Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Сечение провода и физика трехфазного подключения...

alecs555

Рекомендовані повідомлення

Спецы помогите разобраться.

 

Имеются три фазы на входе - автомат на каждой 32 ампера. Необходимо сделать ввод в дом.

 

Для однофазного подключения проблем нет - по таблицам выбираем неоходимое сечение(желательно с запасом) и проводим.

 

С трехфазным небольшое недопонимание - если я подключил на каждую фазу нагрузку и протекает ток 32 ампера по каждой, то согласно моим представлениям о физике данного процесса - по нулевой жиле потечет 96 ампер. Значит ли это , что для нормального режима работы(с учетом возможности максимального тока) необходимо выбирать сечение провода из расчета 96 ампер? чтобы не перегревался нулевой провод? или мои представления о физике мягко говоря "не полные"...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а в гугле набрать и поискать уже не модно?:)

 

Искал конечно... но видимо ума не хватило даже на правильную формулировку запроса, предложите свою ? с положительным результатом поиска по теме? буду благодарен

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На пальцах... :)

Токи в трёхфазной системе представляют собой три вектора, расположенные под углом 120 градусов друг относительно друга. Сила тока как раз представляет собой ту самую синусоиду, которая всем знакома. Это значит, что он плавно нарастает на восходящем участке, затем уменьшается, переходит через 0, и цикл повторяется. Соответственно, в каждый момент времени вращения ротора, в системе с нулевым проводом имеется некий ток с разными фазами (углами) относительно 0.

В итоге получаем некий парадокс, наводящий ужас на непосвященного - при строго одинаковых нагрузках плеч, в нулевом проводе за цикл (круг вращения ротора - 360 градусов) суммарный ток, как величина комплексного числа, равен нулю. При этом во всех плечах выделится одинаковая мощность.

Поскольку идеальных цепей не существует, в нулевом проводнике будет течь некий ток, который (теоретически) может быть равен току одной фазы - это будет, если, к примеру, 2 фазы будут отключены.

Этот факт зафиксирован в стандарте изготовления некоторых типов кабелей для симметричных нагрузок (трехфазные двигатели в первую очередь), где нулевой провод имеет существенно меньшее сечение, чем три фазных.

В обычных условиях, для непредсказуемых нагрузок, применяют симметричные по сечению кабели с четырьмя или (если земля не прокладывается отдельным проводом) с 5-ю проводниками.

В трехфазной системе без нулевого провода (треугольник) нуля нет вообще.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поскольку идеальных цепей не существует, в нулевом проводнике будет течь некий ток, который (теоретически) может быть равен току одной фазы - это будет, если, к примеру, 2 фазы будут отключены.

 

Строго говоря в нулевом ток может быть и больше фазного, если одну фазу нагрузить резистором, вторую - конденсатором и третью - дросселем. Но это случай из разряда фантастических.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это ж какой конденсатор надо применить... :)

 

На 32 ампера — примерно 500 мкФ.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах