shkep Опубліковано: 2 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 Доброго времени суток! Имею наружное освещение магазина состоящеее из 8 светильников подключенных в одну цепь. Включение происходит по датчику освещенности. Недавно начал периодически срабатывать автомат, после включения автомата освещение работает исправно неопределенное время ( 1-3 дня) потом автомат в какой-то момент выбивает. Включаешь и опять все ок.....По нагрузке проблем нет, стоит автомат 6А в цепи 8 ламп светодиодных по 5 Ватт. Есть скрутки на проводе но доступа к ним нет....Если бы коротнуло то автомат при включении сразу вырубало бы. Подскажите есть вариант поиска проблемы кроме разборки подшивы крыши и пересмотра всего провода? Автомат кстати заменил для эксперимента проблема осталась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 2 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 Вариантов нет. Куда то затекает влага. Она и коротит. Высохла и вроде нет короткого. Или в патрон или на скрутку. Это может быть и конденсат под крышей. Только полная ревизия этой сопли (шлейфа, луча и как кому привычнее). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 2 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 Автомат кстати заменил для эксперимента проблема осталась. Если сложно добраться до шлейфа - замените АВ на ДА. Если сработает по утечке - замените весь шлейф - проблемы в проводке Если по к.з. - проверяйте лампы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shkep Опубліковано: 2 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 Если сложно добраться до шлейфа - замените АВ на ДА. Если сработает по утечке - замените весь шлейф - проблемы в проводке Если по к.з. - проверяйте лампы. Простите, что такое ДА? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 2 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 Простите, что такое ДА? Дифавтомат - это симбиоз УЗО и АВ Реагирует на токи утечки - плохая изоляция, намокшие скрутки, т.е. то, о чем Вам говорили ранее. Реагирует на к.з. - возможно подкорачивает одна из лампочек на улице. В современных ДА есть возможность определить в чем проблема - плохая изоляция или неисправные лампочки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 2 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2017 стоит автомат 6А в цепи 8 ламп светодиодных по 5 Ватт. Есть скрутки на проводе но доступа к ним нет... Проблема может быть как раз в скрутке. Светодиодные лампы питаются импульсным источником питания, который при включении дает импульс, который может превышать номинал в сотни раз. А на скрутке может быть плохой контакт, который "играет" при изменении температуры, включая/выключая лампы. Я бы все-таки проверил бы скрутку (заменил на клемму). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 3 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 В таких случаях обычно проще кинуть новый провод. Не факт, что подшиву разбирать придется, стальная струна и немного удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 3 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 Включаешь и опять все ок.....По нагрузке проблем нет, стоит автомат 6А в цепи 8 ламп светодиодных по 5 Ватт. --- Если патрон Е27, можно повыкручивать все LED лампы, и поочерёдно вкручивать и включать одну ЛН на 150 Вт. Автомат выбивает на всех патронах - менять проводку, на одном - менять патрон. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 3 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 повыкручивать все LED лампы, и поочерёдно вкручивать и включать одну ЛН на 150 Вт. Ваша идея хороша, но, думаю, для ТС она не подойдёт так как после включения автомата освещение работает исправно неопределенное время ( 1-3 дня) потом автомат в какой-то момент выбивает. На этот експеримент уйдут недели (8 точок по 3 дня ожидания сработки) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 Простите, что такое ДА? возможно у Вас установлен не автомат, а диф автомат, и происходит не короткое замыкание, а утечка ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 3 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 Да да, на рекламу поставили дифавтомат за 1000 грн на 6 ампер. И шлейф проводом ПВС проложили и скрутки тряпчаной изолентой закрутили. Предложение установить дифавтомат может быть в 3 раза дороже чем заменить проводку, и по своей сути неисправность не устранит. Это все равно вместо того чтобы выдавить прыщ на заднице - предложить лечь на операцию в Швейцарскую клинику. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 Это все равно вместо того чтобы выдавить прыщ на заднице - предложить лечь на операцию в Швейцарскую клинику. Ваши предложения? Подскажите, как быстро исправить проблему... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 3 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 Подскажите, как быстро исправить проблему... Вопрос в том что "БЫСТРО" это вы ТУТ пишете, а ТАМ вы пишете "ПРАВИЛЬНО". А проблема решается элементарно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 Вопрос в том что "БЫСТРО" это вы ТУТ пишете, а ТАМ вы пишете "ПРАВИЛЬНО". А проблема решается элементарно. Сорри... И так - уточняем: Подскажите, плиз, как ЭЛЕМЕНТАРНО, БЫСТРО, ПРАВИЛЬНО решить проблему ТС. Спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 4 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 На этот експеримент уйдут недели (8 точок по 3 дня ожидания сработки) --- Не факт. Такая лампа по максимуму нагрузит цепь в момент включения (холодная нить накаливания гораздо меньше сопротивляется току, чем раскалённая), а после этого нагрузка будет в пару раз больше, чем с LED-ами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 Сорри... И так - уточняем: Подскажите, плиз, как ЭЛЕМЕНТАРНО, БЫСТРО, ПРАВИЛЬНО решить проблему ТС. Вызвать"специально обученного человека". ...Александр, это в Вашей компетенции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 Вызвать"специально обученного человека". . а может для начала взять в руки мегометр, если уж так захотелось разобраться самому? Шлейф проверили, изоляцию проверили - то есть с линией разобрались, остались светильники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз