Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

резервуар для тт котла

HumanKM

Рекомендовані повідомлення

підкажіть таку штуку

 

опалення газове

24 квт двуконтурний котел

опалювальна площа 160-170 м.кв.

 

як альтернативний буде тт котел

 

опалення низькотемпературне, теплі поли

 

щоб подружити СО з ТТ планується резервуар для нагріву води тт котлом з якого потім ітиме відбір на поли

який має буди оптимальний об"єм такої ємності???

я просто і приблизьно не уявляю - 200л, куб, два...

Яким чином взагалі підбирається об"єм ємності?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меньше 500 литров рассматривать нет смысла. Мощность котла подбирается под объем емкости. К примеру 1000 литров котел 32 кВт.

 

Добавлено через 1 минуту

Яким чином взагалі підбирається об"єм ємності?

На протяжении какого времени емкость должна отапливать дом в самую холодную пятиднейку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меньше 500 литров рассматривать нет смысла. Мощность котла подбирается под объем емкости. К примеру 1000 литров котел 32 кВт.

 

Добавлено через 1 минуту

 

На протяжении какого времени емкость должна отапливать дом в самую холодную пятиднейку.

 

я не розглядаю ємність, як резервуар теплаової енергії

головна ціль розв"язати по температурі тт котел з високою температурою носія і теплу підлогу з низькою температурою теплоносія

 

з того шо я нагуглив, то ємність підбирається під тепловтрати

орієентовно 25-50 літрів на 1 кВт

якщо мен потрібно грубо хай 14 кВт, то отримаємо 350-700 літрів

я розумію роль ТА при ел. опаленні і нічному тарифі - у мене всього цього немає і не буде, буде газ та ТТ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.