zews_70 Опубліковано: 23 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2017 Позвольте уточнить ситуацию по узип на столбе, когда на нем и ТП стоят грозоразрядники и выполнено заземление столба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 11 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 Перечитал еще раз тему, но так до конца и не понял. Господа электрики, буду признателен за односложный ответ - заморачиваться мне с 2П автоматами или нет? Спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 11 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 В двухполюсных автоматах никакой необходимости нету в данном случае. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2017 В двухполюсных автоматах никакой необходимости нету в данном случае. ага кому нужен шкаф в доме 2*2 метра)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 Перечитал еще раз тему, но так до конца и не понял. Господа электрики, буду признателен за односложный ответ - заморачиваться мне с 2П автоматами или нет? Спасибо. Я большой сторонник ТТ, можем сильно поговорить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 28 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 Я большой сторонник ТТ, можем сильно поговорить. я тоже, честно говоря, как и автор темы, ничего толком не понял. И я бы с радостью "поговорить" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Перечитал еще раз тему, но так до конца и не понял. Господа электрики, буду признателен за односложный ответ - заморачиваться мне с 2П автоматами или нет? В городской квартире вводным ставится 1п автомат В сельской местности, где дом запитывается со столба воздушной линии электропередач , - вводным ставится 2п автомат . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 29 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 В городской квартире вводным ставится 1п автомат В сельской местности, где дом запитывается со столба воздушной линии электропередач , - вводным ставится 2п автомат . А если у меня ввод 3 фазы, мне тоже 2п автомат в качестве вводного подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 А если у меня ввод 3 фазы, мне тоже 2п автомат в качестве вводного подойдет? нет, конечно и в квартире однополюсный ставят уже после счетчика, который защищен двухполюсным автоматом. И нет, насколько знаю, указания ставить однополюсный автомат, а двухполюсный не ставить. Главное, не разорвать ноль отдельно от фаз(ы). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 и в квартире однополюсный ставят уже после счетчика, который защищен двухполюсным автоматом. И нет, насколько знаю, указания ставить однополюсный автомат, а двухполюсный не ставить. Главное, не разорвать ноль отдельно от фаз(ы). У меня частный дом, но есть возможность поставить сразу за счётчиком. Мне ставить за счётчиком двухполюсный автомат? А почему нельзя разрывать ноль отдельно от фазы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Я ставил двухполюсный. Ноль отдельно от фазы рвать нельзя, потому что вам может казаться что дом обесточен (лампочки не горят) и полезете ремонтировать розетку... А там здравствуй фаза. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 А если у меня ввод 3 фазы, мне тоже 2п автомат в качестве вводного подойдет? Как вы себе представляете 2п автомат на 3 фазы ? Если заземление ТТ и ввод 3 фазы , - то 4-х полюсный автомат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 30 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Как вы себе представляете 2п автомат на 3 фазы ? Я, если честно, себе это никак не представляю. Вы же написали, что если я в сельской местности, то мне нужен 2П автомат. ;) Ладно, шучу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...