Ligo Опубліковано: 5 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2017 Ваши заявления о СОР 4 при В0/W50 говорят либо о непонимании Вами принципа работы ТН либо это намеренное введение людей в заблуждение. Допустим в режиме В0/W35 СОР = 4,62 такой показатель возможен Мои утверждения зиждятся исключительно и только на данных производителя. Понимание тут не при чем. Меньше всего, чего я хотел бы, так это ввести кого то в заблуждение. Да, к сожалению, некоторые производители, и не только китайские, приследуя свои меркантильные цели, к сожалению, приукрашивают характеристики. Но, я ведь не могу писать тот же СОР согласно справочника Стеля. А проверить данные не в лабораторных условиях невозможно. Впредь просто не буду ссылаться на данный показатель. Они там пишут, что при B0/W35 COP=4.5. Исходя из Ваших математических выкладок это похоже на правду. А вообще, я письмишко на завод черканул, посмотрим, что ответят. Ну а вообще, древние говорили, что опыт-критерий истины. Так вот. Эксплуатируя данный девайс вот уже третий год, у меня не возникло с ним ни одной проблемы. А у соседа, когда сгорел насос на скважине, в ТН сгорел предохранитель. И все. Это, на мой взгляд, достойно уважения. Что касается СОР, то при +13 на подаче и не более 48*С теплоносителя, он у меня не ниже 4. Во всяком случае, когда я убрал последний ТЭН и начал воду греть ТН, то он нагревает 250л. где то за 1.5 часа, расходуя при этом около 2 кВт. электроэнергии. И меня это очень радует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
birel Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 К сожалению китайские производители часто врут о характеристиках своего товара. СОР установленного ТН с точностью +-5% можно измерить счетчиком тепла и электросчетчиком. Расскажите подробнее о своих ТН. Какие стоят теплообменники, какие защиты присутствуют. Ваш режим В13/W48 соответствует режиму В0/W35 так что СОР 4 вполне реальная цифра. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 6 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 Панове, вітаю! У нас є теми "Котел для конкретного будинку", "Камін для конкретно.. " і т.д. Технології не стоять на місці, і зараз вже нікого не дивує назва Тепловий Насос. Є їх кілька різновидів, але в цій темі пропоную говорити саме про ГТН, позаяк мене цікавить саме така реалізація. Я вже пробував задавати питання в інших темах, писав ПП, але "посоветовавшись с друзьями" вирішив винести питання в окрему тему. Сподіваюсь, що сюди підтягнуться виробники, продавці, виконавці. Чому створюю тему? Бо технологія для України достатньо нова і зрозуміти всі вимоги, можливості та вартість досить важко. В заголовку теми я не вказував, який саме конкретний будинок мається на увазі, а це означає, що будь-хто, хто забажає встановити собі ГТН, зможе надати свої дані і отримати поради(я сподіваюсь). І так. 1. Будинок одноповерховий. 2. Зовнішні стіни 400мм ГБ Аерок Д-500. Будуть утеплені мінватою 100мм. 3. Перекриття теріва(вважай плити перекриття). Буде утеплено 200мм вати. 4. В усіх приміщеннях планується теплий пол(ТП). 5. Площа вікон 20м2. 6. Заведено 3 фази 15кВт. Додатки в pdf: План. [ATTACH]545853[/ATTACH] Геологія(розріз).[ATTACH]545854[/ATTACH] Ми зараз встановлюємо в будинку ТН, знаходимось в Гостомель і якщо є бажання можна подивитись:drinks: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 Что касается СОР, то при +13 на подаче и не более 48*С теплоносителя, он у меня не ниже 4. Во всяком случае, когда я убрал последний ТЭН и начал воду греть ТН, то он нагревает 250л. где то за 1.5 часа, расходуя при этом около 2 кВт. электроэнергии. И меня это очень радует. Есть калькулятор "Сколько кВт·ч энергии тратится на нагрев воды" nagrev24.ru/voda/ По Вашим параметрам для нагрева 250 литров воды ТЭНом потребуется 10+ кВт/ч ЭЭ: Температура холодной воды, °C: = 13 °C Температура нагретой воды, °C: = 48 °C Объём или масса нагреваемой воды, л или кг: = 250 литров (кг) КПД нагревателя, %: = 100 % Расход электроэнергии на нагрев: 10.177 кВт·ч Если Ваш ТН использует всего 2 кВт/ч - то это шедеврально ;) Столько получается при КПД нагревателя 500 %. