Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

дубовые дрова горят голубым пламенем что делать?

vit1904

Рекомендовані повідомлення

ТТ Котел с топкой на 60 литров +теплоаакумулятор, пользую первый сезон. Купил сухих дубово-грабовых дров, обнаружил проблему, котел горит голубым пламенем, тепературу не набирает выше 60. Если сосной качегарил 5 часов и этого хватало прогреть теплоаккумулятор и дом, то сегодня качегарю уже 12 часов, выше 60 подача не подымается, теплоаккумулятор нагреть не могу. Кто подскажет в чем дело и как можно решить проблему ?

ПС. Хочу быстрого горения с максимальным выделением тепла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я хз як з ТТ а при горінні газу синім = повне згорання (бідна суміш), максмальна ефективність (температура) = максимальний ККД.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Голубое пламя может означать и примеси в древесине, например калий и соли меди.

Хз где оно росло и чем его кропили от жуков :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дайте ему кислороду и тяги.

Мурава, я уже сегодня полностью открыл нижнюю дверцу, вообще нет никакого эффекта.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

murava, тоже вірно...

vit1904, а як організований притік повітря в котельню???

 

У меня ТТ стоит в отдельном гараже. Дымоход 5м. Сегодня целый день открыты двери в гараж, котел стоит прямо возле дверей.

 

Добавлено через 1 минуту

Граб дает голубое пламя, возможно он просто сырой?

не, дрова сухие, резал на тонкие щепки, разгораются как спички довольно быстро

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если сосной качегарил 5 часов и этого хватало прогреть теплоаккумулятор и дом ...

 

Какой котёл? В прошлом сезоне котёл типа КСТ, верхнего горения

тоже на дубе нагревался значительно хуже, чем на сосне ... :)!

"низкое" пламя потому что ... но всё равно ТА (1 тн.) за три часа прогревался ... Сейчас, в шахтнике всё наоборот ... :)!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проскуров АОТВ-16квт (самый обычный тт без наворотов)

 

Хочу быстрого горения с максимальным выделением тепла.

 

Увы ... у Вас котёл верхнего горения, а у сосны, в отличие от дуба "длинное" пламя ...

Была такая проблема на похожем котле и только "миксом" (дуб/сосна) как то допалил

закрывая шибер до мин.... :).

Даже в шахтнике ТУХ (темп. уход.газов) выше на100град при

топке сосоной и приходится "гасить", а это уже лишний расход топлива ... :)!

 

Пы.Сы. Сосна тоже горела "голубым" пламенем, но при доп. подаче ВВ ...

2017-02-14_091944.jpg.c08f7353f423ff1079ee65d5d7a20e7c.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Голубое пламя может означать и примеси в древесине, например калий и соли меди.

Хз где оно росло и чем его кропили от жуков :)

Это не жуки, и не примеси.

Ларчик открывается просто. Дуб и граб сухие, содержат мало летучих, и поэтому они горят почти как уголь антрацит. При сгорании которого образуется много СО, который и горит голубым пламенем. При этом, если котел не имеет хорошей камеры дожига с отдельной подачей вторичного воздуха, то значительная часть этого СО не сгорает и летит прямиком в трубу. КПД сгорания при этом получается низким. Просто добавить воздуха в таком случае не работает. Потому как вместе с добавочным воздухом будет больше выработано СО и он опять -таки улетит в трубу. Такие дрова надо жечь в пиролизнике или шахтнике с хорошим дожигом. Типа Калвис или в подобном.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

завжди змістовні відповіді з обгрунтуванням +++
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мурава, я уже сегодня полностью открыл нижнюю дверцу, вообще нет никакого эффекта.

Может еще надо шибером на "выхлопе" поиграться?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может еще надо шибером на "выхлопе" поиграться?

 

У меня высота дымохода 5м, тяга небольшая я октрываю шибер полностью.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня высота дымохода 5м, тяга небольшая я октрываю шибер полностью.

Котел Виадрус 4 секции, диаметр дымохода 156мм. У меня от уровня "выхлопа" из котла до верха трубы меньше 5м. Тройник 45 градусов, вставка 50 см +четыре метровых сэндвича. Шибер полностью открыт первые 20 - 30 минут, потом прикрываю на 50%, а при топке брикетами и на все 75. Открываю полностью на 15 - 20 минут только когда выжигаю сажу в трубе.

Может, после топки сосной труба забита?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Голубое пламя может означать и примеси в древесине, например калий и соли меди.

Хз где оно росло и чем его кропили от жуков :)

Це точно, а якщо його ще й з Чорнобиля притащили...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мурава, я уже сегодня полностью открыл нижнюю дверцу, вообще нет никакого эффекта.

 

Значит проблема в выхлопе.

 

По крайней мере с высотой трубы должно быть в пределах:

Высота трубы, начиная от колосниковой решетки до устья трубы должна быть не менее 5 метров, а желательно – 6 метров и более (с более нужно без фанатизма, так как любая труба обладает и сопротивлением которое зависит от высоты)

Труба, расположенная на плоской кровли без большого парапета, должна быть не менее 0,5 м высотой

Труба, расположенная на расстоянии до 1,5 метра от конька или парапета, должна минимум на 0,5 м возвышаться над их уровнем

При расположении трубы дымохода на расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька или парапета ее устье должно быть на уровне этих элементов кровле

Если труба расположена дальше, чем в 3 метрах от конька – ее устье может быть расположено не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом в 10 градусов к горизонтали

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×