2.5.15. Выбор сечения проводников следует выполнять согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.

Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии, питающие однофазные электроприемники, должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников.

Трехфазные; четырех- и пятипроводные линии, питающие электроприемники напряжения, должны иметь сечения нулевых рабочих N проводников, равные сечению фазных проводников до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.

Я вообще не понимаю, откуда это непонимание?

если это ответ мне, то не вижу, где тут говорится о том, что фазные проводники должны быть одинакового сечения.

сечение проводника расчитывается по току нагрузки. Где ПУЭ запрещает сделать два проводника по 4 мм2 и один 2х2,5 мм2, медь, под автомат 16 А (такой автомат стоит у задавшего вопрос)?