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 На самом деле всё очень спорно - по поводу ГТН и ВТН - я себе устанавливал воздушник ещё 9 лет назад - когда мне все на этом форуме писали что я СУМАСШЕДШИЙ и в жизни 220 м2 тепловик не нагреет - НО я поступил упрямо и по своему - установил зубадан инвертер - сейчас это уже наверно вчерашний день - ДА пришлось выбивать у энергетиков второй тариф - ночной - и тепловик на максимальной мощности работает только ночью - в доме 5 человек проживает и у меня горячая вода и тепло - есть постоянно ! - в ЛЮтые морозы - приходится дотапливаться камином - очень выручает - температура в доме 1 этаж 24-26 второй 20-21 - ПЛАТЁЖКУ получаю в морозы 1800-2100 - а при -5 -- +5 в районе 1000 грн И что не мало важно - пару лет назад пришёл факс из российского офиса компании производителя - метр текста - всё свелось к тому что в той-же модели какая стоит и у меня произошёл ВЗРЫВ .. . и утечка газа во внешнюю среду - поэтому компания отзывает какой-то механизм и в течении 10 дней установит новый - ВЫ представляете себе КИТАЙЦЕВ или УКРАИНЦЕВ - отзывающих дорогостоящее оборудование с бесплатной заменой агрегата ? Моё мсне ние как пользователя - если уже и решились на установку ТН - оборудование нужно покупать только у производителей с именем - иначе это кот в мешке. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 Если Ваш ТН использует всего 2 кВт/ч - то это шедеврально Столько получается при КПД нагревателя 500 %. Меня просто умиляет, как народ на ровном месте грязь делать любит! +13 на подаче, это температура воды со скважины, а +48 это максимальная (при -23*С на улице) температура в системе отопления. Как правильно заметил birel :" Ваш режим В13/W48 соответствует режиму В0/W35 так что СОР 4 вполне реальная цифра." Что же касается температуры воды в бойлере, то сейчас она как и в системе +45. А летом, когда я использую ТН вместо ТЭНа, ниже 21-22*С в бойлере не бывает (холодно руки мыть), а нагреваю я воду до 51*С., чтоб суток на двое хватало. Так что согласно Вашего калькулятора, на данный нагрев нужно 8.7 кВт. Так что если учесть неравномерность нагрева воды в бойлере, "примерно 2 кВт." электричества затраченных на нагрев и СОР примерно 4 все правильно и выходит. Видите, Вы лишний раз подтвердили истинность СОР. Ну а за оценку : "Если Ваш ТН использует всего 2 кВт/ч - то это шедеврально!", отдельное огромное спасибо!!! Добавлено через 1 час 6 минут На самом деле всё очень спорно - по поводу ГТН и ВТН Ничего тут спорного нет. Если есть возможность установить ГТН или вода-вода и при этом стоимость "итого" не будет значительно превышать стоимость "итого"установки ВТН, вне всякого сомнения нужно установить ГТН, а еще лучше вода- вода(если есть возможность). Основным показателем энергоэффективности при нагреве является СОР. У нормального ГТН он при B0/W35 равен 4. У инверторного ВТН СОР=4 при А1/W35, а у EVI ВТН при А7/W35 (график прилагаю). Другими словами, ГТН всегда эффективнее при температуре на улице ниже +1 и +7*С. Если учесть, что у нас средняя температура в отопительный период -1.7*С., то по году но безусловно эффективней. Ну а с учетом того, что у ГТН температура этиленгликоля на подаче выше 0*С, напрмер +5*С, тут и говорить не о чем. За вода-вода с его +13*С. я вообще промолчу. в ЛЮтые морозы - приходится дотапливаться камином ПЛАТЁЖКУ получаю в морозы 1800-2100 Лучше бы в киловатах, а то если тариф "с электроотоплением", то это около 3 000 кВт. ВЫ представляете себе КИТАЙЦЕВ или УКРАИНЦЕВ - отзывающих дорогостоящее оборудование с бесплатной заменой агрегата ? У китайцев и Украинцев ДОРОГОСТОЯЩЕГО оборудования практически нет, как соответственно и комплектующих. Плата управления ГТН стоит 26$, а компрессор 9кВт. 150$. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Меня просто умиляет, как народ на ровном месте грязь делать любит! Почему грязь? Взял Ваши данные, подставил в калькулятор (предварительно проверив его на правильность расчетов) и перепечатал то, что получилось в тему. Вот и всё. Или это запрещено? