Покритикуйте проделанную работу по разводке

Вован-атаман

Рекомендовані повідомлення

ГОСТ Р 50571.5.56/МЭК 60364.5.56.2009 смотрите.

 

как только встанет потребность пройти сертификацию объекта РФному технадзору.

у русликов на сигналку обязывает этот гост тянуть отдельный ввод.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В продолжение темы, покритикуйте пож. проделанную работу... Спасибо!

13389365_1194129270631664_258783007_o.thumb.jpg.28a366ce82962f8631526b296b29a3ed.jpg

wmL6r9Atdc4.thumb.jpg.30703bdd4d3dfeae2cea71c3f40cdcfa.jpg

Y5R5fRsq6NQ.thumb.jpg.a28dd7194a52c4ced3a2381b85ac6bb4.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

покритикуйте пож. проделанную работу

С шинами как-то грустно. Фазных нет. Нулевые и земляные, по идее, должны были со щитом идти (вверху или внизу).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В продолжение темы, покритикуйте пож. проделанную работу... Спасибо!

прикольно - кабель Офлекс Лапп Кабель, щит ABB АТ достаточно дорогой, наверное на мелочи уже денег не хватало в конце))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

желто-зеленый провод на перемычки?

на фазы и на ноль одинаковый кремовый провод...

 

зато НШВИ обёрнуты изолентой под цвет разных фаз. я так понимаю, перекидывание потребителей между фазами не предвидется, или растущая энтропия с перекидывания помеченного желтым провода на зеленую фазу - допустимо?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

или растущая энтропия с перекидывания помеченного желтым провода на зеленую фазу - допустимо?

это мелочи по сравнению, если вдруг захочется что то новенького в щит поставить. А тут все провода под шинами, вот люди там матерится будут. Он же не обслуживаемый ВООБЩЕ((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как-то я не понял о каких проводах "под шинами" речь.

шин тут не вижу как раз, вместо них паравозиком перемычки желто-зеленые

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тю, под Дин-рейками))

 

а. ну на самом деле, если там достаточный запас и подписано, при этом не стянуто стяжками - то почемуне прокладывать хоумраны за динрейкой ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как только встанет потребность пройти сертификацию объекта РФному технадзору.

у русликов на сигналку обязывает этот гост тянуть отдельный ввод.

:"":

Расценивайте док как статью. Не хотите, заставлять не буду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ГОСТ Р 50571.5.56/МЭК 60364.5.56.2009 смотрите.
как только встанет потребность пройти сертификацию объекта РФному технадзору.

Когда-то на форуме пришли в общему согласию, что требования МЭК (которые не противоречат ПУЭ) необходимо соблюдать не зависимо от того, "узаконены" они у нас или нет, т.к. рано или поздно их примут. Даже цитату приводили из норм, в которых сказано ими руководствоваться до момента принятия отдельного ДСТУ.

С тех пор что-то изменилось?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С тех пор что-то изменилось?

 

Да, если указываешь ГОСТ Р, хоть он только перевод МЭК, то считается зазорным читать доки на русском, подавай оригинал. Только оригинал защищен авторским правом и если че, то форум закроют за нарушение законодательства UA.:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я писав звернення до НЕК "Укренерго" з проханням роз'яснити, чи можна користуватися нормами одного зі стандартів МЕК, якщо цей стандарт офіційно не є чинним в Україні. Відповідь була конкретна - ні, не можна. Можна буде тільки після того, як цей стандарт стане офіційно чинним в Україні.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В продолжение темы, покритикуйте пож. проделанную работу... Спасибо!

Ну про разводку без шин и земляным кабелем уже написали выше. А еще, судя по слою пыли, в частности, на ручках автоматов и держателях пластронов, щит был собран и поставлен ДО окончания грязных работ, и это печально:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
А как на счет такой работы?, хотя я и сам догадываюсь что полная халтура...:))

1218345273_viberimage1.thumb.jpg.0a7a81966ea5cc613427a29d61857473.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Около. Это прям мина замедленного действия. Хотя бы посмотреть как в щит кабеля завели через острые края непонятно чем сделанного отверстия.

А Вы что же до сих пор исполнителя найти не можете себе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Около. Это прям мина замедленного действия. Хотя бы посмотреть как в щит кабеля завели через острые края непонятно чем сделанного отверстия.

А Вы что же до сих пор исполнителя найти не можете себе?

 

Еще к сожалению не нашел, но и спешить не хочу, на примете есть пару электриков, но просят подождать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Покритикуйте пожалуйста и такой вариант... спасибо

 

УЗО на работу тестировали?

а то все нули в кучу....

 

 

Ну и судя по треб зубрам входит три фазы. Провод ПВ3 выпускают в разных цветах, не бойтесь цветов, маркируйте разные фазы своим цветом.

 

ещё по этой фотке не очень понятна коммутация.

вроде как есть вверху слева вводный рубильник, но или он собран по еврогейски снизу вверх, и не является рубильником перед зубрами, а уходит на группы вниз, или чо это? и как оно с зубрами скоммутировано.

 

 

т.е. смысл любой сборки - сделать настолько всё прозрачно и явно, чтобы вот таких вопросов как у меня, их не было.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ещё по этой фотке не очень понятна коммутация.

вроде как есть вверху слева вводный рубильник, но или он собран по еврогейски снизу вверх, и не является рубильником перед зубрами, а уходит на группы вниз, или чо это? и как оно с зубрами скоммутировано.

Вы ТС не правильно поняли. Он не сможет Вам ответить, так как сам ответов и не знает. Просто ищет хорошую бригаду электромонтажников в дом. По этому смотрит что ему присылают другие, или у знакомых фотографирует щиты. Тут скорее оценивается как культурно и аккуратно собирается щит, нежели правильно или не правильно. Просто я так понимаю есть явные грубые нарушения, а могут быть мелочи на которых не стоит зацикливаться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы ТС не правильно поняли. Он не сможет Вам ответить, так как сам ответов и не знает. Просто ищет хорошую бригаду электромонтажников в дом. По этому смотрит что ему присылают другие, или у знакомых фотографирует щиты. Тут скорее оценивается как культурно и аккуратно собирается щит, нежели правильно или не правильно. Просто я так понимаю есть явные грубые нарушения, а могут быть мелочи на которых не стоит зацикливаться.

 

ааааа

ну тогда я скорее против этого щита, чем за.

 

провода аккуратно, но что-куда-как ....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ааааа

ну тогда я скорее против этого щита, чем за.

 

провода аккуратно, но что-куда-как ....

А шо,ТС сам будет лезть в этот щит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В том то и дело что не всегда красиво равно правильно. В фото последнего щита видно что дифавтоматы питают только свои персональные линии - 4 штуки по количеству автоматов. Все остальные линии с общим нулем - без дифзащиты. Зато ж провода уложены как говорила Фаня Раневская - пушинка к пушинке! Три года собирала. И кому спрашивается нужна такая красота?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А шо,ТС сам будет лезть в этот щит?

 

даже если лезть туда будет собиравший, делать он это будет не каждый день, и не на следующий день после сборки

вспомнит ли нюансы?

 

ну и более глобальный вопрос - зачем нюансы вообще нужны, когда можно четко, понятно, без нюансов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах