POLAA Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Заказчик имеет право обратиться к специалисту на любом этапе. И если специалист берется продолжить выполнение начатого - это уже проблема специалиста. Взялся - делай. Не делаешь без проекта - не берись. Каленым железом же не пытали? И брались делать - ЗА ДЕНЬГИ, что предполагает, что это не дружеская услуга знакомому по дружбе, а взаимоотношения Заказчика и Исполнителя. Первый должен "принять и оплатить в срок", второй - "выполнить оговоренные работы в срок и с надлежащим качеством". Поэтому, с момента, когда Вы взялись за работу, уже не имеет значения кто и что делал до Вас. Дальше - Ваша ответственность, потому заканчивать/продолжать взялись Вы. ЗЫ. Вы сами, описывая свою стройку и эпопею с гипсокартонщиками, по-сути подтвердили, что ситуация практически привычная - одни начинают, другие заканчивают. Неважно в силу каких причин, но ситуация достаточно распространенная. Работу же Вы принимали у "последней" бригады? Не знаю, кто автор (наверное, народ), но я видел в исполнении Сергея31 фразу "Кто последний - тот и папа". И это касалось не детей.))) Не знаю, как электрики, а сантехники эту фразу знают.))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Александр, естественно, я не электрик, и не берусь проектировать, или монтировать щиты. Я рассуждаю о селективности на основании того, что в моем щите срабатывает защита линии - в щите "электрического профана". А в выполненном вами, как Подрядчиком, щите Инсана - "гаснет" весь щит. Если Вы не электрик, это совсем не значит, что Вы не можете задать правильный вопрос Инсану.... К примеру: 1. при каких обстоятельствах ложится весь щит? 2. Как часто срабатывают отдельные автоматы? Это просто уточняющие вопросы... Ответы на них - честные разумеется, а не огульные - "там всё всегда не так" может очень помочь установить истинную причину.. И ещё - я чуток поясню, почему я так уверен, что НЕВОЗМОЖНО сваять щит с полноценной селективностью. Я у себя в доме смонтировал в 2014 году силовой щит со всеми возможными "излишествами"- решил поставить эксперимент сам для себя - под девизом "а возможна ли селективность?" Общее количество автоматов и всяких прибамбасов - просто зашкаливает... ни один заказчик себе такое не сможет позволить... Так вот - только за три осенних месяца у меня трижды "ложилась" вся линейка автоматов включая вводной на столбе... Линейка по порядку - ДА 4х 25А, 30мА "А" АВ 4х 63А УЗО 4 х 63А 100мА Вводной общий в доме 4х63А вводной в щите учета 4х32А Автоматы 63А "С"- в линейку спецом поставил потому как "В" 32А и 40А и 50А - вырубались... почему регулярно вырубаются "промежуточные" 4х63А "С", если в щите аж дома аж 25А , в щите учета - 32А - Селективность соблюдена по всем канонам... Кабели - DRAKA,HULT контур - замеры октябрь 2016 г - 1,2 Ома Добавлено через 2 минуты Первый должен "принять и оплатить в срок", второй - "выполнить оговоренные работы в срок и с надлежащим качеством". Согласен. Принять и оплатить. .. именно в таком порядке.. И если оплатил - значит принял? Что получилось у меня? Заказчик принял и оплатил. Есть расписки и есть мои отчеты о материалах и работах. Прошло время и заказчик обвиняет меня в краже кабеля. Имея на руках ВСЕ документы, все коммерческие предложения, точно зная, что не оплачивал медный ТВ кабель... Вот интересный карамболь... Я украл то, что Инсан не покупал. И Вы его яростно поддерживали. Даже тему открыли "Шарманщик - вор..." А теперь метелить меня будете за то, что без проекта дом Инсану взялся ваять???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 взявшийся за работу без проекта - уже априори халтурщик. Так? 100% Электрики которых я зову на свои объекты сами делают проект по хотелкам заказчика, выполняют монтаж и берут очень не дёшево, проект никто кроме них не видит. Это просто пример, на счет того, могут ли монтажники не халтурщики зайти на объект. А я без проекта от заказчика возьмусь максимум только забор построить, жилое здание никогда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Так вот - только за три осенних месяца у меня трижды "ложилась" вся линейка автоматов включая вводной на столбе... Александр, не обижайтесь, но вы мастер насмешить.))) Я в прошлой теме, уже вам писал. Что у вас то "кабель всплывает". То вас, с ваших слов, било током во всех ситуациях, описываемых в форуме. То у вас электротехника\приборы горят. То кабели простреливает и т.