Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Схема трехфазного щитка, необходима критика и советы.

Rimar

Рекомендовані повідомлення

получается сейчас на схеме 54А а стоит 40А

нужно заменить SH201-C40 и ЗУБР40А на более чем 54А

Или уменьшить Iн=54А до допустимых значений.

Способы и возможные варианты уже обсуждались ранее.

 

Добавлено через 2 минуты

а разве будет ситуация что все нагрузки включиться одновременно и будет больше чем 40А....

это нужно более 8 кВт навключать

Ситуации бывают разные - потому и установлены правила - если суммарная нагрузка не превышает номинал группового - что бы когда бы не включили - ничего аварийного не произойдет...

Всё просто, а потому - надежно...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если делать по правилам то тогда нужно и OT40F4N2 заменить, и-бо 40А мало

 

такой вопрос...на освещение сейчас вроде как в основном 6А ставят включатель (не важно какой именно)....или ошибаюсь ?

да и у Rimar на освещение идёт везде 6А

Змінено користувачем Kandidat
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

такой вопрос...на освещение сейчас вроде как в основном 6А ставят включатель (не важно какой именно)....или ошибаюсь ?

На освещение можно и меньше... вот только цена у этого "меньше" - очень негуманная...

 

Добавлено через 1 минуту

если делать по правилам то тогда нужно и OT40F4N2 заменить, и-бо 40А мало...

А вводной кабель точно выдержит более 40А?

А сколько кВт выделено?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вводной кабель точно выдержит более 40А?

А сколько кВт выделено?

должен 54А выдержать ))))

этого не знаю )))

 

как по мне, то сделать по правилам не всегда в реальности и получиться

на освещение ставить менее 6А сомневаюсь что будут...на розетки, и чего у ТС там ещё, ставить менее 16А тоже смысла не вижу....да, в сумме по подсчётам много, но в реальности думаю хватит

 

Добавлено через 5 минут

если делать по правилам, то у меня на вводе стоит 25А.....сейчас мне в гараже, в щиток, нужно поставить четыре включателя на свет....ставить буду 6А...смысл ставить меньше ))))....вот и получается что на одном свете 24А ))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сколько кВт выделено?

Первый пост

Подключение трехфазное - 12кВт на три фазы.

По 4кВт на фазу

Если и докуплю мощности - запас есть.

УЗО подстраховал однополюсными автоматами после ЗУБРов.

Один минус - если переберу с нагрузками - выбьет вводное ПЗР.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По 4кВт на фазу..

В реалиях чуть больше, чем четыре.

Нормальный вводной автомат даст Вам + 20%.

 

А Вы уверены, что при лимите 12кВт дозволят поставить АВ 40А на вводе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы уверены, что при лимите 12кВт дозволят поставить АВ 40А на вводе?

Вводной щит со счетчиком уже висит на столбе. Установлен после счетчика ПЗР на 20А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... групповой автомат 40А, суммарная нагрузка на него не должна превышать его номинал

 

Нет в ПУЭ такого требования, хватит дротокрутством заниматься.

Есть требование не превышать номинал УЗО, о чем я уже ранее писал и приводил цитаты из ПУЭ.

 

Автоматы защищать бессмысленно. Нужно защищать только УЗО (и кабеля, естественно).

 

как по мне, то сделать по правилам не всегда в реальности и получиться
Получится вполне реально. Просто дротокрутов не слушайте.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вводной щит со счетчиком уже висит на столбе. Установлен после счетчика ПЗР на 20А.

Если ограничение 20А на вводе - то номиналы 40А в остальной схеме - это задел на будущее?

Я правильно понял?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну это такое дело. Автомат может и не отработать КЗ. Всякое бывает...

 

И что? Два автомата подряд ставить? А вдруг второй тоже не отработает? Тогда - три? :)

 

PS: Есть нормы, в которых прописаны разумные требования.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну это такое дело. Автомат может и не отработать КЗ. Всякое бывает...

Насколько я понял ТС - на данном этапе будет только один "бастион" по макс нагрузке - вводной автомат 20А.

 

А всё остальное - будет ложиться при КЗ "попутно" и в зависимости от величины токов КЗ группами или по одиночке......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И что? Два автомата подряд ставить? А вдруг второй тоже не отработает? Тогда - три? :)

 

PS: Есть нормы, в которых прописаны разумные требования.

Я просто констатировал тот факт, что все может быть. В квартирах проще - не сработает при КЗ автомат на розетку 16а- отработает вводной номиналом 25 а. А дома чуть сложнее, вот и все.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ограничение 20А на вводе - то номиналы 40А в остальной схеме - это задел на будущее?

Я правильно понял?

Совершенно верно.

Не буду же я делать весь щиток с расчётом на 20А, а потом докуплю мощность и что весь щиток переделывать?

 

Допустим, что я докупил до 40А. Нагрузки на каждую фазу в моей схеме больше 40А, но это не значит, что я включу все одновременно, даже если и включу - сработает автомат после Зубра или вводной. Я правильно понимаю?

