подключение 3-х фазного двигателя замена контактору

Andrew82

Рекомендовані повідомлення

Дано есть компрессор с 3-х фазным электродвигателем мощностью 4КВт, двигатель с ограниченным скольжением.

 

Сейчас запускается от 220 вольтового контактора (контактор управляется от стандартного концевика давления), именно для контактора пришлось тянуть ноль на всю эту установку. Иногда при включении или отключении мотора идет большой выброс по току, срабатывает защита.

 

Подскажите какой SSR поставить для этого мотора, я так понимаю что SSR срабатывает только при переходе через ноль, соответственно коммутационных выбросов нет. Также хотелось-бы иметь хоть какую-то защиту от пропадания одной из фаз, может это все есть собрано в одном корпусе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может это все есть собрано в одном корпусе?
есть- называется преобразователь частоты для электродвигателя, но боюсь цена дико удивит.

 

Сейчас запускается от 220 вольтового контактора
что мешает заменить на контактор с катушкой на 380? или установить разделительный трансформатор 380\220, и пользоватся без ноля?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах