Новодел Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 Вопрос по касательной 2 Novos - 30 кВт на серверы - это где-то от 5 стоек (в зависимости от наполнения). Не проще ли со всем этим хозяйством в какой-нить ЦОД податься? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petruha Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 Теплопроводность воздуха низкая и не может воздух температурой 30 грудусов охладить кабель лучше, чем земля температурой 20 градусов. Оно-то вроде и так, но сама по себе цифра теплопроводности не учитывает конвекционное охлаждение - воздух вокруг кабеля нагревается и уходит вверх, а на его место приходит более холодный. А в земле охлаждение исключительно за счет теплопроводности. Так что хз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 сама по себе цифра теплопроводности не учитывает конвекционное охлаждение - воздух вокруг кабеля нагревается и уходит вверх, а на его место приходит более холодный. А в земле охлаждение исключительно за счет теплопроводности.Вполне возможно, что Вы правы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 дайте ссылку что ли mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=222219 Теплопроводность воздуха низкая А что ж в воздухе отлично работают радиаторы? Прелесть воздуха в том что он движется и тепло "сдувает" плюс конвекция. не может воздух температурой 30 грудусов охладить кабель лучше, чем земля температурой 20 градусов Может. Если воздух температурой 30 градусов движется с большой скоростью. Посмотрите, например, на охлаждение процессора - никто его в землю не зарывает, где бы он сгорел - а охлаждают потоком нетеплопроводящего воздуха. Т. е., для охлаждения провода это плохо А для охлаждения тяговых двигателей электровоза мощностью 5 МВт - уже хорошо. Про процессоры писал выше . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 Теплопроводность воздуха низкая и не может воздух температурой 30 грудусов охладить кабель лучше, чем земля температурой 20 градусов почему стеклопакет в окне? потому что воздух лучший теплоизолятор, но только когда нет движения его. а когда движение есть, то..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 почему стеклопакет в окне? Потому что он герметичен. Встречный вопрос - почему старые окна со щелями очень не очень по энергосбережению, где между стеклами и створками дует ветер? потому что воздух лучший теплоизолятор, но только когда нет движения его. а когда движение есть, то..... Отож . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 Отож . а еще, выше, я давал фото гармоник с одного обьекта, где было включено офигенное количество импульсных источников питания, вроде бы и не дешевых, так там и сечение увеличивали, и танцы танцевали, а кабель греться не перестал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 ... было включено офигенное количество импульсных источников питания, вроде бы и не дешевых, так там и сечение увеличивали, и танцы танцевали, а кабель греться не перестал. Дык , импульсные источники питания сейчас везде , :D и в компютерах , и в телевизорах , и даже зарядки для мобилки , - и те импульсные . наверно уже и утюги импульсные появились Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 Дык , импульсные источники питания сейчас везде , :D и в компютерах , и в телевизорах , и даже зарядки для мобилки , - и те импульсные . наверно уже и утюги импульсные появились в быту проще, есть масса разного рода нагрузок, и они друг друга гасят. а когда одного рода источники и много, вот тогда и вылазит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 Дык , импульсные источники питания сейчас везде , и в компютерах промышленные блоки все с активными коректорами фазы, все стремятся потреблять только активную составляющую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 От вы гоните.15-20 кВт 3ф нагрузки 90 кв.мм, 95 кв.мм. А почему не 240? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 А почему не 240? Кабель тяжелый. Сами пробовали 240 квадратов укладывать, прежде чем советовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 Зато в четыре раза больше денег можно содрать с клиента за кабель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 Зато в четыре раза больше денег можно содрать с клиента за кабель. так тут вроде электрики, а не торговцы)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 1 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 От вы гоните.15-20 кВт 3ф нагрузки 90 кв.мм, 95 кв.мм. А почему не 240? Гоните вы, жаргоны свои оставляйте вне форума. Зато в четыре раза больше денег можно содрать с клиента за кабель. Евгений Нирян - вам скорей на базар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 mpe.kmu.gov.ua/minugol/contro...?cat_id=222219 там не все разделы, плюс нечитабельно. таблицу, где в земле длительно допустимый ток ниже, чем в воздухе, покажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 там не все разделы 2.1 там есть. плюс нечитабельно. В смысле? Обычный кроссплатформенный PDF файл. Читается от мака до линукса. таблицу, где в земле длительно допустимый ток ниже, чем в воздухе, покажете? Конечно. Я же говорил - в воздухе это прокладка Е, в земле - D2. Таблица 2.1.6 и 2.1.12, например. Причем взяты самые благоприятные условия для прокладки в земле (непосредственно в земле, без трубы) и не самые благоприятные в воздухе (двухжильный кабель). Если же взять прокладку в земле D1 и в воздухе F (похоже на СИП) - то разница еще больше становится в пользу воздуха. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 Кабель тяжелый. Сами пробовали 240 квадратов укладывать, прежде чем советовать? Я 180 квадратов пробовал - это мрак какой-то . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 2.1 там есть. посмотрел, так и есть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 6 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2017 если кому интересно , есть бухта кабеля, АВВГ 4*120, 94 метра, бухта новая, 94 метра. по 80 грн за метер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 20 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 Ребята подскажите пожалуйста, как зайти кабелем сечение 50 квадратов в автомат 100А под болт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 если под болт - то использовать наконечник под болт. если под винт в автомат, то прямо так моножилу и можно. Только гнуть проблемно. И не знаю, нормально ли этот Хагер с люминием контачит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 20 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 А вот нашел я автомат ABB на 100А, у меня алюминий монолит жила 50мм² Так вот у этого автомата модель, Защитный выключатель ABB S803C-C100, тип C, 100А Сечение подключаемых проводов: 50мм² Пишет производитель. Думаю можно впихнуть 50 квадратов туда? Вот только у ABB есть модель тип С и тип B. Тип B намного дешевле 85$ а тип С = 125$. Все что я понял, у Защитный выключатель ABB S803C-C100, тип C, 100А Характеристика срабатывания расцепителя: C Отключающая способность: 25кА А у модели дешевле, тип B Автоматический выключатель ABB S803B-B100, тип B, 100А Характеристика срабатывания расцепителя: B Отключающая способность: 16кА Можете мне обяснить стоит ли переплачивать за тип С? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 20 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2017 B, C - это характеристика срабатывания Согласно ГОСТ Р 50345-2010 (п.5.3.5), бытовые автоматические выключатели переменного тока делятся на следующие типы (классы) по току мгновенного расцепления: тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток) (применяется для защиты линий освещения или линий имеющих большую протяженность) тип C: свыше 5·In до 10·In включительно (применяется для защиты розеточных групп или линий с потребителями с умеренными пусковыми токами) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C если пусковой ток намного превышает номинальный рабочий ток, то автомат с характеристикой B не подходит, так как будет отключаться. отключающая способность - способность автомата отключиться при повышенном токе. Чем она больше, тем надежнее автомат. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 12 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 Добрый вечер, взял я сегодня почти 100кг, кабель АВВГ 4х50 сечение. 95 метров. Все жили оказались монолит и в белой изоляции. Скажите пожалуйста, как отличить где ноль? Или только методом индикатора по фазам после подключения? Нагрузка на данный момент 12А / 220V на каждую фазу, получается я взял кабель с хорошим запасом. А вот расстояние все таки вышло 95 метров. Помогите посчитать теперь потери. Автомат на входе стоит 80А, я так понимаю это где то 52 квт/ч нагрузки по всем 3 фазам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...