УЗО в данной схеме у меня тоже защищено автоматами после Зубров или я ошибаюсь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Energon, а что именно сложнее ?

 

Добавлено через 1 минуту

Не буду же я делать весь щиток с расчётом на 20А, а потом докуплю мощность и что весь щиток переделывать?

а сколько сейчас будет стоить докупить 20А ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Допустим, что я докупил до 40А. Нагрузки на каждую фазу в моей схеме больше 40А, но это не значит, что я включу все одновременно, даже если и включу - сработает автомат после Зубра или вводной. Я правильно понимаю?

УЗО в данной схеме у меня тоже защищено автоматами после Зубров или я ошибаюсь?

Автоматы могут держать перегрузку 20% в течении часа и более.

Если УЗО выдержит такие перегрузки - то схема хороша.

 

Но для "душевного спокойствия", надо автомат включить между УЗО и нагрузками.

 

Пусть сначала "грузятся" автоматы, а уж потом контактная группа внутри УЗО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматы могут держать перегрузку 20% в течении часа и более.

Если УЗО выдержит такие перегрузки - то схема хороша.

На УЗО указывается максимальная нагрузка, при превышении которой УЗО выходит из строя. Схема, которая допускает максимальную нагрузку на УЗО, не может быть хороша.

Прекращай давать вредные советы: ты сам говорил не раз, что форум - территория ПУЭ. А кто не согласен - тот заслуживает только пенделя под зад.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ставьте ДА или дополнительный автомат перед УЗО (номинал которого должен быть не больше номинала УЗО).

В схеме я поставил автоматы перед УЗО на 40А. Проясните, мне поставить номиналом 32А или оставить 40А?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В схеме я поставил автоматы перед УЗО на 40А. Проясните, мне поставить номиналом 32А или оставить 40А?

Теперь и я хочу знать ответ на этот же вопрос.

 

Так что же допустимо и безопасно?

 

32А или 40А???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В схеме я поставил автоматы перед УЗО на 40А. Проясните, мне поставить номиналом 32А или оставить 40А?

 

Если провод, идущий от группы автоматов до АВ 32А выдержит 40А - то можно оставить. В требованиях ПУЭ - не превышать номинал группового УЗО. Но я бы перестраховался бы и поставил бы автомат перед УЗА на номинал ниже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО в данной схеме у меня тоже защищено автоматами после Зубров или я ошибаюсь?

Попробуем прояснить...

Номинал в 40А на УЗО означает лишь то, что контакты этой штуки гарантированно выдержат этот ток.

 

Если производитель в паспорте указывает макс допустимую перегрузку, то смотрим туда и получаем конкретный ответ на вопросы

1. - АВ 40 А или АВ 32А?

 

2. до или после УЗО?

 

Есть запрет подключать АВ выше номинала УЗО - значит можно АВ 40А.

 

Далее смотрим паспорта АВ и УЗО - какая допустимая перегрузка.

 

АВ, как правило держит перегрузку 20% в течении часа - дальше должен отключиться.

Смотрим УЗО - если всё аналогично, а у достойных брендов это скорее правило, чем исключение, то Вы на правильном пути и АВ 40А можно ставить и до и после УЗО - без разницы.

 

Если будут разные бренды или просто сомнения в качестве девайсов - закупаете АВ на ступень ниже и ставите его после УЗО.

В результате Вы не пропустите через контакты УЗО больше 40А, что и нужно для долгой и спокойной жизни...

 

НО!!! пока, в Вашей нынешней ситуации, когда на ввод - 20А, все УЗО надежно защищены именно этим вводным автоматом.

 

Можете даже не тратить деньги на групповые АВ 40А , просто зарезервируйте место для них.

А как придет время - докупите и дополнительные кВт и автоматы.

 

Удачи! :drinks:

Змінено користувачем Шарманщик
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На УЗО указывается максимальная нагрузка, при превышении которой УЗО выходит из строя

Я извиняюсь конечно, а это как так: "выходит" из строя?:) - самоликвидируется при достижении сорока одного ампера?

И с какой целью, на 40А ПЗВ (УЗО), эти загадочные производители автоматики, установили предохранитель 63А?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Верните Зубры на 40А.

В остальном - придется следить за нагрузкой или бегать к вводному автомату, когда ляжет от перегруза.

Но постепенно привыкнете и отработаете алгоритм группирования нагрузок.

Далее - можно упростить/удешевить схему.

 

Автоматы можете оставить 40А или 32А или пока вообще отказаться от них - просто зарезервируйте место в щите.

 

За всё у Вас будет отдуваться мелкий автомат на вводе.

 

Когда докупите ещё кВт, купите и поставите 40А автоматы.

 

По Водолею.

Если насос нормальный и самое главное - кабель выберете правильный - водостойкий, правильного сечения, с учетом падения напряжения от длины его ( глубины скважины) - тогда всё будет работать нормально.

Если кабель будет ПВС - тогда 10Ма начнет отключать его через несколько месяцев...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...