п.))) Можете в прошлой теме найти этот мой пост.))) Может, вы аналог героя фильма "невезучие", с Пьером Ришаром?))) Только вот Заказчикам нужно сто раз подумать, нужно ли им иметь дело с "невезучим" Пордрядчиком?))) Если с вами без конца происходят какие-то электрические катаклизмы, может, электрика все же - не ваше?))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 И если оплатил - значит принял? Тоже 100%. В электромонтаже нет скрытых работ на которые необходимы акты, все проверяется без демонтажа элементарно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Тоже 100%. В электромонтаже нет скрытых работ на которые необходимы акты, все проверяется без демонтажа элементарно. Вообще-то есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Вообще-то есть. Просветите, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Согласен. Принять и оплатить. .. именно в таком порядке.. И если оплатил - значит принял? Что получилось у меня? Заказчик принял и оплатил. Есть расписки и есть мои отчеты о материалах и работах. В общем случае так должно быть. Но, я так понимаю, были и предоплаты и оплаты по факту. Как оговаривались расчеты напр. за материалы, работы - поэтапно или сразу?, как был оговорен окончательный расчет мне неведомо, да собственно, и мой пост был не об этом - а как ответ на Ваш о том, что Вам пришлось исправлять с тем, что было сделано до Вас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 (змінено) Александр, не обижайтесь, но вы мастер насмешить.))) Я в прошлой теме, уже вам писал. Что у вас то "кабель всплывает". То вас, с ваших слов, било током во всех ситуациях, описываемых в форуме. То у вас электротехника\приборы горят. То кабели простреливает и т.п.))) Я никогда не стыжусь признавать свои ошибки и просчеты. Сам фоткаю и сам выкладываю на всеобщее обозрение и всегда пишу - люди, смотрите, я вот тут косяк упорол - решил, что кирпичи в траншею нафиг не нужны - их кладут только динозавры, ПУЭ - отстой позорный... я всё знаю уже и мне эти нормы и правила - всё пох... Прострел в кабеле - тоже повелся на таблички - выбрал "по нагрузке на фазу", не учел поражающий фактор под названием "электросети в Осокорках". А сеть просела до 130В и отгорели две фазы на ТП, а у меня дом на электроотоплении... Повесила автоматика все на одну фазу и согласно Закона Ома, загорелся мой кабелек прям в трубе подземной.. и получил я звиздюлей кабельных в феврале при морозе -20 с лихуем... Ночь на генераторе 5 кВт и шести газовых обогревателях я не забуду никогда.. Я говорю всем - ребяты, смотрите, не повторяйте моих ошибок.... ПУЭ - не отстой, не пытайтесь её опровергать - кровью книга написана... Добавлено через 7 минут В общем случае так должно быть. Но, я так понимаю, были и предоплаты и оплаты по факту. Как оговаривались расчеты напр. за материалы, работы - поэтапно или сразу?, как был оговорен окончательный расчет мне неведомо, да собственно, и мой пост был не об этом - а как ответ на Ваш о том, что Вам пришлось исправлять с тем, что было сделано до Вас. Всегда и у всех заказчиков составляю "Примерный перечень материалов", заказчик определяет кто делает закупку и доставку. Далее закупает и завозит материалы сам или поручает мне. Если по завершению стройки есть остаток материалов, т.е. я заказал больше, чем потребовалось - я выкупаю остатки по закупочной цене. Расчет за работы - по факту выполненных работ. Никаких предоплат за монтаж. Никаких авансов. при поэтапной работе - дом многоэтажный, участок, подсобные помещения - расчет ведется по-этажно, по-объектно. Т.е. если заказчик недоволен моей работой, он может расстаться со мной в любой момент и у него остается вся сумма за тот объем, где я накосячил. Что б было чем платить за переделку моих косяков. Я думал, что Вы знаете.. Всегда так работаю... Змінено 10 січня 2017 користувачем Шарманщик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Просветите, пожалуйста. Згідно ДБН А.3.1-5-2009 "Організація будівельного виробництва", додаток Л - "Основні види робіт робіт та конструкцій, на які складаються акти на закриття прихованих робіт", підрозділ Л.12 - "Монтування електротехнічних установок" Л.12 Монтування електротехнічних установок - підготовка основи під кабель у траншеї; - перевірка прокладеного кабелю у траншеї; - покриття