Анатолий62 Опубліковано: 8 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2016 Доброго времени . Итак встал вопрос установки котла Vissman 100W вместо отслужившего Wolf. И всё-бы ничего,но в систему осенью установили ТТ "Корди" и работает он как основной. Завязка в систему через "гидрострелку" с разделителем.От "стрелки" так-же имеем контур на бойлер Vailant на 120 л, с отдельным насосом. Помещение "офис" около 400 м2 . С установкой "витоденса" единственное что приходит "на ум",для его работы в качестве дополнительного источника тепла -завязать его работу на датчик комнатной температуры, и я так понимаю только "родной" Vitotrol 100 RT-самый доступный вариант. Может у кого ещё какие идеи будут и/или опыт с реализацией подобных решений именно от Vissman(с "конкурентами" всё проще и "надёжней"- нету разделения линеек котлов по использованию внешней автоматики)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 9 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2016 Термостат на дымоход ТТ и вместо перемычки комнатного термостата в Висман. Работает ТТ - дымоход горячий - Висман ждет. Дымоход остыл - включился газовый. Учитывая температуру ТТ, лучше на контур СО поставить подмес с погодозависимостью. ИМХО, если завязываться на комнатный термостат вместо дымоходного, включение газового будет с "просаживанием" по температуре из-за опаздывания термостата комнатного Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 9 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2016 Термостат на дымоход ТТ и вместо перемычки комнатного термостата в Висман. Работает ТТ - дымоход горячий - Висман ждет. Дымоход остыл - включился газовый. Учитывая температуру ТТ, лучше на контур СО поставить подмес с погодозависимостью. ИМХО, если завязываться на комнатный термостат вместо дымоходного, включение газового будет с "просаживанием" по температуре из-за опаздывания термостата комнатного "Просаживание"не критично. Работать будет просто для поддержания температуры (+12-+15)в ночное время/выходные дни. Не уверен что термостаты сторонние он вообще "поймёт"..Но всё равно СПС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 9 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2016 Не уверен что термостаты сторонние он вообще "поймёт"..Но всё равно СПС Термостат просто замыкает или размыкает контакт. В плате котла должны быть 2 контакта для подключения термостата, они замкнуты перемычкой. Вот вместо перемычки и подключаются контакты термостата, пофиг какого - или комтатный, или дымоходный, или накладной на подачу ТТК 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 10 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2016 Термостат просто замыкает или размыкает контакт. В плате котла должны быть 2 контакта для подключения термостата, они замкнуты перемычкой. Вот вместо перемычки и подключаются контакты термостата, пофиг какого - или комтатный, или дымоходный, или накладной на подачу ТТК Вроде на Х 21 контакте выход 1 и 2 для комнатного термостата, но при этом на контакте Х1 нужно убрать перемычку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...