vladimir_vro Опубліковано: 24 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2016 Помогите определится в конфигурации оконных контсрукций. По стоимости пакет-1 чуть дороже пакета-2+теплая дистанция Судя по всему стоит брать проще пакет но теплую дистанцию? Если в пакет-1 добавить теплую дистанцию то цена увеличивается процентов на 10. Добавляети ли и сколько теплая дистанция к теплосопротивлению? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 Ну, если выбрана система Генео, то тёплая дистанция как бы сама просится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 Полностью согласен с Аликом, в такие системы теплая дистанция должна идти по умолчанию! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir_vro Опубліковано: 25 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 Полностью согласен с Аликом, в такие системы теплая дистанция должна идти по умолчанию! тоесть если в пакет 4е-16арг-4-16арг-4е добавить теплую дистанцию то теплосопротивление увеличивается на (1.55/1.15=1.34) ориентировочно 30% что практически равно более дорогому пакету с 20арг? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 Я не уверен в правильности тех цифр которое вы привели, взяв для расчет первую вашу конструкцию и припустив что конфигурация ее одностворчатое окно с поворотно/откидной створкой , получил следующие результаты: Для профиль Rehau Geneo (без армирования) со стеклопакетом 4i-16Ar-4-16Ar-4i + алюминиевая дистанция – R = 1,00 м2К/Вт; Для профиль Rehau Geneo plus (с теплоизоляционными вставками) со стеклопакетом 4i-16Ar-4-16Ar-4i + алюминиевая дистанция – R = 1,02 м2К/Вт. Для профиль Rehau Geneo (без армирования) со стеклопакетом 4i-16Ar-4-16Ar-4i + теплая дистанция – R = 1,12 м2К/Вт. Для профиль Rehau Geneo plus (с теплоизоляционными вставками) со стеклопакетом 4i-16Ar-4-16Ar-4i + теплая дистанция – R = 1,19 м2К/Вт. Расчет делал исходя из того что энергосберегающее стекло имеет эмиссию 4% Document1.pdf Document2.pdf Document3.pdf Document4.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir_vro Опубліковано: 25 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 Я не уверен в правильности тех цифр которое вы привели, взяв для расчет первую вашу конструкцию и припустив что конфигурация ее одностворчатое окно с поворотно/откидной створкой , получил следующие результаты: Для профиль Rehau Geneo (без армирования) со стеклопакетом 4i-16Ar-4-16Ar-4i + алюминиевая дистанция – R = 1,00 м2К/Вт; Для профиль Rehau Geneo plus (с теплоизоляционными вставками) со стеклопакетом 4i-16Ar-4-16Ar-4i + алюминиевая дистанция – R = 1,02 м2К/Вт. Для профиль Rehau Geneo (без армирования) со стеклопакетом 4i-16Ar-4-16Ar-4i + теплая дистанция – R = 1,12 м2К/Вт. Для профиль Rehau Geneo plus (с теплоизоляционными вставками) со стеклопакетом 4i-16Ar-4-16Ar-4i + теплая дистанция – R = 1,19 м2К/Вт. Расчет делал исходя из того что энергосберегающее стекло имеет эмиссию 4% Спасибо, цифры в стартовом посте взяты из предварительных просчетов именитыми производителями, но они не указывали энергосберегающие параметры на каждую конструкцию а приводили некое среднее сопротивление, видимо так сравнивать не получится. Приведенный Вами расчет очень репрезентативный. А не затруднит Вас привести такой же расчет для 4i-20Ar-4-20Ar-4i с алюминиевой дистанцией? Есть ли этот софт Рехау в открытом доступе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 Ну что тут скажешь, любят у нас производители даже именитые завышать цифры! Для того что было понимания R=1,25 м2К/Вт это требования к светлопрозрачным конструкциям в пассивных домах (умеренно-холодная климатическая зона) и достичь этого результата очень не просто, если считать правильно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Пластиковая дистанция сократит потерю тепла окна на 0,1-0,2 W/m2K Стеклопакет с 20й дистанцией (4i-20Ar-4-20Ar-4i) по коэффициенту можно сравнить с 12й (4i-12Ar-4-12Ar-4i). После 16 й дистанции, коэффициент уменьшается, т.е. 18мм = 14мм, 20мм=12мм Первый вариант стеклопакета я бы не рассматривала вообще. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...