кабелю, прокладеного у траншеї; - перевірка дротів освітлювальних мереж, прокладених по стінах та в борозні під штукатурку; - влаштування заземлювачів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Згідно ДБН А.3.1-5-2009 "Організація будівельного виробництва", додаток Л - "Основні види робіт робіт та конструкцій, на які складаються акти на закриття прихованих робіт", підрозділ Л.12 - "Монтування електротехнічних установок" Л.12 Монтування електротехнічних установок 1 підготовка основи під кабель у траншеї; 2 перевірка прокладеного кабелю у траншеї; 3 покриття кабелю, прокладеного у траншеї; 4 перевірка дротів освітлювальних мереж, прокладених по стінах та в борозні під штукатурку; 5 влаштування заземлювачів. Школьная программа ДанИвАпрос! 1. Общестрой. 2. Сфоткал-показал или пригласил заказчика на укладку. Что там может быть не так? Кабеля не будет? Или недостаточную волну "змейки" сделали? :D 3. Общестрой. 4. См п. 2 5. Проверяется без демонтажа, замерами в любое время и составляется акт. Ок, я неправильно выразился. Имел в виду след. - нет таких работ, для проверки которых при приемке заказчику необходимо было бы демонтировать готовые конструкции. Электрики штукатурку не делают. Заказчик пришел, осмотрел - принял и рассчитался. Только тогда он зовет штукатуров. Все остальное кроме подготовки и уплотнения основания в траншее + правильность устройства кирпичного/ж/б желоба и укладки сигнальной ленты. Проверяется элементарно хоть во время приема работ, хоть через двадцать лет. В данной теме речь идет о работе автоматики и её проектировании/исполнении. Исполнительные схемы - это все что положено частному застройщику от электромонтажника, все остальное без проекта это предмет отдельного обсуждения и оплаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Згідно ДБН А.3.1-5-2009 "Організація будівельного виробництва", додаток Л - "Основні види робіт робіт та конструкцій, на які складаються акти на закриття прихованих робіт", підрозділ Л.12 - "Монтування електротехнічних установок" Не, Акты, кроме как на контур не делаю. Я поступаю несколько по иному... Что касаемо кабеля в траншее - вместо Акта я обычно фотографии делаю. Какое особое основание надо Актом закреплять, ежели ныне кабель повсеместно в трубе двухслойной от "Копос" прокладываю По штробам в доме... при разводке по полу - их считанные штуки - тоже фотографирую, обязательно с рулеткой... если заказчик не хочет для себя архивировать - такие фотки штука крайне полезная при монтаже всяких мебелей, картин и светильников... Так как давно уже делаю "бескоробочный" монтаж, то особой нужды в Актах и не было - фотки информативней... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kochuev Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Линейка по порядку - ДА 4х 25А, 30мА "А" АВ 4х 63А УЗО 4 х 63А 100мА Вводной общий в доме 4х63А вводной в щите учета 4х32А Я дико извиняюсь, но зачем на входе в дом номинал 63А, тогда как на щите учета 32А? Что за второй по счету АВ на 63А? У вас же уже есть один на входе в дом. Что это за ерунда написана? А должно быть так: - ДА С25A, 30 mA (хотя, если это на розетки то C16 - лучше селективность), можно и категорию B - (тут можно просто рубильник поставить, если вы это имели в виду вторым C63A) - УЗО S100mA (селективное УЗО) - вводной автомат в дом C32A - вводной в щите учета должен быть характеристики D - D32A Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbteam Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Если бы вы были нормальным специалистом, и не трепались по всем темам форума, обо всем на свете, а потратили время на нормальное, квалифицированное общение с клиентом, который платит вам деньги, и качественно объяснили ему, что в первом варианте будет селективная работа автоматики, а во втором - будет "гаснуть" все в доме - разве бы он отказался? Но вы же сейчас "умничаете", задним числом. Шарманщик, есть хоть кто-то, кому вы нахалтурили, и не объявили его за это "жлобом"?))) опытные люди раскусывают за 10 мин и не связываются) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1701617#post1701617 посты 613-626 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 10 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Вам что, запретили просмотр тем Инсана? я, конечно, не спец в модерировании, но разве такое возможно? ... Господа модераторы, проясните, пожалуйста, ситуацию. Такое не возможно. Это - очередная ложь Шарманщика, как и та, где он ранее утверждал, что я ему "что-то подкрутил", запретив использовать редактор для изменения подписи. Спасибо админу, который развенчал очередную брехню дротокрута. PS: Свою тему о стройке и ландшафте я удалил по личным причинам еще в июне прошлого года. Никаких других тем, которые я начинал - я не удалял. И уж тем более - доступ к ним не запрещал, т.