Firetuf Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 У меня есть провод 10мм² второго класса гибкости жила. Следует ли его рассматривать как семь жил 1,5мм² первого класса гибкости под одним зажимом аппарата? :D Уже писал... 526.2 При выборе средств соединения следует учитывать: - материал проводника и его изоляцию; - число и форму проводов, формирующих проводник; - площадь поперечного сечения проводника; - число проводников, которые будут соединены вместе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Уже писал... ...и? Что следует из данного пункта? - Следует учесть? - Учли. Дальше что? :D - Считать, что это семь жил или одна? P.S. Где-то была сводная таблица с количеством и сечением проводников, технически допустимыми комбинациями для подключения к одному контакту "автомата" различной конструкции. Мульти9, кстати, при затяжке 3Нм, плющит пучок жил наглухо. Но, не стоит так делать дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 В юбку может не влезть изоляция от всех проводов. Некрасиво будет. эх. вот если бы человечество придумало какой-нить такой материал, чтобы он например при воздействии температуры менял свои размеры. ведь тогда можо было бы наделать трубочек разного диаметра и собрать красивое и изолированное соединение. ах, подождите!... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 вот если бы человечество придумало какой-нить такой материал, чтобы он например при воздействии температуры менял свои размеры.Термоусадка? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Tamburello, AndyAntonov, 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Колхоз. По поводу 2 класса гибкости. Представим гипотетически что 2 жилы из 7 не обжались болтом зажима и повисли в воздухе. Что при этом произойдёт с проводом и потребителем, подключенным к этому проводу? Вторая ситуация - засовываем 7 проводов полутораквадратных, обычно нулей, под один зажим. 2 жилы не обжались и повисли в воздухе. Что произойдёт с потребителями, подключенными к этим жилам? Что с электробезопасностью? И что произойдёт, если жила не просто повисла в воздухе, а свободно касается других жил, но не плотно, по касательной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 засовываем 7 проводов полутораквадратных, обычно нулей, под один зажим.Это ж как упороться нужно? Шины уже анафеме предали? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Выше был вопрос про отличие зажима 10 квадратного провода 2 класса гибкости из 7 проволочек по полтора квадрата и 7 монолитных полутораквадратных отдельных проводов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Колхоз. Конечно "колхоз", при том с навозом и доярками. По-этому и существуют наконечники, клеммы, распред.блоки и прочая хрень в ассортименте, посредством которой капиталисты вытягивают денежки из покупателей электротоваров. И только Скромный прораб им противостоит не покупая наконечники. :D Представим Можно даже не представлять и не тратить время. Практика уже всё проявила. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Это ж как упороться нужно? Шины уже анафеме предали? Ну например сборка на проходных клеммах и нужно от группового УЗО раздать нули на эти вот самые клеммы. Так и делают, как я описал)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Так и делают, как я описалЭ… а зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Э… а зачем? как то щит будете собирать на клеммах, поймете)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Термоусадка? да. собираете сколько надо проводов с обжиманием гильзой, а юбку делаете из термоусадок. при правильном подходе аккуратный вид и решение задачи включения больше двух проводов в один зажим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Так и до синей изоленты можно скатиться... Тоже свою функцию выполняет - биться не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Так и до синей изоленты можно скатиться... Тоже свою функцию выполняет - биться не будет. скатиться можно, но врядли получится решить поставленную задачу с заявленным желаемым результатом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 как то щит будете собирать на клеммах, поймете)Ну, большие щиты мне ставить некуда, а по мелочи — собирал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Та с наконечником все понятно. А юбка? НШВИ без юбки существует и зовётся НШВ И немного термоусадки придадут ему культурный вид. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 И немного термоусадки придадут ему культурный вид. На любителя. И я писал именно за НШВИ. О НШВ я знаю и там не так интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SermenK Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Проблема применения ШВВП А если лежит 4х0.75 ШВВП на LED-освещение, какие подводные валуны? p.s. я так понимаю умельцы просто скрутили 2 по 0.75 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Максимум что может произойти - сгореть дом вместе с жильцами. Если повезет - без жильцов. А так ничего страшного больше произойти не может. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 какие подводные валуны?При проблемах в одной из линий (скрутка отгорела) вторая может красочно пыхнуть из-за перегруза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Максимум что может произойти - сгореть дом вместе с жильцами. Если повезет - без жильцов. А так ничего страшного больше произойти не может. Добрый Вы!!!))):D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SermenK Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Максимум что может произойти - сгореть дом вместе с жильцами. Если повезет - без жильцов. А так ничего страшного больше произойти не может. А если бы это был ПВС 4х0.75 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 А если бы это был ПВС 4х0.75 ?Не имеет значения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SermenK Опубліковано: 24 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2020 Не имеет значения. Защита должна же сработать. Главное чтобы эти шввп и пвс не полыхнули слишком сильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...