Tamburello Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 ГОСТ Р 50571.5.56/МЭК 60364.5.56.2009 смотрите. как только встанет потребность пройти сертификацию объекта РФному технадзору. у русликов на сигналку обязывает этот гост тянуть отдельный ввод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 7 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 В продолжение темы, покритикуйте пож. проделанную работу... Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smily Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 покритикуйте пож. проделанную работу С шинами как-то грустно. Фазных нет. Нулевые и земляные, по идее, должны были со щитом идти (вверху или внизу). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 В продолжение темы, покритикуйте пож. проделанную работу... Спасибо! прикольно - кабель Офлекс Лапп Кабель, щит ABB АТ достаточно дорогой, наверное на мелочи уже денег не хватало в конце)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 желто-зеленый провод на перемычки? на фазы и на ноль одинаковый кремовый провод... зато НШВИ обёрнуты изолентой под цвет разных фаз. я так понимаю, перекидывание потребителей между фазами не предвидется, или растущая энтропия с перекидывания помеченного желтым провода на зеленую фазу - допустимо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 или растущая энтропия с перекидывания помеченного желтым провода на зеленую фазу - допустимо? это мелочи по сравнению, если вдруг захочется что то новенького в щит поставить. А тут все провода под шинами, вот люди там матерится будут. Он же не обслуживаемый ВООБЩЕ(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 как-то я не понял о каких проводах "под шинами" речь. шин тут не вижу как раз, вместо них паравозиком перемычки желто-зеленые Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 как-то я не понял о каких проводах "под шинами" речь. тю, под Дин-рейками)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 тю, под Дин-рейками)) а. ну на самом деле, если там достаточный запас и подписано, при этом не стянуто стяжками - то почемуне прокладывать хоумраны за динрейкой ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 как только встанет потребность пройти сертификацию объекта РФному технадзору. у русликов на сигналку обязывает этот гост тянуть отдельный ввод. :"": Расценивайте док как статью. Не хотите, заставлять не буду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 ГОСТ Р 50571.5.56/МЭК 60364.5.56.2009 смотрите.как только встанет потребность пройти сертификацию объекта РФному технадзору. Когда-то на форуме пришли в общему согласию, что требования МЭК (которые не противоречат ПУЭ) необходимо соблюдать не зависимо от того, "узаконены" они у нас или нет, т.к. рано или поздно их примут. Даже цитату приводили из норм, в которых сказано ими руководствоваться до момента принятия отдельного ДСТУ. С тех пор что-то изменилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 С тех пор что-то изменилось? Да, если указываешь ГОСТ Р, хоть он только перевод МЭК, то считается зазорным читать доки на русском, подавай оригинал. Только оригинал защищен авторским правом и если че, то форум закроют за нарушение законодательства UA.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Я писав звернення до НЕК "Укренерго" з проханням роз'яснити, чи можна користуватися нормами одного зі стандартів МЕК, якщо цей стандарт офіційно не є чинним в Україні. Відповідь була конкретна - ні, не можна. Можна буде тільки після того, як цей стандарт стане офіційно чинним в Україні. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 В продолжение темы, покритикуйте пож. проделанную работу... Спасибо! Ну про разводку без шин и земляным кабелем уже написали выше. А еще, судя по слою пыли, в частности, на ручках автоматов и держателях пластронов, щит был собран и поставлен ДО окончания грязных работ, и это печально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 21 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 А как на счет такой работы?, хотя я и сам догадываюсь что полная халтура...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 21 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Около. Это прям мина замедленного действия. Хотя бы посмотреть как в щит кабеля завели через острые края непонятно чем сделанного отверстия. А Вы что же до сих пор исполнителя найти не можете себе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 21 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2017 Около. Это прям мина замедленного действия. Хотя бы посмотреть как в щит кабеля завели через острые края непонятно чем сделанного отверстия. А Вы что же до сих пор исполнителя найти не можете себе? Еще к сожалению не нашел, но и спешить не хочу, на примете есть пару электриков, но просят подождать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 1 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Покритикуйте пожалуйста и такой вариант... спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Должно работать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Покритикуйте пожалуйста и такой вариант... спасибо УЗО на работу тестировали? а то все нули в кучу.... Ну и судя по треб зубрам входит три фазы. Провод ПВ3 выпускают в разных цветах, не бойтесь цветов, маркируйте разные фазы своим цветом. ещё по этой фотке не очень понятна коммутация. вроде как есть вверху слева вводный рубильник, но или он собран по еврогейски снизу вверх, и не является рубильником перед зубрами, а уходит на группы вниз, или чо это? и как оно с зубрами скоммутировано. т.е. смысл любой сборки - сделать настолько всё прозрачно и явно, чтобы вот таких вопросов как у меня, их не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 ещё по этой фотке не очень понятна коммутация. вроде как есть вверху слева вводный рубильник, но или он собран по еврогейски снизу вверх, и не является рубильником перед зубрами, а уходит на группы вниз, или чо это? и как оно с зубрами скоммутировано. Вы ТС не правильно поняли. Он не сможет Вам ответить, так как сам ответов и не знает. Просто ищет хорошую бригаду электромонтажников в дом. По этому смотрит что ему присылают другие, или у знакомых фотографирует щиты. Тут скорее оценивается как культурно и аккуратно собирается щит, нежели правильно или не правильно. Просто я так понимаю есть явные грубые нарушения, а могут быть мелочи на которых не стоит зацикливаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Вы ТС не правильно поняли. Он не сможет Вам ответить, так как сам ответов и не знает. Просто ищет хорошую бригаду электромонтажников в дом. По этому смотрит что ему присылают другие, или у знакомых фотографирует щиты. Тут скорее оценивается как культурно и аккуратно собирается щит, нежели правильно или не правильно. Просто я так понимаю есть явные грубые нарушения, а могут быть мелочи на которых не стоит зацикливаться. ааааа ну тогда я скорее против этого щита, чем за. провода аккуратно, но что-куда-как .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 ааааа ну тогда я скорее против этого щита, чем за. провода аккуратно, но что-куда-как .... А шо,ТС сам будет лезть в этот щит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 В том то и дело что не всегда красиво равно правильно. В фото последнего щита видно что дифавтоматы питают только свои персональные линии - 4 штуки по количеству автоматов. Все остальные линии с общим нулем - без дифзащиты. Зато ж провода уложены как говорила Фаня Раневская - пушинка к пушинке! Три года собирала. И кому спрашивается нужна такая красота? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 А шо,ТС сам будет лезть в этот щит? даже если лезть туда будет собиравший, делать он это будет не каждый день, и не на следующий день после сборки вспомнит ли нюансы? ну и более глобальный вопрос - зачем нюансы вообще нужны, когда можно четко, понятно, без нюансов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...