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 когда я убрал последний ТЭН и начал воду греть ТН, то он нагревает 250л. где то за 1.5 часа А можно поподробнее? Имеем бак 250л, на нагрев которого с 13 до 45 градусов надо, ну, пусть 8кВт. Температура теплоносителя - 48градусов. Теплоотдача 1м.п. медного теплообменника ф16 на разности температур в 35градусов - примерно +/- 20 вт. Не исключено, что я где-то ошибся в цифрах, или.... (барабанная дробь) у Вас ок.400 м.п. длина теплообменника??? Поправьте, где я ошибся,- буду благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Теплоотдача 1м.п. медного теплообменника ф16 на разности температур в 35градусов - примерно +/- 20 вт. ИМХО - 20 Вт маловато будет. Даже с 1м.п. грунта через пластик на меньшей разнице температур снимают +/- 50 Вт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 ИМХО - 20 Вт маловато будет Не мое, взял отсюда: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88342 Хорошо, пускай 50, даже 80! ватт с метра трубы (там дельта температур маленькая) 100 метров теплообменник из медной трубы в баке 250л- это 70-80 витков Могу ошибаться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Почему грязь? Взял Ваши данные, подставил в калькулятор (предварительно проверив его на правильность расчетов) и перепечатал то, что получилось в тему. Вот и всё. Или это запрещено? Конечно не запрещено. Я в том смысле, что писал за хорошее, а получилось как всегда. У меня стоял солнечный коллектор. Летом - вопросов нет. А в остальное время, по разному. Схема такая: бойлер 250л. и в нем 2 теплообменника а по середине стоит ТЭН на 2 кВт.. Вакуумные трубки соединены с нижним теплообменником и греют воду внизу бойлера. Зимой это 13-30*С. А дальше ТЭН догревает в верхней части до, например, 42*С. чтоб можно было принять душ и т.д. Меня давно этот ТЭН сильно смущал т.к. лампочки я давно все установил светодиодные, отопление -ТН и т.д. И вот, наконец, к моему огромному удовольствию, я его наконец убрал. То есть физически он там и стоит, но теперь я перестал ним пользоваться. Я летом отопление, естественно, выключаю и ТН вода-вода греет только бойлер. Другими словами ТН подключен только на бойлер 250л. через 2 змеевика.Какая длинна змеевиков я не знаю, но внутри медная трубка закручена в спирали достаточно плотно и по всей высоте бойлера. У меня стоит циркуляционный насос 8-ка. Когда включаю ТН на бойлер, разница в подаче и обратке теплоносителя 5-6*С. Воду в бойлере нагреваю с 21*С. до 51*С. т.е. на 30*С. За счет того, что мощность ТН =6 кВт. тепловой , бойлер нагревается быстро, примерно часа за полтора. При этом потребление около 2 кВт. У меня есть Ваттметр. Данные оттуда. Почему говорю "примерно", по тому, что на мой взгляд, этот прибор можно назвать "показометром". Ссылаться на ваттметр как на точный прибор, на мой взгляд не корректно. Бойлер Elektromet с 2-мя теплообменниками. Он изначально был предназначен для нагрева воды теплообменниками. Просто сейчас не колбы воду греют, а ТН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 10 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2017 У меня стоял солнечный коллектор. Летом - вопросов нет. А в остальное время, по разному. Для полноты картины не хватает данных какой именно был коллектор - плоский или вакуумно-трубчатый. Ну и еще причина почему стоял, а не стоит до сих пор? Я так подозреваю после установки ТН необходимость в коллекторе отпала сама собой, но на всякий случай переспрашиваю - вдруг есть еще причины. З.ы. Вызывает уважение проделанная Вами работа. ИМХО - не каждому это дано. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 10 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2017 Для полноты картины не хватает данных какой именно был коллектор - плоский или вакуумно-трубчатый. Ну и еще причина почему стоял, а не стоит до сих пор? Я так подозреваю после установки ТН необходимость в коллекторе отпала сама собой, но на всякий случай переспрашиваю - вдруг есть еще причины. Коллектор был на 30 вакуумных трубок. Пока жил сам, хватало. Обзавелся семьей, детьми, надо было и трубок доставлять и бойлер увеличивать. Участок маленький, а он на южной стороне. Убрал. Планирую там установить еще 15 кВт. панелей. На мой взгляд панели + ТН гораздо интересней. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Касаемо "этих", то не понятно из чего они свои ТН делают. Я позвонил, предлагают 6кВт. насос за 10 000 гр. Это сейчас чуть больше 300$. Может кто то просветит?Там же на сайте указано марка компрессора . Все очень просто в некоторых моделях используются бу комплектующие (компрессор), а также кожухтрубный теплообменник (он дешевле пластинчатого, который к слову для сравнения, например 1,15 кв.м. в Польше за 120 у.е. купить можно), корпус - бочка и простейшая электроника. Но. если говорить объективно, то как где либо в мире можно сделать что либо дешевле чем в Китае? Раб.сила там на много дешевле, все комплектующие от туда.так было 7 лет назад, теперь африка, индия, а в европе у нас самая дешевая раб. сила (крупные компании забирают производства из Китая еще по причине интелектуальной нечистоты, тырят и копируют все, что могут, причем не всегда удачно т.к. паралельно пытаются еще удешевить компоненты и характеристики завышают) . Что касается цены оборудования скорее всего следует также учитыввать и местные поборы , так например все, что покупается из зарубежа более 150 евро налогооблагается, т.е. если ТН в Китаи условно стоит 1500 у.е. - 150 х 0,32 = 432 у.е. (таможенных сборов) + транспортные расходы из-за веса и габаритов минимум 100 у.е. (может быть еще какие-то доп. затраты на оформление таможенных документов брокеру) т.е. это почти цена скважины (поэтому у нас выгодно закупать отдельно комплектуючие и собирать здесь на месте, попутно имея сервис по обслуживанию) Добавлено через 3 минуты У китайцев и Украинцев ДОРОГОСТОЯЩЕГО оборудования практически нет, как соответственно и комплектующих. Плата управления ГТН стоит 26$, а компрессор 9кВт. 150$.А у них отдельно можно заказать компрессор, электронику (или любую др. запчасть для ТН)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 корпус - бочка и простейшая электроника. Там еще есть нюанс. Они делают ТН только для вода-вода. Для ГТН цена совсем другая. поэтому у нас выгодно закупать отдельно комплектуючие и собирать здесь на месте, попутно имея сервис по обслуживанию) Совсем не факт. Я уже показывал, что если купить ГТН в Китае, привезти сюда, произвести таможенную очистку, нормально заработать и все равно будет дешевле чем у нашего, совсем не самого дорогого производителя дилерпрайс. Для смеха. Пришло сегодня предложение за ВТН 54 кВт. просят 2999$. И поверьте, не самый плохой производитель. А у них отдельно можно заказать компрессор, электронику (или любую др. запчасть для ТН)? Да. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 Там еще есть нюанс. Они делают ТН только для вода-вода. Для ГТН цена совсем другая. мне за 12 тыс. грн. в прошлом году предложили для ТН грунт-вода (но мне надо был больший функционал по электронике поэтому отказался) . и все равно будет дешевле чем у нашего, совсем не самого дорогого производителя дилерпрайс. Для смеха. Пришло сегодня предложение за ВТН 54 кВт. просят 2999$. И поверьте, не самый плохой производитель. Спорить не буду т.к. согласен с вами, что в следствии отсутствия конкуренции и промышленного производства (это существенно влияет на цену) цены завышены (работа минимум в 2 раза от цены оборудования ), НО впринципе если прикинуть цену комплектующих и подобрать исполнителя с руками (холодильщики сделают ту же работу за символическую плату) можно сделать минимум на треть дешевле чем в Китаи (за счет таможенных сборов, транспортировки и некоторых запчастей Укр. производства. Но в этом нужно разбираться) . А ВТН на 54 кВт - это дешево (но думаю, что врут про 54 кВт, а для 4 или 5 кВт - это слишком дорого) , впрочем из обычных сплитов сейчас делают, с нашими зимами и срденесезонной -0,6 С его эксплуатировать с СОР около 3-х (а в межсезонье и летом 4-х), почти весь отопительный сезон можно (забудан не показатель т.к. и др. не намного хуже будут, но есть расчет для простоты восприятия). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 Так того у них вроде протокол даже открытый довольно, не нравится электронника можно нафигачить свою меня больше не это смущает а как раз качество комплектующих и культура сборки по факту уверен что если что-то выйдет из строя, то будете решать вопросы самостоятельно я нигде даже отзывов не нашел по ним, больше похоже на семейный какой-то подряд, который знакомым делает занедорого и вот решили попробовать и продавать так то да если это не Воздух а вода то 4-ку СОР получить не так и сложно взяв любой б.у. но вы не договариваете 10-12 штук это сама ота голая бочка с контролером, есть еще монтаж, который в два раза дороже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 но вы не договариваете 10-12 штук это сама ота голая бочка с контролером, есть еще монтаж, который в два раза дороже а есть производитель у которого монтаж вмест с ТН входит в цену 12 тыс. грн.?!? Конечно только про ТН речь шла. И на монтаж я не расчитывал (т.к своими силами хочу попробовать). Так того у них вроде протокол даже открытый довольно, не нравится электронника можно нафигачить свою Я уже определился , вот тут дописывают потихоньку, а эл. плату собирает белорус (дай бог ему здоровье) в ближайшее время будет известна и цена. по факту уверен что если что-то выйдет из строя, то будете решать вопросы самостоятельно А вы уверены, что например через 4 года фирма продавшая вам оборудование будет решать ваши проблемы? Хорошо, если не исчезнит . Надо всегда на себя расчитывать, поэтому искать специалистов, а не компанию (ценник помножти минимум на 2). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 ну если рассматривать вообще весь комплекс то сам ТН занимает не такую и большую часть, 12 тысяч у этих а китайцы от 1000 с копейками у.е. (видел предложения по 30-32 штуки за 8 Квт) и это тут, а если напрямую с Китаем работать то может и дешевле найти можно а если на себя вообще рассчитывать так вообще самому собрать мы же говорим о готовом изделии а у готового изделия должен быть какой никакой саппорт и массовость продаж, если фирма и распадется то минимум один на один с проблемой не останетесь бо когда продукт массовый появится кто-то кто научится его саппортить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 ну если рассматривать вообще весь комплекс то сам ТН занимает не такую и большую часть, Все зависит от задачи, траншея обойдется в цену смены трактора + затрат на трубы + опресовку + гребенку и фитинги (если свести все в скваженный коллектор не понадобится тратится на доп. круги), в 650-800 у.е. уложится думаю можно. Если забыть про этот ТН за 12 тыс. грн., а взять какой-нибудь отечественный бюджетный вариант (например от Фабрики тепла) то там ТН дороже стоит. мы же говорим о готовом изделии а у готового изделия должен быть какой никакой саппорт и массовость продаж, если фирма и распадется то минимум один на один с проблемой не останетесь бо когда продукт массовый появится кто-то кто научится его саппортить Ну купите готовый насос в Китаи и в случае поломки какой у вас саппорт будет (насколько дешево вам будет отправить на диагностику устройство в Китай в случае брака? или например кто будет осущ. замену запчастей к нему в Украине? Вообще какая процидура ремонта предусмотрена заводом изготовителем?)? Наши реалии в Украине таковы, что сегодня компания есть, а на следующий год ее уже - нет (типичный пример блокада компаний на востоке страны, позавчера еще якобы наши были, а тут вдруг уже не наши ), сколько вы компаний которые хотябы 10 лет на рынке проработали (например такие как розетка)? Вся поддержка - явл. условностью и скорее всего устранение проблем вы будете делать за свои же деньги , успокаевает лишь-то, что сам ТН неубиваем и все возможные проблемы появятся скорее всего только с геоконтуром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 то что за мои деньги то и так понятно 1-3 года гарантии что дают, это не время жизни ТН поэтому даже если никто никуда не исчезнет то будете чинить за свой счет я лично не сталкивался на практике с ремонтом по гарантии холодильного оборудования вообще, хотя конечно наверное оно есть наверное, но думаю в большинстве из-за кривого монтажа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 я лично не сталкивался на практике с ремонтом по гарантии холодильного оборудования вообще, сравнивать надо не с холодильниками (т.