wolf345 Опубліковано: 9 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2017 Здравствуйте уважаемые форумчане, задумал переделать систему отопления, нужна помощь и разумная критика. Вобщем задумка такая. 1) Основной котел твердотопливный греет систему и излишки тепла запасает в Т.А. (обвязка понятна и помощь не нужна) 2) Резервный котел газовый работает лишь тогда когда температура подачи Т.А. упала до 50 С. Переключает трехходовой зонный клапан с сервоприводом по команде терморегулятора на подаче Т.А. 3) Трехходовой термосмесительный управляет температурой подачи с Т.А. в батареи 4) Насосы веток отопления включаются когда есть запрос на тепло комнатных термостатов. 5) Насосом бойлера косвенного нагрева управляют 2 терморегулятора, один снимает температуру с подачи Т.А., другой - температуру Б.К.Н... насос включится когда оба выставленных условия совпадут (температура подачи Т.А. и температура БКН) 6) Использование солнечного коллектора планируется только в летнем режиме, сброс лишнего горячего теплоносителя в Т.А., на зиму вода будет сливатся и БКН будет грется только при работе ТТК. Вобщем то наибольшую сложность пока вызывает подключение и автоматизация работы солнечного коллектора, а также возможно кто то увидит критические ошибки в самой схеме (подобного не делал и опыта мало), буду рад любым подсказкам и советам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2017 Сложно обсуждать, да и наверное смысла нет. Это не схема, это так, рисунок от руки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wolf345 Опубліковано: 9 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2017 т.е. вам не понятен принцип работы данной схемы потому что нарисован от руки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 ТС, а Вы себе монтируете или это работа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wolf345 Опубліковано: 10 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Себе Монтировать вряд ли буду но вот со схемой и логикой ее работы хотелось бы определится самому а потом уже разговаривать с монтажниками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Коллизий по автоматике в Вашей схеме будет много Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wolf345 Опубліковано: 10 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 а могли бы подетальнее? где видите слабые места? Честно говоря я "завис" на логике работы солнечного коллектора в летнем режиме, сбросе лишнего тепла в Т.А. и работы БКН при использовании запасенного тепла в Т.А. когда на улице пасмурно, дождь и С.К. не сможет подогревать БКН. Как то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 а могли бы подетальнее? где видите слабые места? Там вся схема - одно большое слабое место. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 а могли бы подетальнее? Коллектора плоские или вакуумные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Коллектора плоские или вакуумные? Руслан, по схеме в коллекторах вода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wolf345 Опубліковано: 10 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 troll_9000 планируются плоские Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Поставьте в центр схемы ТА с теплообменником для гелиосистемы. И пляшите от него, все сложится как надо. И автоматики понадобится намного меньше. То, что вы нарисовали не жизнеспособно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wolf345 Опубліковано: 10 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Там вся схема - одно большое слабое место. Вы часом по совместительству "бабаем" в детском садике не подрабатываете? Если есть что сказать по делу, буду рад услышать ваше мнение, если нечего - пожалуйста идите спамьте в других темах. Добавлено через 3 минуты Поставьте в центр схемы ТА с теплообменником для гелиосистемы. И пляшите от него, все сложится как надо. И автоматики понадобится намного меньше. То, что вы нарисовали не жизнеспособно. Теплоаккумулятор уже есть без теплообменника, согласен с вами и понимаю сейчас что этот путь действительно более оптимален, но имеем то что имеем. Спасибо за конструктив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 буду рад услышать ваше мнение, если нечего - пожалуйста идите спамьте в других темах. У Вас не получится нарисовать схему котельной. Вы взялись рисовать сложную котельную не зная элементарных азов этого дела. Найдите исполнителя, пусть он нарисует схему котельной и покажите нам. Если человек на сможет нарисовать правильно он и соберет котельную коряво. Других вариантов помочь Вам в формате форума нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 планируются плоские Подбирайте бренд, смотрите на возможности автоматики, задавайте вопросы По гидравлике более-менее похоже, но это Ваши желания, а не то, как оно будет на самом деле работать. Да и гидравлику нужно с автоматикой связывать в самом начале, чтобы без переделок Если Вы в Киеве - стучитесь или к Сергею31 ("Русский стандарт" как минимум), Или к БСВ, Корни... Ко мне - через "Хеннеси" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wolf345 Опубліковано: 10 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 У Вас не получится нарисовать схему котельной. Вы взялись рисовать сложную котельную не зная элементарных азов этого дела. Найдите исполнителя, пусть он нарисует схему котельной и покажите нам. Если человек на сможет нарисовать правильно он и соберет котельную коряво. Других вариантов помочь Вам в формате форума нет. Вобщем то за основу взята классическая обвязка котельной с гидрострелкой (в роли большой гидрострелки выступает Т.