрофобную поверхность •минимальный уклон (без застойных зон) •и главное- легко уйти от потёков под окнами .(рис.выше ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 23 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Да, окна уже стоят. Пища для размышлений. V1. Отлив крепится к подставочному, подоконник задвинут вплотную к нему. V2. Отлив вставлен в паз, низ запенен. Подоконник заведен за раму на несколько мм, полость между подоконником и подставочным запенена. V3. Тоже что V2, только окно вынесено в плоскость утеплителя. V4. "Усиленное" утепление. V5. То же что V4, , только окно вынесено в плоскость утеплителя. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snegovik Опубліковано: 30 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 Вам видней ! Имхо,КК проще даёт в итоге : •идеальную глянцевую/гидрофобную поверхность •минимальный уклон (без застойных зон) •и главное- легко уйти от потёков под окнами .(рис.выше ) А чи непозамерзає там конденсат в зимку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 А чи непозамерзає там конденсат в зимку? Конденсат (якщо він там з'явився в зимку)однаково замерзне у кожній зовнішній конструкції Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v0f41k Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 V5. То же что V4, , только окно вынесено в плоскость утеплителя. Тогда продолжить сделав V6 заменив окно на окно финской конструкции или установив 2 ПВХ окна одно за другим, внешнее оставив в плоскости утеплителя. Глухие одинаковые, открывающиеся внешние уменьшить и дополнить доборным профилем по контуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...