elalex Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 1- минулого року штробили і прокладали проводку по кімнатах, потім поштукатурили і домовились продовжити цього року 2- якщо схема кімнат з меблями і обладнанням на яку нанесені електроточки підійде - моу викласти або скину на пошту 3- зроблено те що в пункті 1, в глибоких підрозетниках не зєднана проводка, на місці точок просто стирчить проводка 1.Не понял - спрашиваете про штробы, а проводка уже сделана? 2.Показывайте всё, что знаете. 3.В подрозетниках (монтажных, установочных коробках) провода нужно будет сначала соединить, только потом совать в розетки и выключатели. Фурнитуру (розетки, выключатели) выбрали? 4.Захотите, чтобы дом не сгорел и никого не убило - придётся стать электриком хотя бы 1 разряда. А то электрик Вам намонтирует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 11 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 (змінено) - в темі я питав чи прокладати по новому до розеток але вже 2,5 (вирішив обмежитись зменшенням номіналу автоматів) - фурнітура поки не на часі, поставико декілька тимчасових поки триватумуть внутрішні роботи - переклік на попередньому фото вже закуплено (потрібно тільки обміняти автомати на 10А) Змінено 11 червня 2017 користувачем We$t Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 - в темі я питав чи прокладати по новому до розеток але вже 2,5 (вирішив обмежитись зменшенням номіналу автоматів) - фурнітура поки не на часі, поставико декілька тимчасових поки триватумуть внутрішні роботи - переклік на попередньому фото вже закуплено (потрібно тільки обміняти автомати на 10А) 1.Как собираетесь уменьшить номинал автоматов? 2.По надёжности присоединения есть разница, какую фурнитуру покупать. 3.Автоматы 10А куда? 4.Без тех изменений, что написал я, у вас опасный дом. 5.Планы с точками - это для меня слишком. Уж и не знаю, стоит ли иметь план кабельных трасс - тогда с ваших планов нужно убрать всё лишнее. Образец (миниатюра) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 11 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 замість 16 на розетки до яких підходить 1,5мм2 буде 10 от і вся заміна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 замість 16 на розетки до яких підходить 1,5мм2 буде 10 от і вся заміна Я ставлю в городе В13. У вас нужно проверить, подойдут ли 10А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 11 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 ок, що ще потрібує коригування на Вашу думку ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Нарешті звільнився електрик - ось обладнання і комплектуючі, що він підібрав. Прошу підказати? що замінити і що залишити враховуючи вище описані ньюанси по проводці. в списке указаны два трехполюсных автомата MCN340A на 40 А. Такой автомат можно ставить только на трехжильный медный кабель сечением от 10 мм2 (таблица из Правил устройства электроустановок). ваш электрик объяснил вам, зачем нужен автомат такого номинала? Если на вводе у вас автомат 16 А, и его (а также вводный кабель, если его сечение по меди меньше 10 мм2, по алюминию меньше 16 мм2) никто менять не собирается, то это развод на деньги! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 ок, що ще потрібує коригування на Вашу думку ? 1.Сначала сделайте, что я сказал. Потом поговорим ещё. 2.Кстати, никаких 3-полюсных автоматов (кроме моторов) в доме быть не должно. 3.Предполагаю, электрика нужно гнать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 11 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 (змінено) в списке указаны два трехполюсных автомата MCN340A на 40 А. Такой автомат можно ставить только на трехжильный медный кабель сечением от 10 мм2 (таблица из Правил устройства электроустановок). ваш электрик объяснил вам, зачем нужен автомат такого номинала? Если на вводе у вас автомат 16 А, и его (а также вводный кабель, если его сечение по меди меньше 10 мм2, по алюминию меньше 16 мм2) никто менять не собирается, то это развод на деньги! обов'язково запитаю, дякую Вам Добавлено через 13 минут 2.Кстати, никаких 3-полюсных автоматов (кроме моторов) в доме быть не должно. 3.Предполагаю, электрика нужно гнать. - якось занадто однозначно, можете роз'яснити ? - гнати когось кудись не варіант, великий об'єм роботи зроблено, доробляти/переробляти після когось мало хто хоче та й не потрібно, хай зробить правильно. Головне щоб я розумів, що таке правильно Змінено 11 червня 2017 користувачем We$t 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 3.Предполагаю, электрика нужно гнать. редкий случай, когда согласен с автором цитаты гнати когось кудись не варіант, великий об'єм роботи зроблено, доробляти/переробляти після когось мало хто хоче та й не потрібно, хай зробить правильно. Головне щоб я розумів, що таке правильно а как вы это видите? - Николай, я прочел на форуме, что нельзя автомат 40 А ставить на провод 4 мм2... - Я вас прошу, какой форум! Там вам насоветуют. Я уже 30 лет автоматы людям ставлю, ни у кого проблем не было! Я вот вам сейчас свою визитку еще раз оставлю, чуть что - звоните! И не переживайте, все будет хорошо! вот так все и будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 11 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 редкий случай, когда согласен с автором цитаты а как вы это видите? - Николай, я прочел на форуме, что нельзя автомат 40 А ставить на провод 4 мм2... - Я вас прошу, какой форум! Там вам насоветуют. Я уже 30 лет автоматы людям ставлю, ни у кого проблем не было! Я вот вам сейчас свою визитку еще раз оставлю, чуть что - звоните! И не переживайте, все будет хорошо! вот так все и будет є правда в Ваших словах, спробую поки з ним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 и таки стоить заменить диференциальные выключатели типа АС на тип А. АС - это прошлый век. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 обов'язково запитаю, дякую Вам Добавлено через 13 минут - якось занадто однозначно, можете роз'яснити ? - гнати когось кудись не варіант, великий об'єм роботи зроблено, доробляти/переробляти після когось мало хто хоче та й не потрібно, хай зробить правильно. Головне щоб я розумів, що таке правильно 1.У электриков есть понятие "селективность защиты" - способность схемы питания отключать только поврежденный участок, чтобы остальные продолжали работать. Она бывает разная - по фазе, току, выдержке времени, утечке. Здесь речь, что проблема на одной фазе не должна приводить к отключению всей линии. Поэтому я категорически против 3-фазных автоматов (начиная с вводного), кроме как для моторов. 2.Проблема замены электрика по ходу строительства - не катастрофическая. Если выясняется, что существующий электрик категорически не подходит, нужно вовремя с ним расставаться. Иначе его проблемы выплывут позже, и потом всю жизнь будете их исправлять. У меня есть такой особняк под Борисполем, я "заношу хвосты" в нём уже 10 лет. С новым электриком нужно договариваться так: он отвечает только за то, что сделал, но не за чужие грехи. Какие получатся грехи - чужие или новые - нетрудно проверить: или самому (если соображаете), или позвать электрика со стороны. Разумеется, все ваши электрики не должны исчезать без следов, вы должны знать их место жительства. Непонятных людей без документов брать на стройку опасно. 3.Не всякий электрик отличается умением разобраться в ситуации, нужно искать именно такого. Лично я считаю эту часть работы самой интересной - она как работа детектива - кто что и по каким соображениям сделал. В новостройках это - неотъемлемая часть работы, если ставится задача - увеличить количество линий и точек в 2 раза. 4.Не знаю, где Вы живёте, но на периферии бывает невозможно найти грамотного электрика. Если получится так, будем искать выход. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...