max280380 Опубліковано: 7 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 Добрый день! Прошу подсказать специалистов по баням и саунам. Чем можно делать вентиляцию в парилке? Пластиковый короб или оцинковка, или нержавейка, или алюминиевая гофра? Хотел пластиком, но сказали, что у него ограничения в +70 градусов. Чем сделать? что-то никак не могу найти информации по данному вопросу. Везде только схемы, схемы... А из чего - никак. Планирую приток под печь, далее напротив выход на уровне 70 см от пола, и два под потолком для просушки. Все трубы как минимум за вагонкой и фольгой, где получится - то и за ватой. Но все же внутрь вентиляции будет попадать горячий воздух... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max280380 Опубліковано: 15 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2017 Да уж... Некому помочь, зато копья ломать - все профи )). Уже решил делать вентиляцию оцинковкой. Может кто-то покритикует схему? Модель на фото. И кстати, приток воздуха в парилку в случае установки электрокаменки такой же делается, как и с дровяной?? С улицы под печь? Планирую сделать канализационной соткой... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 15 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2017 Да уж... Некому помочь, зато копья ломать - все профи )). Вообще вначале стоит объяснить, что за баня будет, что за печь планируется к установке, а потом уже думать с чего ее делать. Тк с увиденного ВАЩЕ не понятно, что за огород там будет. Если суховоздушная баня, в народе " сауна", те печь та что в магазинах банных продается, да еще не понятно какая именно электро или дровяная. То для дровяной нужен приток с улицы к морде печи, для горения. Ну и больше с улицы под печи такого плана электро или дровяные воздух с улицы не подается. Тк такие печи рассчитаны на внутренний оборот воздуха, те греют то что имеют и потом его подогревают. В таких парилках температура 100С-100С и влажность всего 5%-15% максимум, а на улице и в обычных помещениях влажность 50%-60%, те простыми словами в кухне гораздо больше влаги чем в парилке. Так вопрос зачем вытяжка на улицу, что там сушить? Такие парилки завязываются на предбаннике, а предбанник в свою очередь уже вентилируется при надобности с выбросом на улицу. С печам под обкладку кирпичом и управляемым конвективом, делают приток с улицы под печь и выхлопом на улицу, там нужны мет.короба, тк воздух будет принудительно выходить на улицу, принцип теплового насоса. В Вашем случае не факт, что через уличные короба будет заливаться холодный воздух и сливаться на пол, а не выходить на улицу горячий и влажный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max280380 Опубліковано: 16 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 О, спасибо что ответили! Я просто не знаю изначально, что надо рассказать о сауне, чтоб вы смогли помочь мне советом. Сейчас попробую. Планируется сауна, электрокамянка Harvia Cillindro, объем парилки 12-13 кубов. Схему вентиляции брал из рекомендаций производителя. Подача под печь, рабочая вентиляция напротив в 70 см от пола, для просушки два выхода под потолком в тот же вентканал, закрытые на время парения. Вроде же советуют приток свежего воздуха брать с улицы и выводить тоже на улицу? Посоветуйте как лучше поступить в моем случае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Закон вентиляции прост, откуда взял, туда и отдал. Ну и с электрокаменкой такой момент, она рассчитана нагревать воздух внутри парилки, а не уличный греть. Если она будет греть уличный приток, она будет тратить много энергии и в скором времени выйдет из строя. Будут гореть тэны от постоянной работы. Для этого приток делают у низа печи, с предбанника, где воздух более теплый относительно уличного воздуха. Печь будет частично подхватывать приточный воздух, входящий в приточный канал и частично выдавать в выхлопной. Который тоже должен выходить в тот же предбанник. Выхлопной канал лучше опустить ниже к полу, на 10см выше приточного канала, который будет идти к печи. При таком расположении, выхлопной канал нижний всегда открыт и дышится в парилке легче. Ну и приточный под печь тоже всегда открыт, на не него ставиться просто решетка, без задвижки. Ну а верхний выхлопной, это уже дело хозяйское, он открывается после парения. Ну а сам предбанник уже можно вентилировать вытяжной вентиляцией и окнами, Ну и приток туда тоже желательно делать и желательно подогреваемый или ставить рекуператор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max280380 Опубліковано: 16 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 В рекомендациях производителя сказано, что приток должен быть 50-100 мм, а выхлоп в 2 раза больше. Я правильно понял, что вы не рекомендуете делать приток с улицы? Даже если сделать приток 50 мм, а выхлоп 100 мм? У меня просто вся конфигурация сауны - угловая. И парилка как раз в углу. Т.е. две стены парилки наружные. Возле третьей стены - КО, возле четвертой - моечная. Каменка будет стоять возле стены с КО и наружной. Т.е. я планировал подачу с улицы, а выхлоп, через холодный чердак, тоже на улицу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Приток и отток делается 125см2 ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ КОРОБА этого вполне достаточно. Да правильно. Предбанник это и есть моечная в Вашем понятии ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max280380 Опубліковано: 16 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Понятно, приток и выхлоп можно делать одного сечения. А если я сделаю приток из КО, то выхлоп все же можно вывести на улицу? В моем случае так проще. Или в этом будет что-то неправильное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Понятно, приток и выхлоп можно делать одного сечения. Да. А если я сделаю приток из КО, то выхлоп все же можно вывести на улицу? В моем случае так проще. Или в этом будет что-то неправильное? То и выхлоп нужно делать в КО, а не на улицу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max280380 Опубліковано: 16 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 То и выхлоп нужно делать в КО, а не на улицу. Чем чревато, если выхлоп сделаю на улицу? И еще вопрос, для просушивания, под потолком достаточно одного отверстия или лучше все таки два по углам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Чем чревато, если выхлоп сделаю на улицу? Через него будет заливаться холодный воздух с улицы. Те оно будет практически всегда закрыто. под потолком достаточно одного отверстия Достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max280380 Опубліковано: 16 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Через него будет заливаться холодный воздух с улицы. Те оно будет практически всегда закрыто. Может я непонятно написал... Вентканал будет выведен через холодный чердак аж на крышу. Разница между началом канала в парилке и выхлопом на улицу будет составлять около 3-3,5 м по высоте. Неужели в таком случае может образоваться обратная тяга? Все таки же внутри будет теплый воздух Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Может я непонятно написал... Скорее всего я не правильно написал или вы меня пытаетесь уговорить, что бы я сказал что все правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max280380 Опубліковано: 16 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Ок, хоть я и не понимаю как холодный воздух будет попадать сверху в теплое помещение, спасибо вам, что уделили время. Возможно я и пересмотрю систему выхлопа в моечную.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 Из того что сделано, что бы не рубить под корень все, можно оставить верхние каналы с выходом на улицу. Что бы после "парения", открыть каналы для выхлопа на улицу. А для парения сделать отдельный канал в предбанник-моечную. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення