Это решать руководтству. Т.к. денег нет, то ремонта проводки даже на горизонте не предвидится.

 

Т.е. вы нагрузили линию больше чем "под завязку" и жалуетесь на АВ, что не держат?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. вы нагрузили линию больше чем "под завязку" и жалуетесь на АВ, что не держат?

Я ничего не нагружал. Я лишь включил то оборудование, которое установлено на линии. Не я его ставил, не я выбирал линию, не я выбирал автомат защиты. И не мне из своего кармана оплачивать капремонт. Там есть профессиональные электрики с многодесятилетним стажем, с корочками, на зарплате - вот пусть у них голова и болит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может пришла пора проводочку заменить (ведь при СССР были совсем другие нагрузки)...

 

Ведомственный кирпичный дом 1971 года - пора?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ведомственный кирпичный дом 1971 года - пора?

 

Это решать не мне, а хозяевам. Тем более что замена проводки влечет за собой дальнейший кап. ремонт.

 

Есть у меня в работе (вернее в экспериментах, т.к хозяева ремонт делать не собираются) пару квартир - утоплениц. Там сопротивление изоляции проводов 50 кОм, при минимально допустимом 0,5 мОм. Конечно АВ отсекают, хоть и установлены не дешевые бренды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тем более что замена проводки влечет за собой дальнейший кап. ремонт.

 

А если так: штроба - проводка - шпаклевка - обои.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если так: штроба - проводка - шпаклевка - обои.

 

Ага! Только мебель еще нужно куда то выносить. кафель в с\у менять. В некоторых случаях еще и напольное покрытие реставрировать или вовсе менять... А если в квартире еще и живут, то мне жаль таких клиентов! :(

Вот это и будет называется электроужасом. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага! Только мебель еще нужно куда то выносить. кафель в с\у менять. В некоторых случаях еще и напольное покрытие реставрировать или вовсе менять... А если в квартире еще и живут, то мне жаль таких клиентов!

 

В квартире планируется замена обоев, покраска потолка, реставрация паркета, замена дверей. Санузел и кухня уже готовы. 2 жильца на 3 комнаты. Возможно проживание у родственников.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот и у меня, в описанных выше утопленницах, сначала хозяева сделали не дешевые ремонты, а о проводах не подумали, потом их затопили. Сейчас оба начали денюжку собирать на новый ремонт.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... сначала хозяева сделали не дешевые ремонты, а о проводах не подумали, потом их затопили.

 

А как замена проводки может защитить от проблем затопления?

IP65 для распредкоробок, выключателей и розеток?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Готов у вас купить, несколько штук, по приемлемой стоимости (все же б\у), протестить в условиях максимально приближенных к "боевым", благо есть где, и выложить результаты здесь.

Соглашайтесь.

Так я сейчас на другой работе ,

не эксплуатация объектов , а сборка новых электрошкафов в цеху .

 

Если-бы я знал, что они пригодятся в будущем , я бы их собирал/коллекционировал модульные автоматы С16А после снятия с эксплуатации .

 

может господин ЭлектроМеханиК, или другой форумчанин их коллекционировал в ходе своей деятельности , .... хотя тоже наврядли .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как замена проводки может защитить от проблем затопления?

IP65 для распредкоробок, выключателей и розеток?

 

Да легко.

Новая двойная изоляция кабелей, в отличии от старой и уже отслужившей свой срок АППВ.

Обваренные или опрессованные скрутки, в отличии от скруток алюминия при помощи СИЗов, в лучшем случае.

Заизолированные места соединений проводов клеевой термоусадкой, в отличии от тряпчаной или перетрухшей изоленты.

Соединение (шлейфы) в самих розетках, которые можно перебрать...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мы делали в хате ремонт, выдергивали провода из стены - просто тянули. Так за одну розетку дернули и провод порвался!!!! Оказалось держался просто на изоляции, а внутри два провода алюминия тупо встык. Причем не провод лопнул, не трещина в нем, а два куска с закругленными торцами залиты в изоляцию.

 

Я с похожей фигней сталкивался, только там был АВБбШВ 5х16 проложен под метровым слоем бетона, на элеваторе. Тоже куски жилы с закругленными краями, испытания кабель прошел, предварительно при проверке работал, после прокладки жилы разомкнулись - и кабздец. А бетон залит, мда...

