mans_2008 Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 Пане Вадим скажіть ,будласка, якщо ФБС ширеною 400мм замінити на залізобетон, то йоґо ширена повина бути............... ? Вам же в другой теме отвечали по этому поводу. Как можно делать фундамент шириной 16, 25 см, если на него будете ставить стены толщиной 38 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВАДИМ-КОНСТРУКТОР Опубліковано: 12 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2010 Пане Вадим скажіть ,будласка, якщо ФБС ширеною 400мм замінити на залізобетон, то йоґо ширена повина бути............... ? Если ФБС 400 мм - тогда я бы сделал и монолитную стену 400мм из бетона класса В15 - но это "пальцем в небо". Нужно выбирать толщину стены опираясь на многие факторы: - "пирог" стены? - подвал есть или нет? - будет монолитная подушка (уширение)? - цоколь (высота от поверхности земли)? - какие грунты основания? И конечно же после выяснения всех данных собрать нагрузки на 1 м.п. стены и сделать расчёт! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Можно посмотреть сколько в стандартной пустотке арматуры при определенной ее длине. Или на заводах тоже лохи? значит в самой, что ни на есть стандартной плите ПК 60.12-8АтVI: d12 - 3 шт, вес 15,93 кг d14 - 1 шт, вес 7,22 кг то есть четыре стержня только снизу и только в одном направлении. + 13,03кг проволоки на петли, и приопорные сетки. всего 36,18 кг, или 5кг/м2. правда в монолите расход несколько больше будет, т.к. в плите арматура напрягаемая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 значит в самой, что ни на есть стандартной плите ПК 60.12-8АтVI: d12 - 3 шт, вес 15,93 кг d14 - 1 шт, вес 7,22 кг то есть четыре стержня только снизу и только в одном направлении. + 13,03кг проволоки на петли, и приопорные сетки. всего 36,18 кг, или 5кг/м2. правда в монолите расход несколько больше будет, т.к. в плите арматура напрягаемая. А d14 в какой зоне стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 вся рабочая арматура внизу, вверху только сетка из Вр5 на приопорных участках. потому и нельзя пустотки консольно опирать, или по многопролетной схеме. чертежи можно посмотреть здесь dwg.ru/dnl/2944 правда, в этих советских сериях черт ногу сломит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Для примера, смотрел проект дома (2 этажа) с монолитом толщиной 150мм в котором выложены две сетки из арматуры 12мм с шагом 100х100мм. В проекте есть два балкона и пролеты до 6м. При этом расход армаутры получается 36 кг/м2, в реале же 46 кг/м2 с учетом улиливающих балок в зонах повышенных нагрузок. Вот так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Али71 Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Вообще принято 1/30 от пролета, а если для себя - 1/25! По этой книге: "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий.Тихонов 2007, таблица 3.6" выходит, что минимальная толщина для плит, работающих в двух направлениях для опертых по контуру при свободном опирании 1/45 меньшего пролета, при упругой заделке - 1/50:rolleyes: Так что 12-15 см - вполне достаточно или я что-то не так понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 14 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 Для примера, смотрел проект дома (2 этажа) с монолитом толщиной 150мм в котором выложены две сетки из арматуры 12мм с шагом 100х100мм. В проекте есть два балкона и пролеты до 6м. При этом расход армаутры получается 36 кг/м2, в реале же 46 кг/м2 с учетом улиливающих балок в зонах повышенных нагрузок. Вот так. какой-то дикий расход. 46кг/м2 это эквивалентно установке 24 двутавров с шагом 0,5 метра. это и бетон не нужен на одной арматуре держаться будет. при сталине конструктора бы расстреляли за перерасход народной собственности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...