Sergey_vln Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Добрый день! Стоит котел "Defro optima comfort plus" мощностью 20 кВт с автоматикой "DEFRO S3P", работает в паре с баком аккумулятором на 800 литров, топливо - дрова. В меню DEFRO S3P есть такой пункт как "температура выгосания", которая на заводе производителе настроена на величину в 38 гр. Цельсия - эта та темпаратура при остывании до которой (при прогорании топлива) котел отключается. Цикл работы котла следующий: загрузил топливо, в течении приблизительно 3 часов оно прогорает и энергия накапливается в баке, после чего в течении часов восьми вентилятор котла работает на максимальных оборотах пытаясь разжечь топливо, но его уже нет и только после остывания котла до 38 гр. Цельсия вентилятор отключается, котел засыпает и ждет меня. Хочется исключить этот безсмысленный 8-ми часовой холостой марафон (для той же экономии электроэнергии). Поидее это можно сделать с помощью поднятия температуры выгосания например до 50-55 градусов, но сделать это можно только через сервисное меню, которое под паролем и пароль типо знает только завод производитель и сервисная служба - и те и те поза зоною досяжности Как узнать этот хитрый пароль? Или может есть иной какой-то путь в решении вопроса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Попробуйте 5162. В цепь питания турбины можно прицепить датчик Т дымохода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 16 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Сегодня попробую пароль. По датчику дымохода - он стоит и управляет ладоматом, можно конечно поставить еще один, но схема получится не корректная - датчик размокнулся, а нужно чтобы турбинка работала (например когда топливо еще есть или во время розжига). Можно, конечно, добавить еще реле времени с выдержкой например минут 10, которое будет шунтировать этот датчик во время как раз розжига котла (когда дымоход полностью холодный), а сам датчик настроить градусов так на 40 (по минимуму). Приятнее и проще поиграться с температурой выгосания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 16 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Попробуйте 5162. В цепь питания турбины можно прицепить датчик Т дымохода. Спасибо! Пароль подошёл! Вот только пункта меню в котором можно изменить температуру выгосания там не окозалось. " frameborder="0" allowfullscreen> Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 По датчику дымохода - он стоит и управляет ладоматом, Контроллер управляет насосом ладдомата по датчику температуры "прямой" воды. Турбина "привязана" к Т воды и Т дымохода. Заводская установка "вигасання" вроде как 60 минут. Почему у Вас молотит 8 часов нужно разбираться. Вигасання - якщо температура на котлі падає на 2гр нижче порогу вигасання і не піднімається вище протягом 60 хвилин (фабрично встановлений час вигасання), то блок керування переходить в режим вигасання. Після завершення цього часу вентилятор перестане працювати, а на екрані з`явиться повідомлення "Вигасання". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 16 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Вигасання - якщо температура на котлі падає на 2гр нижче порогу вигасання і не піднімається вище протягом 60 хвилин (фабрично встановлений час вигасання), то блок керування переходить в режим вигасання. Після завершення цього часу вентилятор перестане працювати, а на екрані з`явиться повідомлення "Вигасання". Все верно. Порог выгосания равен 40 градусам, но котел с тех же 70-75 градусов должен остыть прежде, чем достигнет этого порога, а на это как раз и нужно часов шесть - восемь. Добавлено через 2 минуты Я имел ввиду, что у меня помимо датчика температуры уходящих газов от контроллера стоит еще один для управления насосом ладомата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 18 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Таки нашелся пункт меню в "сервисном" разделе - он просто называется "температура включения вентилятора". Поднял температуру до 50 градусов и температура выгосания уже 48 градусов (2 градуса - гистерезис). Получил то, что хотел. Теперь вентилятор выключается именно тогда когда это нужно и котел остается горячим до утра (раньше за счет постоянной "вентиляции" котел к утру был порядка 30 градусов даже если температура в баке-аккумуляторе была выше значительно и из-за этого и сам котел чуть дольше выходил на режим при растопке и, конечно часть тепла уходила просто в трубу). Отдельное спасибо SON за пароль, который и дал возможность поэкспереметировать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 А в контроллере автоматики ТТ котлов, ктонибудь выход на сирену использует, подключал? Например вы на в доме (но не в котельной) а котел уходит в режим закипания... Вообще важно отслеживать аварийные режимы работы и как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...