Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Автоматика для водяного теплого пола

mikle77

Рекомендовані повідомлення

Доброе время суток.

Хотел бы узнать Ваше мнение...нужна ли автоматика на водяные т.п.?

Я имею в виду :комнатные термостаты и недельный програматор,что будит ими управлять.

Или ,как говориться ..настроив т.п. раз больше их трогать не стоит.

Но если поставить термостаты/программатор получиться ли добиться экономии газа?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Усе залежить від бютжету, хотілок і розрахунку СО та особливостей будинку.

З автоматикою система більш гнучка і зручна, однак окупність падає через ріст вартості + потрібне обслуговування.

Різниця вартості може бути дуже суттєва. Тре розглядати конкретний варіант.

Без наворотів теж добре може бути ;)

Термостат, як окремий елемент ставити варто, економія суттєва. Особливо на погано продуманій СО :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...нужна ли автоматика на водяные т.п.?

Я имею в виду :комнатные термостаты и недельный програматор,что будит ими управлять....

Считаю, что для небольших домов не нужна.

Но поставить можно и позже. Главное - заведите 220V в шкаф с коллектором ТП.

...Но если поставить термостаты/программатор получиться ли добиться экономии газа?

Конечно экономия будет.

Но считаю достаточным регулирование на уровне управления котлом.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Считаю, что для небольших домов не нужна.

Но поставить можно и позже. Главное - заведите 220V в шкаф с коллектором ТП.

 

Конечно экономия будет.

Но считаю достаточным регулирование на уровне управления котлом.

 

Як користувач 200 м2 будинку повністю з теплими полам -абсолютно підтвержую.Провів багато експериментів з автоматичним регулюванням контурів-все класно але , по великому рахунку без толку.

Краще витратити час на правильне балансування а гроші вкласти в 'навороченність' котла.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Краще витратити час на правильне балансування а гроші вкласти в 'навороченність' котла.

Саме так найчастіше і рекомендую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проконсультируйте пожалуйста по управлению контурами ТП...

Дом, отапливаемых 103 м2.

Пока не переехал в дом, хотя почти все готово. Поддерживаю +15 С.

Во все комнатах радиаторы, +в помещениях где кафель теплые полы, 3 контура - кухня 12 м2, тамбур - 3,6 м2, ванна+WC - 7.5 м2.

ТП пока отключены, еще их не включал на "постоянку".

Гребенка возле котла, регулировка контурами термокранами Herz RTL.

Вопрос по управлению контурами ТП. - Обнаружил что данные краны стоят на подаче в каждый контур ТП, а в инструкции к кранам нужно ставить на обратку... Будут ли верно работать RTL ? И вообще имеет ли данная система управления ТП право на жизнь? Будут ли RTL ограничивать (прикрывать) поток перегретого для ТП теплоносителя в контур (трубу), если на котле будет стоять например 60 -70 С?. Сейчас температура на котле 50 С.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. Будут ли верно работать RTL ? ...

 

Если это и вправду ртл-ки, то нет, не будут.

 

Добавлено через 3 минуты

.

Но если поставить термостаты/программатор получиться ли добиться экономии газа?

 

Если всюду керамика по полу и есть котельная автоматика на атоматическое смешение для полов - можно не играться в сложную автоматику по комнатам - разительной экономии не добьетесь.

 

Если же простой котел и смесительный узел ручной + есть комнаты с другими покрытиями - да, пригодится.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если это и вправду ртл-ки, то нет, не будут.

 

Стоят - 1920123 Ограничитель температуры прямой Herz RTL -1/2"

Регулятор ограничитель температуры Herz RTL - это пропорциональный регулятор, предназначенный для поддержания температуры теплоносителя проходящего через него. При увеличении температуры регулятор ограничитель закрывается.

Регулятор ограничитель температуры, прямой ½" Herz RTL - Применяется для небольших по площади контуров теплого пола...

Нужно ставить на обратку или в лубом случае не будут работать ?

Котлом управляет программатор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стоят - 1920123 Ограничитель температуры прямой Herz RTL -1/2"

Регулятор ограничитель температуры Herz RTL - это пропорциональный регулятор, предназначенный для поддержания температуры теплоносителя проходящего через него. При увеличении температуры регулятор ограничитель закрывается.

Регулятор ограничитель температуры, прямой ½" Herz RTL - Применяется для небольших по площади контуров теплого пола...

Нужно ставить на обратку или в лубом случае не будут работать ?

Котлом управляет программатор.

 

стоя на обратке отлично управляют... Может чувствоваться некая "зебра" по полу при большой разнице температуры уставки РТЛ-ки и заданной температуры котла.

 

Дл явашего количества контуров и их площади РТЛ самое то

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но считаю достаточным регулирование на уровне управления котлом.

Что вы имеете в виду,объясните пожалуйста..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что вы имеете в виду,объясните пожалуйста..

