Volt-Amper Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 СИП - не алюминий в чистом виде. Не во всех случаях и не в каждой клемме он так себя поведёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 Это типа надо СИП обжать медно-алюминиевой гильзой и уже медный конец гильзы зажимать в автомате. Согласен,так дольше проживёт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 А в гильзе не расплывётся? Нет. Не расплывётся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 Нет. Не расплывётся. Дякую,принял.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 СИП - не алюминий в чистом виде. Не во всех случаях и не в каждой клемме он так себя поведёт. У меня на участке возможно и не расплылся, но окислился настолько что просто пропал контакт. И клемма на автомате вся окислилась, пришлось менять. Правда до того что бы горело не дошло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 2 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2020 У меня на участке возможно и не расплылся, но окислился настолько что просто пропал контакт. И клемма на автомате вся окислилась, пришлось менять. Правда до того что бы горело не дошло Какой марки/серии был "автомат"? В общем, электросети часто нарушают при подключении и аварийные контакты в местах подключения СИП'а случаются по вине сетей. Тем не менее, не один раз у меня возникали сложности при опломбировании "правильных" подключений - как будто умышленно хотят заложить абоненту какую-нибудь гадость. Также, многое зависит от клемм (автомата) и собственно СИП'а. Провода СИП не выпускает разве что ленивый и они совершенно разные по исполнению материала жилы встречаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 2 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2020 А может не нужно выдумывать, а выполнять протяжку периодическую? что на этот счёт в договорах прописано? - потому что в квартирах всё проще, в садовых кооперативах тоже без проблем, а как у вас это делается? Да и к тому-же в счётчиках почему-то СИП не течёт, а в автоматах так регулярно, так может его нельзя в автоматы пихать? - кто мешал сделать после счётчика другим проводом? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 2 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2020 Какой марки/серии был "автомат"? В общем, электросети часто нарушают при подключении и аварийные контакты в местах подключения СИП'а случаются по вине сетей. Тем не менее, не один раз у меня возникали сложности при опломбировании "правильных" подключений - как будто умышленно хотят заложить абоненту какую-нибудь гадость. Также, многое зависит от клемм (автомата) и собственно СИП'а. Провода СИП не выпускает разве что ленивый и они совершенно разные по исполнению материала жилы встречаются. Не обратил внимания когда снимали. А СиП тем более, откуда ж я знаю что там висит. Факт что весь конец провода был в белой махре, а клемма автомата ржавая. Провод зачистили, автомат поменяли и опломбировали. Теперь вот жду пока опять заржавеет Вообще, насколько помню, алюминий в паре с железом является слабым аналогом цинка. То есть если в соединении будет прямой контакт алюминий будет усилено окислятся во влажной среде. А коробка на улице, 100% конденсат собирается и повод заведен в верхнюю клемму, все туда льется 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 2 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2020 А может не нужно выдумывать, а выполнять протяжку периодическую? что на этот счёт в договорах прописано? - потому что в квартирах всё проще, в садовых кооперативах тоже без проблем, а как у вас это делается? как можно протяжку выполнить в опломбированном боксе? Да и к тому-же в счётчиках почему-то СИП не течёт, а в автоматах так регулярно, так может его нельзя в автоматы пихать? - кто мешал сделать после счётчика другим проводом? подключение и счетчика, и автомата выполняется электриком РЭС, из материалов РЭС. К тому же СИП заводится изначально в автомат, а только потом идет к счетчику 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2020 А может не нужно выдумывать, а выполнять протяжку периодическую? что на этот счёт в договорах прописано?... Что там в договорах - хз, но электрик из аварийки подсказал, что можно вызывать бригаду на протяжку периодически. Вроде даже бесплатно, хотя в моём случае например это требует снятия пломбы. А вот с какой частотой вызывать? Как угадать - начались уже траблы на клеммах или ещё нет?... ...Да и к тому-же в счётчиках почему-то СИП не течёт, а в автоматах так регулярно, так может его нельзя в автоматы пихать? - кто мешал сделать после счётчика другим проводом? Судя по вашим вопросам тут нет чёткого регламента в последовательности подключения. У меня СИП приходит на вводной АВ, а уже от него идёт на счётчик. Не я выбирал такую последовательность, хотя она кажется мне логичной. На клеммах счётчика у меня алюминия нет. Впрочем теперь и на клеммах автомата нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2020 как можно протяжку выполнить в опломбированном боксе? Оформив и оплатив аварийную распломбировку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 2 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2020 У меня садовый кооператив, там всё просто, звонок обслуживающему электрику, оплата пломбы + компенсация его времени, в общем ерунда вопрос. Винты - это обслуживаемое соединение, его надо планово и периодически проверять и поджимать. Потому и упоминаю про договор, что там про это прописано и прописано-ли вообще? и где разграничение ответственности?- если на клеммах счётчика, так какого лешего автомат после счётчика тоже под пломбами? - а автомат До счётчика это их автомат, вот и дёргайте их на плановые профилактические работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 20 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2020 "Классика" монтажа... Р.S. Никак фотка вертикально не заливается, странно. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 20 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2020 "Классика" монтажа... А прокомментируйте пожалуйста для начинающих. Мне как новичку тут не нравятся эти "косы", случись что менять - придется расплетать все. Перемычки между автоматами если и делать кабелем, то думаю, сечение должно быть поболее. Что еще? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 20 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2020 А прокомментируйте пожалуйста для начинающих Да мне вот тоже всё довольно "красивенько" :D Ну разве что перемычки между автоматами тонковаты, но по фото сложно сказать толщину. А так как минимум человек старался, всё красиво уложил :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 20 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2020 А прокомментируйте пожалуйста для начинающих. Многожильный провод, вместо монолита, отсюда и пошло всё дальнейшее извращение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 20 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2020 И т.к. не было провода бОльшего сечения - то скручивали несколько проводов меньшего сечения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 20 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2020 Многожильный провод, вместо монолита А из чего видна многожила? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 20 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2020 А из чего видна многожила? Из-за радиусов изгибов. Плести такие косы из монолита - пальцы отвалятся))) А многожилка сама по себе нифига не держит форму, её надо крепить к чему-то, но до этого не додумались, додумались заплести. Также и клеммники такие не подходят, они под монолит. А про сечения - тут уже сказали. Самое хитрое и интересное - что оно какое-то время поработает, может даже долго. Отсюда и идёт непонимание заказчиков, для них важно что-б работало, а как оно сделано не суть важно, ведь работает!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 20 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2020 Прив'язали Галю до сосни косами.... Ужас 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 20 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2020 Плести такие косы Но красиво. Может, девица плела? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 20 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2020 Та где ж плела. Скручивала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergij68 Опубліковано: 20 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2020 Но красиво. Может, девица плела? в среде электриков появилась - электричка ? или как правильно ? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2020 в среде электриков появилась - электричка?а она никуда и не девалась... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 20 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2020 А прокомментируйте пожалуйста для начинающих. Классика, так как ни одного "классического косяка" не пропустили: 1. Кабель ВВГнг (подарили) в перемешку с ШВВП(электрик закупил) 2. Завышены номиналы 16А (свет) и 25А(розетка) 3. Реле напряжения в новострое считаю обязательным, а его нет. 4. Под один зажим - не более 2-х проводов. 5. Одно УЗО на кучу автоматов. 6. В общую рамку на 3 выключателя идет фаза с трех автоматов. 7. Кабель крепиться по потолку отрезками кабеля. 8. Напутана коммутация в коробке. 9. В щите нифига не подписано, схем нет. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...