Скромный прораб Опубліковано: 30 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2018 (змінено) Понимаете, не у всех же столь скромные потребности - один провод на помещение. Причём и на свет и на розетки. У меня заметно больше кабелей в помещения заходит, но всё равно было что соединять в подрозетниках. Ну интересно, спросил))). А у меня да, более чем скромно, один провод на комнату (не считая кухни, конечно) от розетки к розетке. Хватает, еще остается и это... работает) PS Кстати, а что плохого в одной линии розетки/освещение? Если можно, конечно, для эрудиции, а то живешь с этим и чего то не знаешь, типа а ШО может быть((( Змінено 30 квітня 2018 користувачем Скромный прораб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 30 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2018 А у меня да, более чем скромно, один провод на комнату (не считая кухни, конечно) от розетки к розетке. в принципе удобно. в одну вставил вилку удлинителя с єлектричеством - во вторую можно прибор какой подключить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 30 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2018 ...PS Кстати, а что плохого в одной линии розетки/освещение? Если можно, конечно, для эрудиции, а то живешь с этим и чего то не знаешь, типа а ШО может быть((( Вырубились значит все розетки помещения из-за отключения соответствующего автомата в щите. Ну или УЗО. Стоп, о чём это я? Пишите же что всё по скромному. УЗО вычёркиваем. Так вот в этом помещении случился временный армагедец. Нет ни света, ни электричества в розетках. Как-то у меня такой вариант не вяжется с комфортным домом. Но то мои тараканы... Кроме того придётся все розетки, запитанные от одного кабеля со светильниками ограничить АВ10А. Больше нельзя. На освещение такого автомата зачастую многовато. Для селективности лучше поставить АВ6А. Но в Вашем случае тогда розетки будут совсем уж зажаты. В общем даже не знаю как выкрутились. У меня есть одна группа розеток в одном помещении, объединённая с приоконными бра. Мера вынужденная. Эти бра позже стяжки, штукатурки и разводки кабелей появились. Пришлось выкручиваться. Автомат установил 10А на эту группу. В это же помещение заходит ещё два кабеля - на светильники и розетки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 1 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 короче ходил я ходил переспал с этими всеми мыслями и решил шо делать соединения в подрозетниках на пайку, ибо - сварка не разборная - в клеммниках смущает площадь контакта проводников - обжим разобрать будет гемором а пайка и площадь контакта хороша, и разобрать можгно, если аккуратненько ну и при пайке олово заливает все пустые места между скрутками и провод получается одним цельным Добавлено через 2 минуты Так а что и где там, в подрозетниках, паять, варить, обжимать..., если решили делать шлейфом? соединения на другие подрозетники, соединения между подрозетниками в одной группе и тд там жеж целые гирлянды местами получаются, не на скрутик их же сажать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 короче ходил я ходил переспал с этими всеми мыслями и решил шо делать соединения в подрозетниках на пайку, ибо - сварка не разборная - в клеммниках смущает площадь контакта проводников - обжим разобрать будет гемором а пайка и площадь контакта хороша, и разобрать можгно, если аккуратненько ну и при пайке олово заливает все пустые места между скрутками и провод получается одним цельным Добавлено через 2 минуты соединения на другие подрозетники, соединения между подрозетниками в одной группе и тд там жеж целые гирлянды местами получаются, не на скрутик их же сажать Попытаюсь заскочить на ступеньку отходящего троллейбуса. Розетки - зачем там разборное соединение? Делайте там что-то понадежнее. А свет - ну уж как хотите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 1 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 Попытаюсь заскочить на ступеньку отходящего троллейбуса. Розетки - зачем там разборное соединение? Делайте там что-то понадежнее. А свет - ну уж как хотите а вдруг мне через пару лет прям срочно нужна будет еще одна розетка?:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 1 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 а вдруг мне через пару лет прям срочно нужна будет еще одна розетка?:D Хм, а штробить под нее нужно будет? Если да, то коммутация проводов кажется уже меньшей проблемой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 1 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 короче ходил я ходил переспал с этими всеми мыслями и решил шо делать соединения в подрозетниках на пайку, ибо - сварка не разборная - в клеммниках смущает площадь контакта проводников - обжим разобрать будет гемором а пайка и площадь контакта хороша, и разобрать можгно, если аккуратненько ну и при пайке олово заливает все пустые места между скрутками и провод получается одним цельным ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) 3. Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. 526. Электрические соединения П р и м е ч а н и е - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 1 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 (змінено) В общем даже не знаю как выкрутились. Да как выкрутился, поставил на линию (комната) автомат 16А (на четыре-шесть розеток и свет) и... все. А почему на свет НЕЛЬЗЯ больше 10А? В чем проблема? Почему и его, 10А автомата в смысле, многовато? Компьютер (200Вт) в обычную (16А) розетку можно, телевизор (100Вт) можно, вентилятор (20-30Вт)можно, настольную лампу (5Вт!) можно, про зарядки вообще промолчу (и все это с соответсвующим, мощности подключаемых приборов, сечением токопроводящей жилы), а... свет нельзя Это вообще нельзя или только на форуме? Добавлено через 2 минуты в принципе удобно. в одну вставил вилку удлинителя с єлектричеством - во вторую можно прибор какой подключить. В третью можно пальцы вставить, еще есть четвертая, пятая.... Змінено 1 травня 2018 користувачем Скромный прораб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lala-fa Опубліковано: 1 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 короче ходил я ходил переспал с этими всеми мыслями и решил шо делать соединения в подрозетниках на пайку, ибо - сварка не разборная - в клеммниках смущает площадь контакта проводников - обжим разобрать будет гемором а пайка и площадь контакта хороша, и разобрать можгно, если аккуратненько ну и при пайке олово заливает все пустые места между скрутками и провод получается одним цельным Добавлено через 2 минуты соединения на другие подрозетники, соединения между подрозетниками в одной группе и тд там жеж целые гирлянды местами получаются, не на скрутик их же сажать Извини, но ты дичь какую-то пишешь. То ли тебе твои электрики навязывают пайку, или я не знаю. Есть куча правильных решений, ты выбираешь хз что Добавлено через 3 минуты И еще, ты импульсные реле себе будешь ставить? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 ...( Это вообще нельзя или только на форуме?.... Вам всё можно - не волнуйтесь. Если Вы не слышали, что автомат защищает в первую очередь кабель, от него отходящий, то и не нужно об этом беспокоиться. У Вас ведь на светильники не 3*2,5мм2 кабели провода (в Вашем случае ПВС разумеется) отходят? Полагаю как положено - 2*1,5мм2? Теперь подумайте - защитит ли автомат номиналом 16А указанный провод? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 1 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 Вам всё можно - не волнуйтесь. Если Вы не слышали, что автомат защищает в первую очередь кабель, от него отходящий, то и не нужно об этом беспокоиться. У Вас ведь на светильники не 3*2,5мм2 кабели провода (в Вашем случае ПВС разумеется) отходят? Полагаю как положено - 2*1,5мм2? Теперь подумайте - защитит ли автомат номиналом 16А указанный провод? Представьте себе слышал. Поэтому и спросил, как быть с телевизором или настольной лампой включенной в группу розеток защещенной автоматом на 16А. У Вас ведь тоже есть такие розетки? Да и потребители с проводом далеко не 1,5м2 наверняка тоже имеются, как быть? Эх, стращать, так стращать.... Легли отдохнуть, включили бра (знаете есть такие на проводочках, включающиеся в розетку) или лампу на тумбочке, ну почитать например, закимарили, в это время там что то каратнуло и что, приплыли? Ведь исходя из Вашей логики, провод соединяющий тот же телевизор, настольную лампу или бра должен загореться и ни как иначе, ведь на линии кабель 2.5мм2, автомат 16А... защищающий в первую очередь этот самый кабель. Список потенциально опасных приборов можно расширить до бесконечности, начиная от настольной лампы и заканчивая феном,пылесосом, холодильником.... все там меньше 2,5мм2:) Что то с чем то не вяжется((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 1 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 ...Что то с чем то не вяжется((( Это я давно в Вас заметил... Вы как-то избирательно изучаете предметы обсуждения. Провода электроприборов заметно короче трасс, их питающих. И они ведь не проложены в штукатурке, стяжке и т.п. Как думаете - какие условия благоприятнее для охлаждения кабеля/провода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 1 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 Представьте себе слышал. Поэтому и спросил, как быть с телевизором или настольной лампой включенной в группу розеток защещенной автоматом на 16А. У Вас ведь тоже есть такие розетки? Да и потребители с проводом далеко не 1,5м2 наверняка тоже имеются, как быть? Эх, стращать, так стращать.... Легли отдохнуть, включили бра (знаете есть такие на проводочках, включающиеся в розетку) или лампу на тумбочке, ну почитать например, закимарили, в это время там что то каратнуло и что, приплыли? Ведь исходя из Вашей логики, провод соединяющий тот же телевизор, настольную лампу или бра должен загореться и ни как иначе, ведь на линии кабель 2.5мм2, автомат 16А... защищающий в первую очередь этот самый кабель. Список потенциально опасных приборов можно расширить до бесконечности, начиная от настольной лампы и заканчивая феном,пылесосом, холодильником.... все там меньше 2,5мм2:) Что то с чем то не вяжется((( Вы это всерьёз? Если нет, то проехали. Если да, по поясню: полутораметровый шнурок прибора "знает", какая мощность (ток) через него пройдёт - это заложено производителем прибора. Кабель же от автомата до потребителя - нет. Потому ставится автомат, защищающий следующую за ним трассу. Хотите на свет ставить 16А? Ставьте. Но при этом ставьте и провода, способные проаускать через себя эти 16А. Иначе в автомате нет вообще никакого смысла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 1 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2018 (змінено) Вы это всерьёз? Если нет, то проехали. Если да, по поясню: полутораметровый шнурок прибора "знает", какая мощность (ток) через него пройдёт - это заложено производителем прибора. Кабель же от автомата до потребителя - нет. Потому ставится автомат, защищающий следующую за ним трассу. Хотите на свет ставить 16А? Ставьте. Но при этом ставьте и провода, способные проаускать через себя эти 16А. Иначе в автомате нет вообще никакого смысла. Что может быть заложено в кабеле... электробритвы "Харьков")))?. А включаем её, повторюсь в розетку ванной комнаты, защищенную 16А автоматом и опять вопрос "и что"? Что в случае замыкания в проводе раритета? На самом деле проблема в однобоком понимании назначения автоматического выключателя, а именно защите кабеля и... все(((. Отсюда и ущербное понимание смысла его установки. На самом деле, назначение автомата немного шире и, не считая его коммутационного назначения - включения и отключения электрических цепей, распространяется так же на защиту, (кроме кабеля в том числе), проводов и потребителей (электрических приборов) от токов перегрузки и от токов короткого замыкания Всем спасибо, досвидания))) Змінено 1 травня 2018 користувачем Скромный прораб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мигис Опубліковано: 2 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2018 День добрый . ПОдошел к скважине ... Посоветуете ли бурильщиков своих ? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 2 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2018 Хм, а штробить под нее нужно будет? Если да, то коммутация проводов кажется уже меньшей проблемой. ну то болгарочкой вырезал и усе а не думать еще, как мне разъединить так, шоб не обрезать, ибо елси обрежу то кабеля не хватит Добавлено через 1 минуту ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) 3. Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. 526. Электрические соединения П р и м е ч а н и е - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8). кидатся ссылками на российские госты на украинском форуме и рекомендовать применять их для строительства в Украине не только не грамотно, а еще и не политкорректно :D Добавлено через 1 минуту Извини, но ты дичь какую-то пишешь. То ли тебе твои электрики навязывают пайку, или я не знаю. Есть куча правильных решений, ты выбираешь хз что угу, токо когда спрашиваешь про правильные так все молчат :D И еще, ты импульсные реле себе будешь ставить? нахер проходные выключатели наше все Добавлено через 1 минуту День добрый . ПОдошел к скважине ... Посоветуете ли бурильщиков своих ? Спасибо. да запросто вот эти вот powerwater.com.ua/ быстро, недорого и пока что оно работает :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лехуй Опубліковано: 2 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2018 на российские госты Думаешь их писали на основе политической ситуации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 2 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2018 Думаешь их писали на основе политической ситуации? ГОСТы и все иные стандарты пишутся исходя из реалий внутри страны. А по сути - да, от политической ситуации в частности. Как пример - там же недавно вернули взад запрет на алюминий внутри зданий. Тоесть теперь алюминий в здании у них разрешен. Решение это чисто бизнесс-политическое, изза проблем у ихнего главного алюминиевого поставщика. Думаю таких примеров в различных гостах множество. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 2 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2018 Да,кстати, совсем забыл первомай у нас был отпраднован так, как нужно, то есть в труде за урожай на огороде приехал отакой вот вундервафель и перепахал весь огород теперь надо собраться с мыслями и посадить там газон как нибудь :D из интресного так на крыше появился оклад закончили ставить маяки ну и электрики там пыхтят во всю 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 2 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2018 Думаешь их писали на основе политической ситуации? одно я знаю точно: государство что там, что здесь делает все одинаково - "на от..ись" и верить той писанине не надо та что там верить, читать ее даже не надо, ибо напрасная трата врвемени Добавлено через 1 минуту ГОСТы и все иные стандарты пишутся исходя из реалий внутри страны. А по сути - да, от политической ситуации в частности. Как пример - там же недавно вернули взад запрет на алюминий внутри зданий. Тоесть теперь алюминий в здании у них разрешен. Решение это чисто бизнесс-политическое, изза проблем у ихнего главного алюминиевого поставщика. Думаю таких примеров в различных гостах множество. да хоть нашумевший советский ГОСТ на колбасу, с кучей снососк и примечаний благодаря которым можно делать колбасу без мяса :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 2 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2018 да хоть нашумевший советский ГОСТ на колбасу, с кучей снососк и примечаний благодаря которым можно делать колбасу без мяса :D ну ок, если есть тяга к дорогому, неудобному и нерекомендумому способу - то ок. тут кагбе сам себе буратина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 2 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2018 ну ок, если есть тяга к дорогому, неудобному и нерекомендумому способу - то ок. тут кагбе сам себе буратина. давайте обойдемся без взаимных оскорблений на ровном месте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 2 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2018 первомай у нас был отпраднован так, как ну и электрики там пыхтят во всю А вот на этой фоточке это у вас электрики выгрызли бетон с армопояса ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 2 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2018 А вот на этой фоточке это у вас электрики выгрызли бетон с армопояса ? угу немножко, без повреждения арматуры токо не с армопояса, а от несущей балки для деревянных перекрытий, от которых я потом отказался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...