Автоматику котла или автоматику, подключаемую к котлу (комнатный/погодозависимый регулятор)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сообщение от Korni viewpost.gif

Но считаю достаточным регулирование на уровне управления котлом.

А если в детской хочется +24, а кабинете +20 (чтобы лучше думалось).

Как без комнатных термостатов (я про т.пол)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если в детской хочется +24, а кабинете +20 (чтобы лучше думалось).

Как без комнатных термостатов (я про т.пол)?

 

Если это постоянная разница, то она регулируется один раз расходом теплоносителя в соответствующем контуре ТП (на коллекторе).

В 90% случаев этого хватает.

 

Если надо дифференцированное регулирование в этих помещения в зависимости, например, от времени суток (в десткой режим "всегда", в кабинете - "только вечер"), то надо ставить программаторы в помещениях (в них встроен термостат) и электро-сервопривода на коллекторе ТП.

Но экономия, зачастую, эфемерная. По сравнения со стоимостью оборудования.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если это постоянная разница, то она регулируется один раз расходом теплоносителя в соответствующем контуре ТП (на коллекторе).

В 90% случаев этого хватает.

 

Например комната 14м2.

 

Детская (+24) расход 2,01л/мин.

Кабинет (+20) расход 1,6 л/мин.

Но это при холодной пятидневке.

 

А как это будет влиять при наружной температуре например 0град., и когда надо:

Детская (+24) расход 1,0л/мин.

Кабинет (+20) расход 0,8 л/мин.

 

А мы выставили на расходе кабинета 1,6 л/мин?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...А мы выставили на расходе кабинета 1,6 л/мин?

Я ж говорил уже - на уровне котла (или смесительного узла).

Просто будет ниже температура теплоносителя.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понятно что при 0 уличной, температура теплоносителя будет меньше чем при -22.

Вопрос будет ли та же разница (комнатной температуры) в детской и кабинете.

И при +10 уличной, тоже.

За счет чего, ведь расход теплоносителя остался 1,6л/мин?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...За счет чего, ведь расход теплоносителя остался 1,6л/мин?

Температура на входе в смесительный узел будет меньше.

И ещё может быть регулирование температуры на смесительном узле (иногда).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если это постоянная разница, то она регулируется один раз расходом теплоносителя в соответствующем контуре ТП (на коллекторе).

В 90% случаев этого хватает.

Я конечно извиняюсь, Александр, что залез не в свой калашный ряд, но ИМХО, муторная это работа регулировать т-ру в помещениях расходомерами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

муторная это работа регулировать т-ру в помещениях расходомерами.

 

IMHO, отрегулировать можно (это не сложно, например на холодную пятидневку), но потом не будет эта настройка работать.(

Мое виденье погодная автоматика (которая и котлом,и смесительным узлом управляет), но + комнатный регулятор в каждую комнату (дети, пожилые люди), а комфортная и экономная температура в автоматике задается. Поправьте, если ошибаюсь. На этапе стр-ва просто заложить провод.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

IMHO, отрегулировать можно (это не сложно, например на холодную пятидневку), но потом не будет эта настройка работать.(

Мое виденье погодная автоматика (которая и котлом,и смесительным узлом управляет), но + комнатный регулятор в каждую комнату (дети, пожилые люди), а комфортная и экономная температура в автоматике задается. Поправьте, если ошибаюсь. На этапе стр-ва просто заложить провод.

Работать будет. Да и работает.

Но более глубокое регулирование, конечно, лучше.

Особенно, для монтажника.

--

Провод 220V в коллектор ТП. + радиотермостаты.

 

Добавлено через 1 минуту

Я конечно извиняюсь, Александр, что залез не в свой калашный ряд, но ИМХО, муторная это работа регулировать т-ру в помещениях расходомерами.

Один раз не сложно. В тех редких случая, когда это делают - это делает пользователь в ходе "привыкания" к СО.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Провод 220V в коллектор ТП. + радиотермостаты.
Провод от коллектора до комнатных термостатов(в подрозетник), и заклеить обоями. Понадобится, термостат на подрозетник.) Радиотермостат, наверное дорого.) И батарейки менять, не комильфо.)

 

P.S. Если бы всё можно было угадать, то и проблем не было.))

Змінено користувачем Vadimchik
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...не комильфо.)

"Не комильфо" - это не угадать с местом установки термостата.

Или шкафа.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброе время суток.

Хотел бы узнать Ваше мнение...нужна ли автоматика на водяные т.п.?

Я имею в виду :комнатные термостаты и недельный програматор,что будит ими управлять.

Или ,как говориться ..настроив т.п. раз больше их трогать не стоит.

Но если поставить термостаты/программатор получиться ли добиться экономии газа?

 

Комнатные термостаты с контролем температуры пола - нужны для комфорта, т к настраивать температуру смесителя, как правило, будете по санузлам, а там априори поверхность пола выше.

Программатор - не нужен, т к уж высокая инерционность

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...