А.) отклонения от классики это регулирование температуры в помещениях не термовентилями на батареях, не подмесом в контурах, а насосами. Это конечно же спорный способ но имеет право на жизнь и дает возможность испольвать вместо дорогущих частотных насосов типа альфы 2 обычные, без применения байпасов в ветках. А также по максимуму избегать перемешивания слоев в Т.А. (Возможно и не прав!!!) Газовый котел используется только как резервный... БКН - тоже классическое подключение но с условием нагрева только от ТТК. На схеме не указывал обязательные для обвязки элементы но не имеющие принципиального значения для работы схемы (фильтры, отсекающие краны и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 (змінено) это регулирование температуры в помещениях не термовентилями на батареях, не подмесом в контурах, а насосами. Это конечно же спорный способ Действительно спорный. Или бегать по комнатам и регулировать, или делать "лучевую" схему (после насоса коллектор и на каждую батарею свою ветку) + ко всему регулировка гидравлики. Для более менее приемлемой регулировки насосами надо иметь возможность не только включить/выключить насос, но и автоматически менять скорость насосов. Но для этого нужен более менее серьезный контроллер, на трехскоростных насосах "выкидывается" переключатель, выводится многожильный кабель на релейную группу. Все это переключает скорости насосов в зависимости от температуры в помещении и наружной температуры. А с теплыми полами вообще не понятно. Вы собираетесь из ТА подавать 70 градусов в полы? На любой скорости насоса это , по моему, чревато. Змінено 10 січня 2017 користувачем voyadjer 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wolf345 Опубліковано: 10 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Вы собираетесь из ТА подавать 70 градусов в полы? Нет, теплых полов не будет. только 2 радиаторные ветки, одна привязана к спальным помещениям, другая ко всем остальным. Была идея на батареях поставить программируемые термоголовки, есть такие у херц, а на конечных батареях (тупиковая система) управление комнатным термостатом. Подбором мощности и балансировкой добиться чтобы последняя точка прогревалась полностью только тогда когда сработали все термоголовки на ветке... но это пока идея, не знаю получится ли. А ваша идея по своему интересна...есть где то рабочая версия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 есть где то рабочая версия? У меня так сделано. Но у меня промышленный контроллер от Siemens'а приспособлен под это дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Коллекторное поле кто-то Вам рассчитывал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wolf345 Опубліковано: 10 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Коллекторное поле кто-то Вам рассчитывал? Пока ничего не считали, определяюсь с принципиальной схемой и логикой ее работы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Коллекторное поле кто-то Вам рассчитывал? Если этот вопрос ко мне, то в своем предыдущем ответе я имел ввиду только систему управления насосами. Сама система отопления у меня стандартная двухтрубная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Если этот вопрос ко мне, то в своем предыдущем ответе я имел ввиду только систему управления насосами. Сама система отопления у меня стандартная двухтрубная. Вы вообще вопрос поняли? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 определяюсь с принципиальной схемой и логикой ее работы Выразите пока словами. что Вы хотите от топочной. Потом это перейдет в железо и микросхемки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wolf345 Опубліковано: 11 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 у меня промышленный контроллер от Siemens'а приспособлен под это дело. Как работает система? У грюндфоса есть частотные насосы серия Альфа, но дорогие очень уж, но там понятная логика работы, как в вашей системе регулируется температура в помещениях, за счет скорости насосов? И как это работает в погодозависимом режиме? Добавлено через 7 минут Выразите пока словами. что Вы хотите от топочной ну вобщем то меня в данный момент интересует только как прикрутить солнечный коллектор к косвеннику в летнем режиме чтобы шел сброс лишнего тепла в Т.А. когда излишек и подогрев косвенника из Т.А. когда недостаток...интересует принципиальная схема а не монтажная и то... практически подошел к решению... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз