Gitan Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 По проекту есть две вытяжки в санузлах ф100, вытяжка на кухню и гараж. Решил сделать рекуперацию с спальнях 2 этажа. Купил 2 шт VENTO Expert A50-1 Pro Будут стоять в соседних комнатах. Соединил витой парой. Будут работать в паре на противотоке. На 1 этаже поставлю Mitsubishi LOSSNAY VL-100EU5-E. На трубу ф150 мм в кухне подключу кухонный зонт. В санузлах 1 и 2 этажах поставлю вытяжные вентиляторы с обратным клапаном. Закуплено VENTO Expert A50-1 Pro - 2 шт + Mitsubishi LOSSNAY VL-100EU5-E - 1 шт Жду советов. Нахожусь на этапе разводки электрики и можно вносить изменения в схему вентиляции. Трубы вентиляции выведены на кровлю. Колпаки утепленные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 19 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2017 Выбор VENTO Expert A50-1 Pro обусловлен его низким уровнем шума. Не хочется, чтоб жужжал под ухом вентилятор. В ночном режиме уровень шума 20Дб. Увидел, что в нем есть датчик влажности. Не понятно как он отрабатывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
netman Опубліковано: 19 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2017 Увидел, что в нем есть датчик влажности. Не понятно как он отрабатывает. при достижении порога начинает дуть в одну сторону на максимуме, порог выбирается в широких пределах мне кажется на этапе строительства/ремонта более эффективным решением будет централизованная система 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 19 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2017 при достижении порога начинает дуть в одну сторону на максимуме, порог выбирается в широких пределах мне кажется на этапе строительства/ремонта более эффективным решением будет централизованная система Спасибо за информацию. Рассматривал централизованную систему, но на 2 эт потолки низкие. Особо негде разводить воздуховоды. Да и купил уже 3 рекуператора. Вот интересно, если включится вентилятор зонта над плитой откуда начнет тянуть приток? Походу из рекуператоров. Особенно Лосснейки это будет касаться. Добавлено через 13 минут Че-то я прозрел от цен на централизованне рекуператоры МЕ Lossnay LGH-25RX5/RVX. От 30 до 40 кило грн www.recond.com.ua/katalog/ventilyatsiya/air-handling-units/air-handling-units-mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-lossnay-lgh-25rx5-detail kharkov.zakupka.com/p/215522393-pritochno-vytyazhnaya-ustanovka-lossnay-lgh-25rx5-rvx/ Суммарно мои 3 рекуператора вышли в 21 к грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sprofi.llc Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Спасибо за информацию. Рассматривал централизованную систему, но на 2 эт потолки низкие. Особо негде разводить воздуховоды. Да и купил уже 3 рекуператора. Вот интересно, если включится вентилятор зонта над плитой откуда начнет тянуть приток? Походу из рекуператоров. Особенно Лосснейки это будет касаться. Добавлено через 13 минут Че-то я прозрел от цен на централизованне рекуператоры МЕ Lossnay LGH-25RX5/RVX. От 30 до 40 кило грн www.recond.com.ua/katalog/ventilyatsiya/air-handling-units/air-handling-units-mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-lossnay-lgh-25rx5-detail kharkov.zakupka.com/p/215522393-pritochno-vytyazhnaya-ustanovka-lossnay-lgh-25rx5-rvx/ Суммарно мои 3 рекуператора вышли в 21 к грн Тянуть из лоснея будет только если вы его выключите. А так щели сами собой найдуться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 20 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Тянуть из лоснея будет только если вы его выключите. А так щели сами собой найдуться Т.е система жизнеспособна или надо чего добавить/изменить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 20 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Немного фото Лоссней. Разбирался как подключить его и пофоткал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sprofi.llc Опубліковано: 21 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2017 Т.е система жизнеспособна или надо чего добавить/изменить? Жизнеспособна 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergi79 Опубліковано: 21 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2017 (змінено) Планую гостьовий будинок з мансардою і парною. Поки на етапі проектування. Теж обдумую про вентиляцію. У мене питання, чи здатна вентиляція з рекуперацією замінити кондиціонери? (Опалення планується на твердопаливному котлі, але найближчим часом користуватимусь будинком у теплу пору.) Змінено 21 січня 2017 користувачем Sergi79 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baton1976 Опубліковано: 21 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2017 Планую гостьовий будинок з мансардою і парною. Поки на етапі проектування. Теж обдумую про вентиляцію. У мене питання, чи здатна вентиляція з рекуперацією замінити кондиціонери? (Опалення планується на твердопаливних