Здравствующие .на даче проблема с падением напряжения в сети.Без нагрузок 220-210 вольт . При включении около 8 кВт.напряжение проседает до 160-170в. (хорошо стабилизатор вытягивает на 220).Ввод в дом до счетчика еще совдеповское алюминиевый монолитный провод где то 10 в белой обмотке.потом от счетчика автомата на 40 А от пакетника провод медный 4мм стабилизатор .Проводку в доме поменял.везде медь .Подскажите по чему происходит такое падение напряжение что подскажите.Спасибо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При включении около 8 кВт.напряжение проседает до 160-170в. (хорошо стабилизатор вытягивает на 220)

если включаете после стаба 8кВт то на входе там ток довольно приличный что еще более усугубляет ситуацию

 

 

 

Ввод в дом до счетчика еще совдеповское алюминиевый монолитный провод где то 10 в белой обмотке.потом от счетчика автомата на 40 А от пакетника провод медный 4мм стабилизатор

узкие места - и ввод, и особенно 4мм.кв.

 

 

Подскажите по чему происходит такое падение напряжение что подскажите.

потому что гдето есть падение напруги, может у вас, а может на столбах.

 

измеряйте на счетчике, затем у соседа, и на столбе

 

может еще ноль гулять - это замерами можно вычислить если ввод трехфазный.

 

ищите тонкий провод, плохой контакт.....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала померяйте напряжение на вводе в дом (на изоляторах) при нагрузке. После этого можно будет говорить предметно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вполне нормальное падение, если провод - 10ка и его метров 300 до подстанции. У меня в гараже 6й провод примерно 100 метров - 4квт дают такое же падение до 160. Задался целью, лазил с тестером по гаражам и смотрел падение - все равномерно и пропорционально расстоянию. Провод нужно менять на 25й СИП, тогда будет похоже на электрику.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если это дача, тем более старая советская проводка, то скорее всего на дом выделялось не более 3 кВт мощности. Включайте нормативную нагрузку и не будет проблем.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По улице воздушка 380в алюм. От

столба до счетчика метров 30 а того и еще меньше

Ограничений на дом как бы нет.На линии домов 30 подключенных.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По улице воздушка 380в алюм. От

столба до счетчика метров 30 а того и еще меньше

Ограничений на дом как бы нет.На линии домов 30 подключенных.

 

Вы уже померяли на вводе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя стабилизатор показывает входное напряжение 160-170

Это понятно. Но Вам надо оценить потери на всех участках и сделать выводы...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на даче

 

При включении около 8 кВт
Что на даче можна навключать на 8 кВт? и смотрим нормы потребления дачными домиками. Закатываем губу и ползуемся электричеством согласно садового будиночка дачного типу.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ищите тонкий провод, плохой контакт.....

Ещё: расстояние от дома до ТП по проводам, их состояние. Неплохо бы замерить напряжение в разное время суток. Мож, там ещё и ТП перегружена, и по шесть скруток на пролёт (видел своими глазами такое).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах