Тушенка Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Прошу Вас подсказать, надежность перекрытия. На первом этаже частного дома хочу сделать монолитное перекрытие-профнастил C-21 положить на рельсы (по кот. ездят трамваи), сверху сетку 100*100, затем трубы металлопластиковые 16 мм (для теплого пола) и все залить бетом М300. Толщиной с учетом профлиста 70 мм. Сейчас пол деревянный доски 50 мм лежат на рельсах расстояние между рельсами 80см. Фундамент из фундаментальных блоков в 3 ряда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Надійність тре рахувати а не підказувати. А то впаде вам на голову потім - навіть вибачатись не буде перед ким... Вам шкода 200 - 300 грн конструктору за розрахунок? А мо і дешевше (студент 3 курсу порахує за пиво). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 положить на рельсы (по кот. ездят трамваи) Рельс класть в перекрытие опасно. Надо считать нагрузку. В отличии от швеллера рельс при перегрузе не гнется, а ломается. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тушенка Опубліковано: 17 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 рельсы положены на первом этаже, подвала нет. правильно я поняла, что данная конструкция не подходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 рельсы положены на первом этаже, подвала нет. правильно я поняла, что данная конструкция не подходит? Если нагрузок кроме мебели не будет, то можно. Только армосетку положите не в верхний слой бетона, а между рельсами внизу на полку рельсы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тушенка Опубліковано: 18 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Не совсем поняла зачем класть сетку на рельсы, если я собираюсь бетон заливать на профнастил (т.е. рельсы как подпорки). И кстати почему рельсы сломаются? у нас одна рельса осталось, т.к. она погнутая, значит они гнуться, а не ломаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Оп-па... Я за попкорном, буде цікаво 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 19 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2017 зачем класть сетку на рельсы При нагрузке на залитый пол нижний слой перекрытия растягивается, а верхний сжимается. Поэтому кладут сетку вниз. В зону растяжения. И думается мне, что слой 70 мм бетона маловат. Делайте 100 мм. ИМХО Вы хоть опишите какой длины рельс уложен и как он лежит на фундаменте? ПОд полом пустота? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Вам шкода 200 - 300 грн конструктору А какой это конструктор будет за такие деньги считать, что то? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dandik Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 Прошу Вас подсказать, надежность перекрытия. На первом этаже частного дома хочу сделать монолитное перекрытие-профнастил C-21 положить на рельсы (по кот. ездят трамваи), сверху сетку 100*100, затем трубы металлопластиковые 16 мм (для теплого пола) и все залить бетом М300. Толщиной с учетом профлиста 70 мм. Сейчас пол деревянный доски 50 мм лежат на рельсах расстояние между рельсами 80см. Фундамент из фундаментальных блоков в 3 ряда. А какие пролеты между стен, на которые рельсы ложатся? 50мм бетона с сеткой 100*100мм, какой диаметр прутов или Вы хотите кладочную сетку положить? Пару лет назад заливали перекрытие 50мм в профнастил НС 75 вместе все было 125мм. арматура в пролетах больше 4м была 14мм и укладывалась каркасами. У Вас неограниченный доступ к запасам рельс?) Или Вы старый пол переделываете? Сейчас есть же профнастил марки НС с различным полимерным покрытием, который можно оставить как чистовой потолок, а так рельсы снизу будут видны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 здайте рельси на металобрухт і купіть арматуру я б не довірив армування перекриття проволокі, тіки армування арматурою, 10-12мм товщина мінімум 100мм, арматура в 30 мм від пизу перекриття А тепер пора***те скільки треба бетону (доречі незабувайте про його марку, особливо якщо колотитимите самі з магазинного г*вноцементу) В15 мінімум. Пора***те метал роботу..., і купіть панелі пустотки та перекрийте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тушенка Опубліковано: 23 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 Переделываю старый пол, сейчас на рельсах лежат доски 50см. Хочу их убрать и положить профнастил , на профнастил кладочную сетку 100*100 и все залить бетоном. Рельсы лежат через 80 см, длина 4,5 м. Убрать рельсы не предоставляется возможным, т.к. замурованы в стену. Под рельсами пустота. Погреб делать не собираюсь. Фундамент в три слоя из фундаментальных блоков. Т.е. получается рельсы лежат на фундаменте, расстояние над землей 50 см., расстояние м/д рельсами 80 см. максимальная длина 4,5 м.. на рельсы положить профнастил сверху кладочную сетку, на кладочную сетку трубу металлопластик d=16 и залить бетоном в 70 см от нижнего края профнастила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 24 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2017 Переделываю старый пол, сейчас на рельсах лежат доски 50см. Хочу их убрать и положить профнастил , на профнастил кладочную сетку 100*100 и все залить бетоном. Рельсы лежат через 80 см, длина 4,5 м. Убрать рельсы не предоставляется возможным, т.к. замурованы в стену. Под рельсами пустота. Погреб делать не собираюсь. Фундамент в три слоя из фундаментальных блоков. Т.е. получается рельсы лежат на фундаменте, расстояние над землей 50 см., расстояние м/д рельсами 80 см. максимальная длина 4,5 м.. на рельсы положить профнастил сверху кладочную сетку, на кладочную сетку трубу металлопластик d=16 и залить бетоном в 70 см от нижнего края профнастила. Если ранее пол был из досок, то нагрузка небольшая. Но я бы рекомендовал сделать сетку из арматуры ф8 мм и повязать ее сеткой с шагом 200 мм. Арматуру на низ стяжки (полка рельсы) Имхо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sinke Опубліковано: 26 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2017 Переделываю старый пол, сейчас на рельсах лежат доски 50см. Хочу их убрать и положить профнастил , на профнастил кладочную сетку 100*100 и все залить бетоном. Рельсы лежат через 80 см, длина 4,5 м. Убрать рельсы не предоставляется возможным, т.к. замурованы в стену. Под рельсами пустота. Погреб делать не собираюсь. Фундамент в три слоя из фундаментальных блоков. Т.е. получается рельсы лежат на фундаменте, расстояние над землей 50 см., расстояние м/д рельсами 80 см. максимальная длина 4,5 м.. на рельсы положить профнастил сверху кладочную сетку, на кладочную сетку трубу металлопластик d=16 и залить бетоном в 70 см от нижнего края профнастила. Есть маленький момент - учесть волну профлиста, если что....Обратите внимание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тушенка Опубліковано: 30 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 А толщина достаточна? Т.к. в интернете расчет идет 120 мм на расстояние м/д балками 3 метра, а у меня 80 см расстояние. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тушенка Опубліковано: 6 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 очень нужен совет по монолитному перекрытию. Достаточно ли будет толщина бетона в 7 см с учетом профнастила С21 ? расстояние м/д балками 80-90 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 это не монолитное перекрытие при такой толщине,а так стяжечка... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...