котлі, але найближчим часом користуватись будинком у теплу пору.) Вентиляция с рекуперацией не заменит кондиционер. Но с помощью правильно подобранной установки и наружного ККБ можно организовать систему центрального кондиционирования или наоборот, воздушного отопления. Обратитесь к грамотному проектировщику ОВ, пусть сделает расчеты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 23 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Планую гостьовий будинок з мансардою і парною. Поки на етапі проектування. Теж обдумую про вентиляцію. У мене питання, чи здатна вентиляція з рекуперацією замінити кондиціонери? (Опалення планується на твердопаливному котлі, але найближчим часом користуватимусь будинком у теплу пору.) Вентиляция, даже с рекуперацией, не решит вопрос кондиционирования, если только не ККБ с прямоточным канальным блоком. Но я бы не советовал даже врагу делать в частном доме постоянного проживания централизованную систему кондиционирования. Тут на две комнаты стационарно развести один канальник не всегда получается, а не то, чтобы несколько комнат обслуживать шиберами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 4 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 Но я бы не советовал даже врагу делать в частном доме постоянного проживания централизованную систему кондиционирования. А фанкойлами в каждой комнате от теплового насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 А фанкойлами в каждой комнате от теплового насоса? Если на одну комнату - один фанкойл, то, в принципе, реально. Хотя такой точности поддержания температуры, как с фреоном, получить не удастся. Гостиная, кухня и т.п. - да. В спальню или детскую не рекомендовал бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baton1976 Опубліковано: 24 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2017 Ну расскажите нам, чем отличается ваше оборудование от аналогов? И в какой ценовой сегмент попадает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekointerface Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 (змінено) Ну расскажите нам, чем отличается ваше оборудование от аналогов? И в какой ценовой сегмент попадает? Это наше оборудование. Скажем так: это оборудование мы вывели на рынок как новинку в 2010 году, показывали на выставке Аква-терм. Вентс тогда ходил вокруг, фотографировал, а в следующем году выпустил копию). Отличается немецкое оборудование от отечественного качеством материалов, качеством комплектующих и соответствием заявленных характеристик рабочим. Эффективность (коэф. рекуперации): 90,6% (макс.96%) Производительность (программируемо): 5-38 m³/h Потребляемая мощность: 0,3 - 3,3 W Энергопотребление: 0,08 W/m³/h Звуковое давление: 16,5(при 18м3/ч)/ 19,5/ 26 dB Минимальная толщина стены: 280 mm Диаметр: Ø162 mm Стоимость соответствующая - немецкая) Нужно считать на конкретный объект, потому что по количеству рекуператоров и их расположению подбирается необходимое количество и вид контроллеров управления, функционал. На один комплект автоматики можно подключать разное количество рекуператоров. Если ориентировочно, то 2 рекуператора с контроллером, блоком питания, переключателем режимов работы будет стоить примерно 1500 евро. PS. Ну и внешний вид ни в какое сравнение с отечественными аналогами. Это надо видеть! Это важно, когда большое внимание уделено дизайну и отделке помещения. Змінено 27 лютого 2017 користувачем tekointerface уточнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 А чем он лучше/хуже лосснея? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekointerface Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 (змінено) А чем он лучше/хуже лосснея? Я бы не стал говорить о лучше/хуже. Оба варианта вполне достойные. Они отличаются конструктивно, принципом работы, отличаются типом утилизации тепла (рекуперация и регенерация), производительностью, коэффициентом утилизации тепла, и тп. В Лоссней стоит перекрестный бумажный рекуператор его нужно периодически менять, а он не дешевый. В Луносе е2 рекуператор керамический и его обслуживание состоит просто в его промывании, имеет аккуратный вид на стене (видна только небольшая декоративная крышка), т.к. весь рекуператор установлен в стене, а не на ней. Змінено 10 травня 2017 користувачем tekointerface уточнения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 Тогда так: чем хуже/лучше чем Blauberg VENTO Expert A50-1 Pro, вентс твин фреш, марлей и др. