Andrew82 Опубліковано: 10 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2016 В ванной установлен электрический теплый пол (над ним стяжка и плитка). Работал он без проблем 4 года, но когда включили его этим зимним сезоном сразу как только сарабатывает регулятор - выбивает диф-реле. Если отключить от регулятора нагрузку - тогда дифавтомат не срабатывает, регулятор отрабатывает, щелкает релюшкой изображает бурную деятельность. Провод 2-х жильный Эксон элит, экранированый, экран подключен к заземлению. Что это может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 10 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2016 Проблема с кабелем. По какой причине - вскрытие покажет, может быть и физическое повреждение даже не смотря на то, что 4 года работал. Андрей, гарантия на него 15 лет. Напомните свой номер телефона в личку и в Пн ожидайте звонка из сервиса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Heatofworld Опубліковано: 10 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2016 Скорее всего утечка на экран. Необходимо найти и устранить. Главное не эксплуатировать без заземления и УЗО так как это окончательно испортит нагревательный кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...