Подключение варочной поверхности и духовки

cadet225

Рекомендовані повідомлення

необходимо будет подключить варочную поверхность (7.2кВт) и духовку (3-3.2кВт) в одном месте на кухне.

 

между РЩ и этим местом протянул 2 кабеля (3*2.5)

как-то не сообразил, что это будут 2 разных электроприбора

 

прикинул вариант подключения - во вложении

 

правильно или нет ? какие еще есть варианты

 

спасибо!

2016-12-14_223654.jpg.aa7c85337c75789b9c2e58207d59cf73.jpg

Змінено користувачем cadet225
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы одном случае защищаете кабель 20А, в другом 16, хотя меньший автомат стоить ставить на "более жильный" кабель.

то есть трехполюсник нужно тоже на 16 А поставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

cadet225, у вас на схеме, цветовая маркировка фаз перепутана:).

Ну а техническая задумка - так работать будет, думаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

cadet225, у вас на схеме, цветовая маркировка фаз перепутана:).

Ну а техническая задумка - так работать будет, думаю.

 

ну то мелочи ) - подкрасил )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

правильно или нет ?
З точки зору ПУЕ - неправильно, пункт 2.1.11 ПУЕ прямо забороняє так робити.

Використання спільного нейтрального провідника для декількох розподільних кіл заборонено.
Так-то взагалі працювати буде, але можливі проблеми з коректним спрацьовуванням апаратыв захисту. В ідеалі звісно було б добре кинути на трифазну варочну поверхню свій 5-жильний кабель з власними РЕ- і N-жилами.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пункт 2.1.11 ПУЕ прямо забороняє так робити

что-то не нашел - что за запрет?

 

Добавлено через 35 секунд

можливі проблеми з коректним спрацьовуванням апаратыв захисту

с чем связаны / из-за чего ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

духовка и камфорки в варочной поверхности - однофазные. Добится равномерного распределения нагрузки нереально. Поэтому нулевой проводник будет под большим током. Тащите ноль и РЕ 6 мм2. и три фазы 4 мм2, поставте распред коробку, и забудте про ваго на таких токах. Только клемник с болтами.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

духовка и камфорки в варочной поверхности - однофазные. Добится равномерного распределения нагрузки нереально. Поэтому нулевой проводник будет под большим током. Тащите ноль и РЕ 6 мм2. и три фазы 4 мм2, поставте распред коробку, и забудте про ваго на таких токах. Только клемник с болтами.

 

а при возможности такого подключения варочной панели ?

2016-12-15_153633.thumb.jpg.9e1febffa94448740e55bf0f28c0655f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

все комфорки одновременно не включаются.

 

ну ... не включаются ... развивайте мысль ... ибо пост назад от вас было "все однофазные", а теперь уже и с 2-х фазными согласились ...

выслать 3-х фазные ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я хочу сказать, что при любом подключении, нагрузка не симетричная. И в нулевом проводе протекает ток больше чем у фазных. а также два разных потребителя на одном ноле.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я хочу сказать, что при любом подключении, нагрузка не симетричная. И в нулевом проводе протекает ток больше чем у фазных. а также два разных потребителя на одном ноле.

 

c учетом того, что:

тянуть новые провда не могу

нашел откуда отдельно запитать духовку

варочная позволяет завести 2 фазы

 

вот такая схема рабочая для нагрузки 7.2 - 7.6 кВт ?

1 * 2.5 - 1 фаза

1 * 2.5 - 2 фаза

2 * 2.5 - N

2 * 2.5 - PE

 

корректно ли будет работать связка УЗО - 3 фазный автомат если с автомата забирать только 2 фазы ?

111.jpg.478c7dedbe5a623127bbb8e6497ff43c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я хочу сказать, что при любом подключении, нагрузка не симетричная. И в нулевом проводе протекает ток больше чем у фазных. а также два разных потребителя на одном ноле.

Никогда на нулевом проводе ток не будет больше фазного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никогда на нулевом проводе ток не будет больше фазного.

 

вообщем, почитал я инет ...

 

"переменные токи в каждой из фазных линий (в случае одинаковых нагрузок) сдвинуты по фазе на одну треть периода, в результате чего векторная сумма обратных токов в нейтральном (нулевом) проводнике равна нулю."

 

"Небольшие токи появляются в нулевом проводнике лишь в том случае, когда нагрузки в различных фазах начинают различаться и они перестают компенсировать друг друга."

 

буду подключать в этой точке только варочную панель по 3-м фазам как и планировал при прокладке проводов:

 

1 фаза - 1*2.5мм

2 фаза - 1*2.5мм

3 фаза - 1*2.5мм

N - 1*2.5мм

PE - 1*2.5мм

 

А духовку подключу на отдельную линию - благо провод можно провести вдоль стены за шкафчиками. Чтобы мощность духовки (по одной из фаз) не увеличивала ток в общем нулевом проводе (больше чем ток по одной из фаз)

 

замечание нет ? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вторая схема работать будет, но следует заменить автомат на 20 ампер на 16 ампер.

 

одна из кучи табличек

111.thumb.jpg.6c6a6cba2156ea60eb9800a54214cbf5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

картинку взял отсюда - там подробнее расписаны варианты

electroshaman.by/blog/63-podklyuchenie-varochnoj-paneli

а кто-то говорил - они все однофазные ;)

111.jpg.798481ac41ed3a5ddc8f1fe521921cc8.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а кто-то говорил - они все однофазные

Камфорки в варочной поверхности

я хочу сказать, что при любом подключении, нагрузка не симетричная.

Не ссорьтесь) комфорки - однофазные, варочная панель может принимать три фазы , а дальше распределяет одну фазу - на одну комфорку, вторую - на вторую...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

бывают пользователи, которые еще не разобрались, но уже слегка завышенного мнения о своих способностях :)

 

для вменяемых, которые могут посетить эту тему: таблица допустимого длительного тока в ПУЭ показывает величину тока, а не номинал автомата. На холодном старте автомат может более часа пропускать ток в 1,45 больше номинала, что для 20 А автомата составит 29 А. Поэтому если вы не электрик, понимающий нюансы прокладки, ориентируйтесь на самый безопасный вариант - 16 А автомат на медный провод 2,5 мм2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

слегка завышенного мнения о своих способностях

 

то есть, cогласно вашего высокопрофессионального мнения в посте №2 (где только про номинал автомата), предложенная мной схема в посте №1 не вызывает у вас нареканий - она рабочая и не вызывает опасений ? :)

 

Добавлено через 3 минуты

если вы не электрик, понимающий нюансы

 

тогда раскажите, вменяемый электрик, как при исходных данных: 6*2.5мм подключить хотябы варочную панель, а в лучшем случае еще и духовку. Мощности и текущие автоматы указывал выше.

 

Пока что от вменяемого электрика услышал только про замену 3 фазного автомата с 20 на 16, спасибо!

 

ждемс ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

profeMaster, отвечать по делу ниче не буду

вот он и сдулся профессионализм :) хотя был ли он :)

Змінено користувачем cadet225
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

cadet225, не объясните мне, недалекому друтокруту, смысл замены АВ 20А на 16А ad hoc?:)

 

P.S. Про "холодный старт автомата" понравилось... хорошо написано! :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вообще-то на электрика не учился и электрикой не подрабатываю. Так шо вы несколько раз уже ошиблись :)

 

Добавлено через 1 минуту

P.S. Про "холодный старт автомата" понравилось... хорошо написано!

а что не так? есть специальный термин?