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekointerface Опубліковано: 15 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2017 Тогда так: чем хуже/лучше чем Blauberg VENTO Expert A50-1 Pro, вентс твин фреш, марлей и др. Про Вентс я уже писал выше. И Твинфреш, и Блауберг (который находится по тому же адресу, что и Вентс), и е2 имеют одинаковый тип рекуператора и принцип утилизации тепла тот же. Сравните заявленные производителями характеристики, чтобы увидеть разницу у конкретных производителей - они имеют определенный модельный ряд. Подбор по характеристикам можете выполнить исходя из Ваших возможностей, потребностей, размеров и функционального предназначения вашего помещения. Да, в конце концов, даже дизайна). Чтобы увидеть качество материалов и исполнения, лучше лично увидеть и пощупать каждый из вариантов. Это вечная тема холиваров - какой лучше. Да, в общем, тем же, чем любая немецкая техника отличается от любой отечественной в плане качества. Как ни жаль. Вентс и Блауберг будут дешевле, а е2, смею утверждать, качественней и дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dronx Опубліковано: 15 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2017 Прошу совета у специалистов. Как известно, 2-х фазовые рекруператоры рекомендуется ставить попарно и синхронизировать... А что если заместь второго рекуператора просто поставить приточный клапан типа такого - Домвент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekointerface Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 Приточный клапан предназначен для обеспечения именно притока воздуха, если есть перепад давления, который обеспечивается работой вытяжного вентилятора в санузлах, например. Можно создавать гибридные системы с использованием пары (приточный клапан - вытяжной вентилятор) + (рекуператоры в отдельных помещениях) в одном доме. Но полноценно заменить в паре рекуператор приточный клапан не в состоянии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 Можно создавать гибридные системы с использованием пары (приточный клапан - вытяжной вентилятор) + (рекуператоры в отдельных помещениях) в одном доме. Но полноценно заменить в паре рекуператор приточный клапан не в состоянии. Простите, но это жесть! Можете подробнее описать, что, как и какое оборудование Вы при этом варианте рекомендуете! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekointerface Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 Да нет, не жесть) Всё просто. Смысл в том, что нужно использовать тот вариант, который больше подходит для конкретного функционального помещения. Например, для вентиляции в кухне используем приточный клапан, установленный в кухне и вытяжные вентиляторы в санузлах. Работает это так: вытяжные вентиляторы создают небольшое разрежение (перепад давления), поэтому наружный воздух заходит через приточный клапан в помещение кухни, и, вбирая в себя все загрязнения, снова выводится вытяжными вентиляторами Таким образом осуществляется сквозное проветривание. А в таких помещениях, как гостиная, спальни устанавливаются парные рекуператоры, которые организовывают вентиляцию именно в этих зонах. Это вариант вентиляции, которую предлагает, например, немецкая компания Lunos (не только она, конечно). Как это работает можно посмотреть на флеш-ролике здесь:tekointerface.com.ua/ventilyatsionnoe-oborudovanie/lunos/ventilyator-rekuperator Выбор же оборудования для этих целей достаточно широк - выбирайте на свой карман и вкус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 Да нет, не жесть) Всё просто. Смысл в том, что нужно использовать тот вариант, который больше подходит для конкретного функционального помещения. Например, для вентиляции в кухне используем приточный клапан, установленный в кухне и вытяжные вентиляторы в санузлах. Работает это так: вытяжные вентиляторы создают небольшое разрежение (перепад давления), поэтому наружный воздух заходит через приточный клапан в помещение кухни, и, вбирая в себя все загрязнения, снова выводится вытяжными вентиляторами Таким образом осуществляется сквозное проветривание. А в таких помещениях, как гостиная, спальни устанавливаются парные рекуператоры, которые организовывают вентиляцию именно в этих зонах. Это вариант вентиляции, которую предлагает, например, немецкая компания Lunos (не только она, конечно). Как это работает можно посмотреть на флеш-ролике здесь:tekointerface.com.ua/ventilyatsionnoe-oborudovanie/lunos/ventilyator-rekuperator Выбор же оборудования для этих целей достаточно широк - выбирайте на свой карман и вкус. Приток на кухню, через клапана?! Как это? Допустим, да. Сколько их тогда там ставить то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekointerface Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 Приток на кухню через клапана чем-то по сути отличается от притока через неплотности в оконных и дверных проемах, как это было предусмотрено в СНИПах?) Хоть форточку открывайте - лишь бы был приток). Это всего лишь способ подать наружный воздух в помещение. Необходимое кол-во клапанов рассчитывается исходя из нормируемой кратности воздухообмена для конкретного помещения, деленного на пропускную способность одного клапана (указывается в паспорте клапана). Погуглите насчет кратности воздухообмена - информации очень много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення