We$t Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 доброго дня, прошу поради по електропроводці. Здавалось все в теорії знав, робив правильно, та десь на етапі постановки задачі електрикам зробив помилку. Тепер зрозумів, що мав би використати на освітлення мідь 3х1,5 а розетки 3х2,5. Тепер констатую факт-вся проводка під штукатуркою розводка зроблена по типу "глибоких підрозетників", без розподільчих коробок. В будинок введено 7,5КВт - три фази використав електрокабель YDYp, а саме: 3x1.5 - розетки спалень, коридорів, вітальні, тощо., 3х2,5 - розетки кухні, паливна (пральна машина), кондиціонери (в кожній кімнаті + вітальня), електрорушникосушки в санвузлах та 2х1,5 освітлення (це рахую не критичним, без заземлення вже якось буде) Розумію, що автомати 10А на розетки спалень унеможливлять проблеми в теорії але обмежать використання потужностей. Навантаження проектне в спальнях ПК+ТВ, при прибиранні пилосос/праска. Варіанти: А) використати вивід на кондиціонер в спальнях, як додаткову розетку, таким чином отримавши джерело живлення на пилосос/нагрівач/праску/тощо. Вивести цю розетку до дверей кожної спальні (зараз там розетка 3*1,5). Отримаю хоч і не зовсім правильне але рішення проблеми "малою кров'ю" В) тягнути від щитка (є на кожному поверсі) нові лінії 3*2,5 до кожної розетки дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 отримавши джерело живлення на пилосос/нагрівач/праску/тощо Поодинці їм 10 А вистачить. Тільки не січення, а переріз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 12 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Поодинці їм 10 А вистачить. Тільки не січення, а переріз. ну тоді вже перетин ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 перетин Перетин - это ПЕРЕсечение. А у нас просто - СЕЧЕНИЕ, т.е. переріз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 12 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Перетин - это ПЕРЕсечение. А у нас просто - СЕЧЕНИЕ, т.е. переріз. я вже не буду Вам казати - що таке "калька" з русизмів, тощо. Порадьте будь ласка по суті питання Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 10 А для ваших споживачів поодинці вистачить . Ви ж не будете однією рукою прасувати, а іншою пилососити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Порадьте будь ласка по суті питання Монолит 1,5 спокойно выдерживает ток 15 Ампер. Правильным решением будет поставить автоматы 10 "С" на каждую комнату - они позволят включать нагрузки до 2,2 кВт с кратковременным (до двух минут) превышением до 3,3 кВт - этого должно хватить на пылесос, фен, электрочайник, масляный радиатор. Естественно, по одному. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 12 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 10 А для ваших споживачів поодинці вистачить . Ви ж не будете однією рукою прасувати, а іншою пилососити. логічно тільки в будинку ще шестеро, крім мене. Тобто, якщо я правильно зрозумів Вас, обмежити використання приладів по потужності автоматом на 10А, там де вихід на розетки 3,*1,5 і спати спокійно. Інші варіати - не варіант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Інші варіати - не варіант Нє, ну протягнути нові кабелі це завжди варіант. Але наскільки це для вас критично? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 12 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Нє, ну протягнути нові кабелі це завжди варіант. Але наскільки це для вас критично? штробити свіжу штукатурку, затрати на кабель/роботу. Просто хочу зрозуміти наскільки некомфортно це буде в майбутньому і чи варті ці витрати цього. Для прикладу сьогодні в квартирі з проводкою з люмінія при ввімкненні ТВ і пилососа в одну резетку - вибиває захист на подовжувачі від розетки, потрібно просто вимкнути ТВ, ось і всі незручності. Ну і електробойлер також вимикається коли вмикається в розетку біля ванни пилосос. Все інше не спричиняє незручностей. Якщо ситуація тільи в тому щоб наголосити на неможливості використання в одній кімнаті одночасно потужних приладів - то я готовий з цим миритись. В найгіршому випадку вимкне автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 вибиває захист на подовжувачі від розетки Тому я не використовую подовжувачі із захистом . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Монолит 1,5 спокойно выдерживает ток 15 Ампер. Правильным решением будет поставить автоматы 10 "С" на каждую комнату - они позволят включать нагрузки до 2,2 кВт с кратковременным (до двух минут) превышением до 3,3 кВт - этого должно хватить на пылесос, фен, электрочайник, масляный радиатор. Естественно, по одному. малянный радиатор жрёт 11-12 ампер , и это не "кратковременное превышение" как электрочайник , а долговременное . Если планируется маслянный радиатор в спальню для обогрева , то на розетку проводом 2.5 и через автомат С16 . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 12 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 малянный радиатор жрёт 11-12 ампер , и это не "кратковременное превышение" как электрочайник , а долговременное . Если планируется маслянный радиатор в спальню для обогрева , то на розетку проводом 2.5 и через автомат С16 . я переконаний що до цього не дійде, камінна топка з розведенням по кімнатах з легкістю замінить масляний радіатор. Питання власне чи можна залишити так як є, на що звернути увагу при монтажі щитків і які підводні камені можуть бути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 12 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 Є ще автомати з уставкою 13 А, можна їх застосувати для захисту кабелів 3*1.5, якщо боїтесь 16-амперних. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 12 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2017 ще минулого року придбав по списку електрика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 Вже два роки живу в своєму будинку-на розетки спалень 6ампер.на розетки коридору 10ампер. Праска спокійно працює на 10А. Пилосос ще спокійніше.Дискомфорту жодного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 Праска спокійно працює на 10А.Автомат наверно не IEK . :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 Автомат наверно не IEK . Праска ватт 800. До чого тут ІЕК? Навіть цілий калорифер, якщо чесний, 2200 Вт. А це 10 А. Автомат же при 10 А не вибиває. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 Праска ватт 800. До чого тут ІЕК? Навіть цілий калорифер, якщо чесний, 2200 Вт. А це 10 А. Автомат же при 10 А не вибиває. А у меня и 16-амперный выбивал , эти чесные 2200 Вт калорифера . И 20-ти амперный . Есть автоматы дешевые гамнянные , и нормальные 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 13 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 добився від електрика точної інформації в підрозетник кожної кімнати все таки підходить 3х2,5, від нього на розетки вертикально в тій же штробі йде кабель 3х1,5 до стелі і спуски потім до інших розеток кімнати автомати на розетки планувались В16 тепер бачу вихід в тому, щоб на рівні існуючого підрозетника з вже заведеним кабелем 3х2,5 паралельно підлозі зробити штроби до інших існуючих розеток кабелем 3х2,5. питання: - чи варто цим взагалі перейматись ? - якщо так, що робити з кабелем в розетки 3х1,5 ? - чому не штробилось відрізу до інших розеток на рівні першого підрозетника а спускався кабель від стелі ? в чому тут проблема ? дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 А у меня и 16-амперный выбивал , эти чесные 2200 Вт калорифера . И 20-ти амперный . :D фантастика. У меня сгорали 10А пробки когда включить вместе стиралку и микроволновку. При 16 А ни одной сработки, кроме специально спровоцированной КЗ, не было. Есть автоматы дешевые гамнянные , и нормальные Сейчас стоит ДА Шнайдер Акти9. чи варто цим взагалі перейматись ? Якщо не вмикатимете калорифери кілька одночасно - я б не переймався. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 13 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 тобто залишати автомати В16 ? 10-ти амперними не перестраховуватись ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 10-ти амперними не перестраховуватись ? Можна перестрахуватись. А провід чий? Бо там може бути зовсім не 1,5 й це багато що змінить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 13 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 YDYp, польський Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 YDYp, польський Значить півтора там нема . 10 А. Побачите чи буде вибивати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...