к. др. условия эксплуатации, др. мощность компрессора, большее количество элементов, как правило др. фреон и есть электроника), а с кондиционерами, поверьте там сервиса хватает (и до 3-х лет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 17 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2017 Скорее всего, сервис - это будет проблемой хозяина. Я последние полгода прочно был занят поиском TH. Получил предложение от некоей компании "А" (чтобы не было рекламы) - стоимость 8 кВт "под ключ" -$25к (я сам офигел!), гарантия 3 года. Хотя за такие деньги можно и лет 10 дать. Притом они торгуют ТН европейской сборки "с 195х года". Запчастей на складе нет. В случае поломки - 2-3 недели ожидания, пока пришлют/растаможат запчасть из Европы. Что-то меня такая перспектива, при -30 на улице не радует. Но остановился на предложении другой компании, у которой те же 3 года гарантии, собран в Украине из, не самых дешевых, запчастей. При мне его открыли и показали потроха. Все эти запчасти доступны в Украине. А уж устройство такое, что любой "мастер по ремонту холодильников" его запросто отремонтирует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 18 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2017 (змінено) А ВТН на 54 кВт - это дешево (но думаю, что врут про 54 кВт, У него 380 кг. живого веса и 2.5м3 объем. впрочем из обычных сплитов сейчас делают, с нашими зимами и срденесезонной -0,6 С его эксплуатировать с СОР около 3-х (а в межсезонье и летом 4-х), почти весь отопительный сезон можно (забудан не показатель т.к. и др. не намного хуже будут, но есть расчет для простоты восприятия). Я уже как-то писал, что у меня мой товарищ уже 5 лет живет без электричества и газа. Но возле леса и сам. Так но пришел домой, пилочку подточил, пошел в лес, пару веток отпилял, пришел домой, зажег печку и хорошо. Можно и так. 80Вт панель, 400а/ч АКБ, 5 лампочек по 3.5Вт, DC-DC 12 на 19В. для ноута и все. а эл. плату собирает белорус (дай бог ему здоровье) в ближайшее время будет известна На счет электроники, они ставят какую то готовую, говоря нормально работает. А вы уверены, что например через 4 года фирма продавшая вам оборудование будет решать ваши проблемы? Хорошо, если не исчезнит . Надо всегда на себя расчитывать, поэтому искать специалистов, а не компанию (ценник помножти минимум на 2). Ребята, о чем вы говорите? Сейчас фирм по ремонту ТН -куча. Проблем никаких. Касаемо электроники, так я недавно привез себе инвертор гибридный и он поломался. И ничего, сделали. А в ТН электроника по сравнению с гибридом-смех. , у которой те же 3 года гарантии, собран в Украине из, не самых дешевых, запчастей. При мне его открыли и показали потроха. Все эти запчасти доступны в Украине. А уж устройство такое, что любой "мастер по ремонту холодильников" его запросто отремонтирует. У китаез все тоже самое, только дешевле. ГТН 9 кВт. тепловой уже тут, с гарантией и ремонтом 1650$. Если брать ГТН, то стоит в не дорогих компрессор Toshiba. которых у нас миллион, 2 теплообменника труба в трубе ... и сверху одна платка электроники. Все запчасти есть. Потроха посмотрите. Змінено 18 березня 2017 користувачем Ligo 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 18 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2017 Проблема этих насосов в том, что при теплообменниках "труба в трубе", эти 9квт не более, чем надпись на заборе. У меня теплообменники пластинчатыe, Danfoss, с гарантированной мощностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз