Игорь84 Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 Добрый вечер! Готовясь к новому строительному сезону (шпатлевка стен, потолка, отопление), столкнулся с проблемой выбора системы отопления. Сейчас в старом домике отопление "Ленинградка", обратка и подача почти одинаковой температуры... Смонтирована, скорее всего, неправильно. В новом доме такую систему делать не собираюсь. Радиаторы-биметаллические, по 10 секций. Трубу планирую использовать полипропиленовую армированную. Котел-газовый 12 кВт (на дом в 75 кв.м думаю хватит). После прочтения тем на форуме, определился со схемой: попутное движение теплоносителя (по рисунку думаю понятно). Отопительный прибор (котел) будет находится в соседнем доме. Помогите подобрать диаметр трубы и вообще, будет ли нормально работать эта схема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 Разделите на два крыла по три радиатора на каждое. В том 32 мм. на каждое крыло до 1 го радиатора 25 мм. дальше 20 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 27 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Разделите на два крыла по три радиатора на каждое. В том 32 мм. на каждое крыло до 1 го радиатора 25 мм. дальше 20 мм. Мой вариант работать не будет? Т.к. подачу и обратку планирую вести возле пола, то не хотелось бы две трубы размещать возле входной двери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sprofi.llc Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Мой вариант работать не будет? Т.к. подачу и обратку планирую вести возле пола, то не хотелось бы две трубы размещать возле входной двери. Работать будет. Это хорошая схема. По трубам везде 25. На подходах к радиаторам 20. В помещении 3 Вам десятисекционный радиатор не шибко то и нужен. А в предбаннике двери не на улицу выходят? Почему там не ставили радиатор? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 27 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Работать будет. Это хорошая схема. По трубам везде 25. На подходах к радиаторам 20. В помещении 3 Вам десятисекционный радиатор не шибко то и нужен. А в предбаннике двери не на улицу выходят? Почему там не ставили радиатор? В предбаннике (прихожей) есть дровяная печь. Двери выходят не на улицу, а в неотапливаемую пристройку (тамбур). Помещение "3"-ванная. Тут не совсем нравится ответвление тройником от подачи... Может в этом радиаторе быть недостаточное движение теплоносителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 3 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 Пока газ в доме не предвидеться, в помещении "1" будет стоять ТТ котёл. Схема системы отопления разделена на два крыла. Подача труба ППР 32-ой, идёт под окнами, обратка ППР 32-ая. Возле котла на обратке стоит насос. Подвод к радиаторам 25-ой трубой ППР. Помещение "2"-кухня, "3"-зал, "4"-ванная, "5" и "6"-спальни Сначала рассматривал схему СО с петлёй Тихельмана, но с тупиковой схемой выходит,что в ванной труб вообще нет, ещё и экономия на трубе (хоть незначительная, но есть) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 6 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 Подскажите, будет ли работать такая схема или обратку пустить по периметру дома из помещения "2" к помещению "6"? Подача при этом разделяется на два равных крыла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 Котел дорисуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 6 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 Котел дорисуйте. В помещении "1" черный квадрат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 Вполне рабочая система. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 6 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 Вполне рабочая система. Радиаторы подключать 25-ой трубой и какими кранами посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 какими кранами посоветуете? Радиаторными угловыми. Обратка обязательно под шестигранник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 7 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 Радиаторными угловыми. Обратка обязательно под шестигранник. Такие краны на подачу? santehbaza.net/p121260820-kran-radiatornyj-uglovoj.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zorg_2007 Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 Такие краны на подачу? santehbaza.net/p121260820-kran-radiatornyj-uglovoj.html Я б краще замість українського поліпропіленового крана купив щось краще. Як варіант : www.dommax.com.ua/tovar.php?id=2734 (не реклама,відкрив першу ссилку по джакоміні) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Такие краны на подачу? Представьте геморой через два-три года с заменой этого крана. Пару лищних муфт (одну можно с "американкой") и нормальные латунные краны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...