Завод своей вины не признал, сказали, монтажник при прокладке порвал жилу, тянули, мол, трактором.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я с похожей фигней сталкивался, только там был АВБбШВ 5х16 проложен под метровым слоем бетона, на элеваторе.

 

Тоже куски жилы с закругленными краями, испытания кабель прошел, предварительно при проверке работал, после прокладки жилы разомкнулись - и кабздец. А бетон залит, мда...

Как узнали что у него в нутри после залития бетоном ?

 

Если видели что кабель кусками до того ,

то нафига было такое гамно ложить, и тем более заливать бетоном ?

 

непонятно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как узнали что у него в нутри после залития бетоном ?

 

Если видели что кабель кусками до того ,

то нафига было такое гамно ложить, и тем более заливать бетоном ?

 

непонятно

 

Монтажник принял кабель с сертификатами, испытал на барабане - работает.

Проложил целый кусок метров 300 от ТП до объекта, забетонировал, слой бетона от 80 до 100 см - не работает. Объект нужно срочно сдавать, достали кабель, нашли место, в котором проблема, вскрыли, обнаружили неисправность, быстро заказали в другом месте, проложили, сдали. Параллельно монтажник подал претензию заводу, но завод отмазался.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Монтажник принял кабель с сертификатами, испытал на барабане - работает...

 

Ой, Шота здесь попахивает неправдой!

Технологически обрывы в барабане невозможны - целостность катаной жилы проверяет ультразвук, и гильятина сразу рвет кабель, при обнаружении ошибки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ой, Шота здесь попахивает неправдой!

Технологически обрывы в барабане невозможны - целостность катаной жилы проверяет ультразвук, и гильятина сразу рвет кабель, при обнаружении ошибки.

скоріш при прокладці пошкодили його..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скоріш при прокладці пошкодили його..

Вот с этим я больше соглашусь, от того завод и не принял рекламацию.

Это элеХрики (или проходящие мимо) считают что все так просто, а на самом деле - где кто то учился наё..., они были учителями!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И концы обточили для красоты

А вы разорвите жилу - посмотрите какие будут красивые полукруги. Если бы жила была встык - то было бы два аккуратных ровненьких среза, ибо я слабо себе представляю закрепление жилы на токарном станке, чтобы выточить полусферы при производстве.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Угу

И концы обточили для красоты

 

Так че ж не дошли до конца (до суда)? Аль кишка оказалась тонка? :D

Я бы шанс попустить производителя не упустил!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю не помилюсь коли скажу,троншею трактором вирили,камінюки так і залишились,тими самими камінюками ще десь і оструватими зарили утрамбували))от і результат,хто там обсипав піском та цеглою обклав)))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вы разорвите жилу - посмотрите какие будут красивые полукруги. Если бы жила была встык - то было бы два аккуратных ровненьких среза, ибо я слабо себе представляю закрепление жилы на токарном станке, чтобы выточить полусферы при производстве.

 

MaksymS, жила в кабеле не точеная, а катаная, при ее обрыве, при растягивании, образуется небольшое утоньшение. Но, в любом случае, УЗ сразу улавливает этот обрыв, и гильотина рвет кабель! Этот процесс происходит даже при обрыве одной проволоки в многопроволочной жиле.

Пля, народ, от технологических процессов же никуда не денетесь, так Шо давайте без излишних придумываний!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MaksymS, жила в кабеле не точеная, а катаная

Вы меня не поняли, очевидно. В описании разрыва указывалось, что жилы обточены полукругом в месте разрыва. Так вот как вы себе представляете на заводе вытачивание этих полукругов??? А при разрыве при механическом растягивании что-то похожее на эти полукруги как раз и получается (если кабель трактором тянули, да еще за одну жилу зацепив).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы меня не поняли...

 

Да я даже понимать не пытался! Изначально, это все полная пурга и гонево от начинателя данной темы. А вся хрень - от полного непонимания технологических процессов производства КПП!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так че ж не дошли до конца (до суда)? Аль кишка оказалась тонка? :D

Я бы шанс попустить производителя не упустил!

 

Какого суда?

Совдеповская проводка дето 60го года :fool:

 

Добавлено через 3 минуты

А вы разорвите жилу - посмотрите какие будут красивые полукруги. Если бы жила была встык - то было бы два аккуратных ровненьких среза, ибо я слабо себе представляю закрепление жилы на токарном станке, чтобы выточить полусферы при производстве.

 

Сомневаюсь что у меня хватило бы сил разорвать 2.5 кв провода руками

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах