Электроужас

ЭлектроМеханиК

Рекомендовані повідомлення

  • 3 тижні потому...
Попросили посмотреть щит. Посмотрел:o и вам покажу. Догадайтесь за чем автоматы в верху.

1249082942_.thumb.jpg.bf05842a3103d41245fd0d30c1692fb0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это АВР на выделенную группу потребителей.

 

Так и есть.

А что будет если кто с любопытства включит при наличии основного питания ?

А правый ЕТІ это спецом перевернуто чтоб наверняка кто то клацнул.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В продвинутых щитах для защиты от дурака ставят шпингалет, который не дает возможности одновременно включить 2 автомата. Фотку сейчас по быстрому не найду, к сожалению. Но смысл в том, что двигая шпингалет вправо-влево блокируется язычек включения одного из автоматов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В продвинутых щитах для защиты от дурака ставят шпингалет, который не дает возможности одновременно включить 2 автомата. Фотку сейчас по быстрому не найду, к сожалению. Но смысл в том, что двигая шпингалет вправо-влево блокируется язычек включения одного из автоматов.

 

Спасибо, фотку не ищите.:beer:

Переделаем нормально, без "лайфхаков".

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В продвинутых щитах для защиты от дурака ставят шпингалет, который не дает возможности одновременно включить 2 автомата. Фотку сейчас по быстрому не найду, к сожалению. Но смысл в том, что двигая шпингалет вправо-влево блокируется язычек включения одного из автоматов.

 

На стабилизаторы «Эталон» в последние года ставили спаренный выключатель на «транзит» — одновременно не включить, первый включаешь — другой отбивает, если включать вместе — не замыкается ни один, второй просто не включается, если первый включишь. В общем, блокировка надежная. Но, кажется, это был заказной выключатель, не встречал таких в продаже нигде.

Есть и более простой вариант — поворотный переключатель. Там уж точно как ни старайся — не включишь два положения одновременно — или туда или сюда.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На «Герцах» АВ «Транзит/Стабилизация» прикрываются сдвижной шторкой. Которая даёт включить только один из.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На «Герцах» АВ «Транзит/Стабилизация» прикрываются сдвижной шторкой. Которая даёт включить только один из.

 

На Герцах да.

Но есть и штатные решения, не требующие механических работ.

Поворотный переключатель, наверное, самое надежное из всех.

Ставили в старых Вольтерах, тиристорных. У Прочана вроде тоже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На стабилизаторы «Эталон» в последние года ставили спаренный выключатель на «транзит» — одновременно не включить, первый включаешь — другой отбивает, если включать вместе — не замыкается ни один, второй просто не включается, если первый включишь. В общем, блокировка надежная. Но, кажется, это был заказной выключатель, не встречал таких в продаже нигде.

Во всех китайцах есть , по крайней мере в *приличных*;)

У Rucelf он назывался автомат с мех блокировкой.

Можно купить на Али

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В продвинутых щитах для защиты от дурака ставят шпингалет, который не дает возможности одновременно включить 2 автомата. Фотку сейчас по быстрому не найду, к сожалению. Но смысл в том, что двигая шпингалет вправо-влево блокируется язычек включения одного из автоматов.

 

 

есть такое :D

2d5a36.jpg

  • Лайк 10
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, это оно :). Механическая блокировка. Я не говорю что так нужно делать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Механическая блокировка.

Штатное решение в кабине машиниста электровоза.

Металлическая пластина, которая вручную переводится влево-вправо, не давая (или давая) включить какой-то аппарат.

1 - включение вентиляторов на высокую или низкую скорость (что бы можно было включить только что-то одно

2 - восстановление защиты (правильность операций) вначале дифреле, потом контактор вспомогательных цепей.

1335803845_.thumb.jpg.bb07840ad1c48a36b3f2881fb8646cf4.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
  • 5 тижнів потому...
...

Рамшаны и Шамшуды мастера многостаночники , от штукатурки , гипсокартона , сантехкомуникаций , и заканчивая электропроводкой...

Это тот случай, когда электрику делал сантехник:

IMG_20171030_141909.jpg.2bc765e44da7e4fbf89a992b2d2f0534.jpg

IMG_20171102_142025.jpg.31762ab2dcbd809e60f723f326027807.jpg

IMG_20171102_142038.thumb.jpg.8c0083c2105da1190ba6d1684bdd5e51.jpg

IMG_20171103_175726.jpg.4bf7f759f7f37c83d94e62bd9835395b.jpg

IMG_20171103_175749.jpg.44a2f4ab6f7e68ec89f8b3f933febc6e.jpg

IMG_20171207_175417.thumb.jpg.103e411c9a9d3aa9a663c889fc79e426.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это тот случай, когда электрику делал сантехник:

 

Да, ладно: не всякий электрик так сделает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это тот случай, когда электрику делал сантехник:

там и каркас ногами собран

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там и каркас ногами собран

Там все через дупу.

Й каркас й плити прикручені.

Але Художника обидеть может каждый (с) :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Новогодняя история. В 12 часов (01.01.2020) пропадает свет.

Иду проверить автомат - из бокса счетчика - явный запах горелой изоляции.

Звонок в ДТЭК, через час - мастер ликвидировал безобразие.

Ранее был установлен автомат Chint, С40 (электроотопление).

Мастер привез с собой 2 опломбированных С16.

Я предложил свой хаггер, С32 (не опломбированный). Мастер перезвонил, получил добро на "тимчасове встановлення" - и уже все в порядке.

1419244647_.thumb.JPG.ab8c82cc46de9dfd7d33488da26ca613.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно, когда подключальщики электричества узнают от существовании наконечников НША?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Новогодняя история. В 12 часов (01.01.2020) пропадает свет.

Иду проверить автомат - из бокса счетчика - явный запах горелой изоляции.

Звонок в ДТЭК, через час - мастер ликвидировал безобразие.

Ранее был установлен автомат Chint, С40 (электроотопление).

Мастер привез с собой 2 опломбированных С16.

Я предложил свой хаггер, С32 (не опломбированный). Мастер перезвонил, получил добро на "тимчасове встановлення" - и уже все в порядке.

 

Замена автомата вас не спасёт. У меня точно так же выгорел хагер... Это грёбаная пластичность алюминия виновата... Я решил вопрос посредством алюмо-медных гильз и соответственно медными проводами непосредственно на клеммах автомата после всех процедур.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это типа надо купить автомат с лужёными клемами,что бы такого не было?

Это типа надо СИП обжать медно-алюминиевой гильзой и уже медный конец гильзы зажимать в автомате. Или, как вариант, постоянно менять автоматы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это типа надо купить автомат с лужёными клемами,что бы такого не было?

 

 

Это типа алюминий расплывается в стороны под нагрузкой и контакт ослабевает. Вот гильза и должна его сдерживать от такого безобразия...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это типа алюминий расплывается в стороны под нагрузкой и контакт ослабевает. Вот гильза и должна его сдерживать от такого безобразия...

А в гильзе не расплывётся?:(

  • Лайк 1
Посилання на коментар