Andriy_lviv Опубліковано: 17 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2016 Котел termet gco-dp-23-57 Настройка такая: 1) пусковая мощность 40 (как с завода) 2) макс мощность контура ГВС - 85 3) макс мощность контура отопления - 35 Прошлой зимой ставил котел на 40-43 градуса, батареи были более теплые. Этой зимой ставлю на 50, батареи как-бы слабо теплые. Не ощущаю, что в батарее вода 50 градусов. Заметил, что котел в цикле греет 25-30 секунд. Мне кажется, что этого маловато, чтобы прогреть воду по кругу. Снял видео: https://www.youtube.com/watch?v=odzPOMuQ_lY Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2016 А в чем, собственно, вопрос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2016 :D :D :D ТО Andriy_lviv, фильтр на обратке для начала гляньте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 18 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2016 :D :D :D ТО Andriy_lviv, фильтр на обратке для начала гляньте. +1 На 90% это фльтр...признаки его 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 27 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2016 помогло! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...