profeMaster Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 и шо? гибкий ВВГ и ПВС отличаются друг от друга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 Гибкий ПВ3 в гофре вроде как никто и не запрещает использовать. Только нужно правильно оконцовывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 2.1.12. Для виконання стаціонарної електропроводки дозволено використовувати гнучкі кабелі і проводи. А с каких это пор, ПВС стал кабелем гибким, для стационарной прокладки? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 В пункте сказано "кабель и провод". В чем противоречие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 Противоречие что ПВС это ШНУР. А провод - это ПВ3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 Противоречие что ПВС это ШНУР. А провод - это ПВ3. А что тогда означает первая буква в маркировке "ПВС"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 В Википедии его вообще кабелем обозвали. И что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 В Википедии его вообще кабелем обозвали. И что? Да собственно ничего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 Да собственно ничего. А что означает подпись под Вашей фотографией? Вас зовут черная тигра? Или игра в блэкт? Есть провода установочные, есть провода соединительные. Читайте внимательно назначение продукта! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 Есть провода установочные, есть провода соединительные. Читайте внимательно назначение продукта! Так понятнее, спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 Раньше в проводке не применяли ПВС.За то применяли алюминь в одинарной изоляции , что ещё хуже , чем ПВС в двойной изоляции . и замуровывали сей люминь в одинарной изоляции в штукатурку как есть , и тем не менее по истечении 50-ти лет он выполняет свои функции до сих пор . С таким успехом медный ВВГнг в двойной изоляции , должен прослужить не менее 80-ти лет . Если не 100 :D ПВС наверно меньше . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 За то применяли алюминь в одинарной изоляции , что ещё хуже , чем ПВС в двойной изоляции Не факт. Та изоляция до сих пор как с завода. А вот ПВС за 30 лет я не представляю во что бы превратился. и тем не менее по истечении 50-ти лет он выполняет свои функции до сих пор Потому что пластикат был для длительной эксплуатации, а не как у ПВС. С таким успехом медный ВВГнг в двойной изоляции , должен прослужить не менее 80-ти лет . Да . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 А вот ПВС за 30 лет я не представляю во что бы превратился. В гараже пылесос "БУРАН" 70-х годов , провод ПВС , или как он тогда назывался , нифига с тем проводом не случилось за 40 лет , Тем более что его всю жизнь тягали как петлюровскую гармошку , а не лежал он тихо мирно в гофре под штукатуркой . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 У Бурана не тот ПВС что сейчас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 У Бурана не тот ПВС что сейчас. Вот это может быть , тут только время покажет . хотя в тот шнурок к пылесосу тоже не закладывалась 30-40-летняя годность к эксплуатации . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krok1 Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 За то применяли алюминь в одинарной изоляции , что ещё хуже , чем ПВС в двойной изоляции . и замуровывали сей люминь в одинарной изоляции в штукатурку как есть , и тем не менее по истечении 50-ти лет он выполняет свои функции до сих пор . С таким успехом медный ВВГнг в двойной изоляции , должен прослужить не менее 80-ти лет . Если не 100 :D ПВС наверно меньше . доставал алюминиемую проводку в сталинке из заштукатуренных толи шлангов толи гофр тогдашних времен. ну что вам сказать. даже блеск люминия другой... изоляция конечно уставшая, но в купе и плетеной наружной в целом пойдет. использовал после у себя в гараже для проводки. фишка в другом... сам лично проверил "на излом" господа, чтобы сломать жилу 2,5 люмийки из сталинки руками переламывал больше 50 раз!!!!! как ломают проволоку когда пилить или кусать нечем. думаю понятно... а люминий с кабелей хрущевок.. не больше 10раз на излом гнул чтобы сломать. и вид у них всегда какойто окисленный, пористый, даже скрутку сделать проблематично. ломается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 18 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2017 ... а люминий с кабелей хрущевок.. не больше 10раз на излом гнул чтобы сломать. и вид у них всегда какойто окисленный, пористый, даже скрутку сделать проблематично. ломается... Хе , скрутку . :D С хрущевской люминькой розетку поменять проблематично , всё внутри обламывается , под корень . а если повезёт и не обломается , то оно там уже на сопле держится , на грани облома , торшер выдержит , а пылесос может и нет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 18 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2017 В гараже пылесос "БУРАН" 70-х годов , провод ПВС , или как он тогда назывался , У Бурана не ПВС - там резиновая изоляция. Сейчас на дорогом инструменте тоже такие провода ставят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 18 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2017 недавно в какой-то ветке предлагали битву электриков на объекте заказчика сделать, поэтому предлагаю сделать баттл Буранов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 18 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2017 Сейчас на дорогом инструменте тоже такие провода ставят. конечно, так как ПВХ не для проф. Резина идет от самой простой H05RR-F, до "верхней" в этом сегменте H07RN-F. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 18 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2017 и срок службы провода с резиновой изоляцией, как правило, меньше, чем с ПВХ. Несмотря на маслобензоморозоводоультрафиолетостойкость (кабели для судна). Но я не имею в виду, что вместо него на судне можно использовать ПВХ. Он там загнется сразу. Но в комнатных условиях проживет дольше, так как не так рассыхается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 18 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2017 В гараже пылесос "БУРАН" 70-х годов , провод ПВС , или как он тогда назывался Там не ПВС а КГ. Он и сейчас так называется (кабель гибкий для подвижного присоединения). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 18 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2017 О да. Есть у меня кусочек такого от советского полотера. Полотера уже нет, а кабелек есть . Жив-здоров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2017 Там не ПВС а КГ. Кстати, кабелёк этот в разы дороже ПВСа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 18 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2017 Несмотря на маслобензоморозоводоультрафиолетостойкость (кабели для судна) кабели типа H05RR-F - H07RN-F никогда для суден не разрабатывались и не предназначены к применению Морским регистром. Есть отдельный раздел, он так и называется "Судовые и морские кабели". "Ship Line". А то, что в Европе вся резина на основе EPM - ну дык чего же в этом плохого? и не провода они, в отличии от ПВС, а кабели для нестационарной прокладки. Вот так. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...