к. это невозможно. А так - сравнил бумаги, перечни-цифирь и теперь с Инсана причитается.А так прикольно - выложить вчера измененный эксель-файлик и обвинить в недоплате заказчика. А может, в акте потому этого кабеля и не было, что он в наличии отсутствовал? Добавлено через 6 секунд Я предоставил все документы, дал подробные пояснения, доказал, что ни одной нормы не нарушил и тем самым поломал заготовленный сценарий Какие документы? Эксель-файл с датой редактирования два дня назад? "Защита" кабеля 1,5кв дифом 25А - это "ни одна норма"? Даже повторяться не буду - и так уже всё всем понятно и никто не будет задаваться вопросом: Крылов Александр (Шарманщик) - дротокрут, мошенник, брехун и гнилой человек или честный монтажник? Добавлено через 7 секунд Заказчик дал исходные генератор 1 фаза максимум - 10кВт И тут вранье. У меня по ТУ 40кВт на дом выделено. И ты прекрасно об этом знал. Это раз. А во-вторых, ты для АВР поставил трехфазный контактор (который, кстати, так и остался висеть в воздухе - потому что ты никак не мог схему придумать). Добавлено через 9 секунд ... и подключить линию бесперебойного(резервного) питания, минуя вводной автомат, т.е. запустить схему "единого выключателя", как и было задумано на старте... Где тут противоречия со здравым смыслом? Здравый смысл говорит, что для подключения нужна отдельная линия из технического помещения. А ее ты забыл проложить. Поэтому "резервная" линия сидит на том же кабеле, что и основная. Добавлено через 6 секунд 1. Так был ли все-таки проект электроснабжения и освещения этого дома в Подгорцах? Должен был быть. Крылов говорил, что позже нарисует - т.к. "на данном этапе возможно много изменений" - т.е. он обещал нарисовать по факту. До сих пор рисует. Как и акты высылает. PS: В итоге дал мне лишь несколько страничек, на которых было нацарапано - где какой ДА/АВ/реле за что отвечает. Добавлено через 9 секунд 2. Как часто срабатывают отдельные автоматы? А какая разница - как часто? Хватит того, что посторонний человек может отключить весь щит с резервной линией, просто закоротив на террасе розетку. Поэтому я вынужден все держать выключенным за пределами дома на период отъезда. Добавлено через 5 секунд И ещё - я чуток поясню, почему я так уверен, что НЕВОЗМОЖНО сваять щит с полноценной селективностью. А кто-то требует полноценную селективность? Нужно просто всего лишь следовать ПУЭ, которым ЗАПРЕЩЕНО подключать резервные линии электропитания к защитным устройствам. Добавлено через 7 секунд Имея на руках ВСЕ документы, все коммерческие предложения, точно зная, что не оплачивал медный ТВ кабель... Если опустить то, что на словах ты категорически акцентировал на меди, то я точно оплачивал кабель с УФ-стабилизацией. Ведь тот, который ты установил - запрещено использовать. Крылов Александр (Шарманщик) - дротокрут, лгун и мошенник или честный монтажник? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 опытные люди раскусывают за 10 мин и не связываются) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1701617#post1701617 посты 613-626 Да, человек так устроен, что обязательно должен собрать собственную коллекцию граблей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 опытные люди раскусывают за 10 мин Сама 'жирна ' цитата : А если ещё сюда добавить КАЧЕСТВО моего монтажа!!! Так і хочеться сказати: ай молодець. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Я дико извиняюсь, но зачем на входе в дом номинал 63А, тогда как на щите учета 32А? Что за второй по счету АВ на 63А? У вас же уже есть один на входе в дом. Что это за ерунда написана? Всё просто - ищу возможность создать хоть сколько нибудь нормальную селективность за вменяемые деньги. Я заменял последовательно нормальные автоматы (было и 25А, и 32А, и 40А, и 50А) в линейке, на "4х63А", что бы исключить "слабое звено". Защиты в щите силовом и щите учета более, чем достаточно. Вот и пытаюсь докопаться - не должны ложиться 63А, по всем канонам должны стоять и плевать на всех, а вот ложатся и делают это с завидной регулярностью... почему? Пока грешу на короткие линии (ну, сравнительно короткие...) и не могу доказать Сане Крымскому, что он неправ... что селективность достижима, хотя бы за деньги... Добавлено через 2 минуты Да, человек так устроен, что обязательно должен собрать собственную коллекцию граблей Ба-а-а... рад слышать Вас.. сколько лет, сколько зим... расскажите что-нибудь новенькое, плиз... Я Вас не слышал с тех пор, как уважаемый Бора купил металлическую трубу для своего каркасника и сваял в нем феншуйную проводку... А Вы за это так сильно на меня обиделись... А я между прочим, даже и не знал, что он это сделал... Это меня Мурава развёл... Добавлено через 5 минут А так прикольно - выложить вчера измененный эксель-файлик и обвинить в недоплате заказчика. А может, в акте потому этого кабеля и не было, что он в наличии отсутствовал? Вот поэтому я и выложил ДВА файла. В первом, по которому был расчет - отсутствует 16 строка с этим самым "проводом". Но Polaa настойчиво пинал меня и я таки внял пенделям - стал проверять каждую буковку в документах. Смотрю в Акте на контур "провод" есть, а "перечне" нет... Ошибка найдена, доказательства представлены, что б там ни было - факт остается фактом - не заплатил ты мне за смонтированный "провод плоский" А он смонтирован... без него и контур - не контур... Добавлено через 10 минут И тут вранье. У меня по ТУ 40кВт на дом выделено. И ты прекрасно об этом знал. Это раз. А во-вторых, ты для АВР поставил трехфазный контактор (который, кстати, так и остался висеть в воздухе - потому что ты никак не мог схему придумать). Да ты совсем запутался.... какие 40кВт со столба? У тебя питание дома было времянкой от соседа... какие ТУ на 40кВт, если ты в тот момент не мог собственную ТП легализовать? Да и при чём тут 40кВт со столба, если речь идет о коммутации резервной линии питания от генератора? Про контактор не пиши глупости... 40 кВт со столба - это 3 фазы? Если таки фазы - 3, то как 3 фазы должно коммутировать? одним однофазным контактором? Да.... уж... я и не ожидал, что ты так плаваешь... У меня подобная схема питание 3 фазы + однофазный генератор работает с 2000 года. И резервное питание и выбор лучшей фазы и пуск в автомате или с кнопки - всё делается давно и без проблем.. Добавлено через 5 минут А кто-то требует полноценную селективность? Нужно просто всего лишь следовать ПУЭ, которым ЗАПРЕЩЕНО подключать резервные линии электропитания к защитным устройствам. ? Резервные линии и селективность ? При чем тут одно к другому? Это не то пальто.. перечитай внимательно мой ответ, тот, что ты пытаешься цитировать - там четко прописано, почему в отсутствии генератора, АВР, питания "со столба" я вынужден был подключить "резервную группу" через вводной автомат. А что можно было ещё сделать в доме без отделки, где нет ниодного потребителя этого самого "резервного питания" и нет никого ночью? Оставить по дому неотключаемые "голые" концы под напряжением ? Да уж... сильно придумано... вот бы штукатуры или сантехники порадовались... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldxxx Опубліковано: 10 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2017 Общее количество автоматов и всяких прибамбасов - просто зашкаливает... ни один заказчик себе такое не сможет позволить... ...нищеброды... и все как один... мда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 ...нищеброды... и все как один... мда Зря Вы так - я не желал никого осуждать - сказал это потому, что действительно - ну очень-очень много всего я в щите по-навешивал.. Сам это вижу, но пока не потерял надежды сваять искомую схему. Желательно оптимальную по критерию "цена-селективность". Нормальная, не иллюзорная селективность... так что не серчайте.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 11 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 Ба-а-а... рад слышать Вас.. сколько лет, сколько зим... расскажите что-нибудь новенькое, плиз... . За ДЕСЯТЬ лет на этом форуме у меня образовался список из пятерки форумчан, с которыми нигде и никогда не общаюсь, поэтому звЫняйте, бананів для Вас у меня немає 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 За ДЕСЯТЬ лет на этом форуме у меня образовался список из пятерки форумчан, с которыми нигде и никогда не общаюсь, поэтому звЫняйте, бананів для Вас у меня немає Ну вот и славно - значит всё пока по-прежнему и лучшая новость - это полное отсутствие новостей? Здоровья Вам, душа моя... не серчайте, это Мурава всё... я не при делах... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 11 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 Это точно все электрик пишет? Или у кого есть другие варианты? :D Всё просто - ищу возможность создать хоть сколько нибудь нормальную селективность за вменяемые деньги. Я заменял последовательно нормальные автоматы (было и 25А, и 32А, и 40А, и 50А) в линейке, на "4х63А", что бы исключить "слабое звено". Нормальная селективность при Ваших автоматах и вводном автомате 32А Вот и пытаюсь докопаться - не должны ложиться 63А, по всем канонам должны стоять и плевать на всех, а вот ложатся и делают это с завидной регулярностью... почему? Ищите где Вы там надротокрутили . Не представляю, что там должно в нормальных условиях происходить (кз?), что-бы постоянно вырубалась вся линия, включая автомат 63А. и не могу доказать Сане Крымскому, что он неправ... что селективность достижима, хотя бы за деньги... Знаний не хватает? Ну и по сообщению POLAA Санекрымскому ничего доказывать не нужно, поскольку у POLAA отлично селективно все работает)))). Но Polaa настойчиво пинал меня и я таки внял пенделям - стал проверять каждую буковку в документах. Это похоже на дешевый сериал внести раздор в группу оппонентов))). Да и логики тут ноль. Про контактор не пиши глупости... 40 кВт со столба - это 3 фазы? Если таки фазы - 3, то как 3 фазы должно коммутировать? одним однофазным контактором? Да.... уж... я и не ожидал, что ты так плаваешь... А для меня вполне ожидаемо, что именно Вы плаваете)))) 1. Isan как раз писал про 3-х фазный пускатель: передергивание фактов? 2. Т.е. Вы все таки согласны, что со столба 40 кВт. Потому что только что писали, что это чушь 3. Кто-то тут частенько желчью плевался, когда его на "ты" и с маленькой буквы. Не помните? А что можно было ещё сделать в доме без отделки, где нет ниодного потребителя этого самого "резервного питания" и нет никого ночью? Оставить по дому неотключаемые "голые" концы под напряжением ? Да уж... сильно придумано... вот бы штукатуры или сантехники порадовались... Это вообще бомба!!! Что-бы штукатуров не ударило током, установил автомат . А если этот автомат кто-то включит? Полное нарушение техники безопасности! Провода просто нужно было со стороны источника НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ. Установив автомат Вы нарушили сразу два важных пункта! Добавлено через 2 минуты Хотя я больше чем уверен, что наш самый лучший электрик форума с КАЧЕСТВЕНЕЙШИМ монтажем на все мои вопросы не ответит, а опять все перевернет с ног на голову. Хочу отдать должное, это у него получается отменно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 11 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 Про який якісний монтаж можна говорити якщо щити зібрано і наповнено до закінчення пильних робіт? Попадись вам ,шановні дротокрути , нормальний технадзор на серйозному об'єкті -вставивби таку анальну пробку що ого. Щит наповнюють тільки тоді коли є 100% гантія що пил в ті пристрої не попаде,і ніхто брудними руками ті пристрої клацати не буде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 11 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2017 Тему немного почистили, но Сергей прораб, если падает балка в доме, то виноват либо конструктор/архитектор, либо прораб. Как правило, проектировщики рассчитывают конструкции с большим запасом прочности, а исполнители косячат на каждой стройке: кто больше, кто меньше, поэтому ... на фоне всего низко установленная панель домофона - мелочь))) ведь током не ипануло, и на этом спасибо))) ... зачем тогда использовать кабель на сечение 2.5мм2 и защищать его автоматом на 4,6,10 или еще лучше еще меньшим номиналом? ... Для Energon (автора поста) и Firetuf, Щарманщик (которые лайкнули), Сергей прораб - не в счет, он в электрике не силен ....) В 2011 году Sanykrimea объяснял: ссылка Кабель с запасом берется для того, чтобы в случае короткого замыкания около 500А, его сечение могло кратковременно выдержать большие нагрузки, не повредив свою изоляцию и не став источником возгорания. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...