Canton Опубліковано: 8 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2017 Для електрохімічної корозіі характерна голкоподібна перфорація. Наче хтось голкою сито зробив. На фото у ТС інакше. Або довго працювало з перфорацією. У підсумку залишилось лише два варіанти: - електрохімія - погана якість. Именно игольчатые отверстия... давление начало плавно падать уже как два месяца, если не больше. И смущают еще цвета побежалости стали, как от перегрева... Новый уже выехал, во вторник поставлю. Тогда этот можно будет покрутить на свету и качественней сфоткать... А в планах - его разобрать на составляющие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 8 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2017 А скільки новий коштує,якщо не секрет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 8 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2017 А скільки новий коштує,якщо не секрет? >400 $ :o 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 11 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 Поменял теплообменник и обнаружил террориста -камикадзе. Как думаете - могло привести к перегреву??? "Птичку жалко!" (С) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 11 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 Canton, Так проаналізуйте вплив камікадзе... чи впливав на протік і як на то автоматика реагувала. Не певен, що суттєво впливав. А от до монтажників питання - де сітка чи решітка на димоході? Чи нама інших порушень з димоходом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 11 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 Canton, Так проаналізуйте вплив камікадзе... чи впливав на протік і як на то автоматика реагувала. Не певен, що суттєво впливав. А от до монтажників питання - де сітка чи решітка на димоході? Чи нама інших порушень з димоходом? Сетки конечно нету, там той дырочки - слезы. Я б даже и не подумал. Реакции автоматики не замечено. Не хватает моих знаний, что бы оценить влияние сего чуда... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 12 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2017 В продолжение темы.... Сутки -был полет нормальный. Походу даже расход газа чутка поменьшал... Но через сутки - абзац... Очередной трабл - с 20-00 до 3-30 упало давление в системе с 1.7 до 0.4. Котел ушел в Ошибку по давлению. Падение давления зафиксированно и механическим манометром и показаниями дисплея. НО!!! САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!! При открытии крана заполнения - давление восстановилось до 1.7 в течение 1-2 сек. Т.е. давление упало только на каком то участке, изолированном от ВСЕЙ системы, но связанным с датчиком давления и манометром. Куда копать, что смотреть??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 12 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2017 Гідроакумулятор котла в першу чергу перевірити тиск і справність. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 12 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2017 Гідроакумулятор котла в першу чергу перевірити тиск і справність. Это понятно... Снял, поменял золотник превентивно, надул до 0.8-0.9. Поставил - отслежтваю Прикол в том, что днем все нормально, сбросило после перехода котла в ночной режим - 15 град. Т.е. котел практически стоял все время... А проснулся от холода - в 03-30 было 0.4 бар Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 12 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2017 Это понятно... Снял, поменял золотник превентивно, надул до 0.8-0.9. Поставил - отслежтваю Прикол в том, что днем все нормально, сбросило после перехода котла в ночной режим - 15 град. Т.е. котел практически стоял все время... А проснулся от холода - в 03-30 было 0.4 бар А воздух был в баке? Так и не ответили. Дополнительно может быть течь, у самого один пресс-фитинг сочится на холодную. PS: ищу Rems с насадкой для 16й трубы U профиль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 12 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2017 А воздух был в баке? Так и не ответили. Дополнительно может быть течь, у самого один пресс-фитинг сочится на холодную. PS: ищу Rems с насадкой для 16й трубы U профиль Воздух в баке был. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 16 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Третьи сутки - полет нормальный. В бак надул 0.8 Дневное давление в системе - 1.7-1.8, ночной режим - 1.4. Такой перепад - это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 При скиданні 15 градусів на ніч мо і нормальный. При рецидиві таки перевіряти цілісність мембрани розширювального. Ну і про решітку не забудьте на димохід. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 16 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Ну і про решітку не забудьте на димохід. Весной загоню соседа на верхотуру... Самому облом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Весной загоню соседа на верхотуру... Самому облом... Тю ,а шо раба не маєте? Звиняйте-настрій хороший . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 17 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 Тю ,а шо раба не маєте? Звиняйте-настрій хороший . Раб в аренде - на галерах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 22 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2017 Считаем, что победили - 10 суток полет нормальный. Остался подвешенным вопрос причины произошедшего - пока думаю и собираю инфу. А вот как бы превентивно малой кровью разок в сезон промывать теплообменник - буду благодарен за информацию. Как то однозначного ответа на этот вопрос не нашел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 5 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 А давайте освежим темку... Вернусь к вопросу выше - как бы все таки ПРАВИЛЬНО сделать профилактику теплообменнику? Чем и как помыть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 5 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 Промивка проводиться кислотними розчинами і є шкідливою для теплообмінника. Промивку проводять при потребі а не для профілактики. Використовують "бустер" - ємність з розчином, насосом і нагрівачем + шланги з фітінгами на теплообмінник. Воно ганяє хімію по обміннику без перестанку. Для профілактики можна зменшити Т ГВС, організувати водопідготовку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 5 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 (змінено) Промивка проводиться кислотними розчинами і є шкідливою для теплообмінника. Промивку проводять при потребі а не для профілактики. Використовують "бустер" - ємність з розчином, насосом і нагрівачем + шланги з фітінгами на теплообмінник. Воно ганяє хімію по обміннику без перестанку. Для профілактики можна зменшити Т ГВС, організувати водопідготовку А причем тут ГВС??? Речь об основном теплообменнике Была версия, что мои проблемы были по причине локального перегрева, когда некоторые ветви теплообменника не пропускали уже через себя... Змінено 5 червня 2018 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 5 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 ы... а чим має забитись первинний теплообмінник?! Залили воду не підготовлену? Постійно текло і підживлювали? То інша історія... Боржомі пити піздно. Миють бітерміки і вторинні обмінники в основному. Усе решту - наслідок кривих рук і відступу від рекомендацій виробника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 5 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 ы... а чим має забитись первинний теплообмінник?! Залили воду не підготовлену? Постійно текло і підживлювали? То інша історія... Боржомі пити піздно. Миють бітерміки і вторинні обмінники в основному. Усе решту - наслідок кривих рук і відступу від рекомендацій виробника. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4149500&highlight=%F2%E5%EF%EB%EE%EE%E1%EC%E5%ED%ED%E8%EA#post4149500 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 А давайте освежим темку... Вернусь к вопросу выше - как бы все таки ПРАВИЛЬНО сделать профилактику теплообменнику? Чем и как помыть? https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1496783&postcount=1100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 23 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2018 Вернемся к тому, от чего пришли. Полтора года полет нормальный, сегодня вскрыл камеру сгорания, дабы визуально освидетельствовать? А кто может сказать - это нормальное состояние спиралей теплообменника? Хлопья черного нагара были влажные, правда котел работал на ГВС за 10 мин до этого. В паре мест, под фланцем горелки, на корпусе теплообменника зеленый солевой налет. Это чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 Это чего? Коли останній раз перевіряли налаштування газової арматури газоаналізатором? Коли пуск котла робили, газоаналізатором налаштування перевіряли? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...