Владимирович 05 Опубліковано: 8 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2016 Всем привет. Кто что скажет по схеме включения? Зачем там тот левый автомат, какова его суть? как или скорее зачем нужно сделать зануление на фазу? или я чего не понимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smily Опубліковано: 8 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2016 Зачем там тот левый автомат, какова его суть? Это не автомат, а УЗИП (он же ОПН, он же разрядник). В случае попадания молнии в молниезащиту здания, или где то рядом - происходит "скачок напряжения". Тогда эта штука делает очень быстренько КЗ, и "сливает" скачек напряжения на синенькую шинку. Оставляя после себя, судя по надписи - не более 1,8 кВ. Дальше уже в приборах должны варисторы справиться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимирович 05 Опубліковано: 9 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2016 Это не автомат, а УЗИП (он же ОПН, он же разрядник). В случае попадания молнии в молниезащиту здания, или где то рядом - происходит "скачок напряжения". Тогда эта штука делает очень быстренько КЗ, и "сливает" скачек напряжения на синенькую шинку. Оставляя после себя, судя по надписи - не более 1,8 кВ. Дальше уже в приборах должны варисторы справиться. Допустим сработает ИЕК, он отсечет только свое кольцо на автомат или он сделает КЗ(теоретически) и отключит правый фазный автомат?Зачем выход правого автомата подключили на вход УЗИП? ИЕК стоит как дополнительная защита-грозозащита? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 9 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2016 у вас на ноль отдельный автомат стоит или просто провод синий? Если ноль, то так делать нельзя, нужно поставить двухполюсник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимирович 05 Опубліковано: 9 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2016 у вас на ноль отдельный автомат стоит или просто провод синий? Если ноль, то так делать нельзя, нужно поставить двухполюсник. Ноль-синий провод(второй автомат), фаза-коричневый(тот что справа), земля-левый УЗИП, берется с синей колодки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexxx2000 Опубліковано: 9 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2016 Кто что скажет по схеме включения? по схеме включения должно быть два УЗИПа. защищиать нужно как фазный провод, так и нулдевой. Вам походу неправильно/неграмотно/для вида/ установили. Сработка автомата при пернапряжении и пробое УЗИП необязательна. Добавлено через 2 минуты Если ноль, то так делать нельзя, нужно поставить двухполюсник. совершенно верно замечено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smily Опубліковано: 9 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2016 ИЕК стоит как дополнительная защита-грозозащита?Именно. Он не обеспечивает "механического" срабатывания. Прошу прошения, я в слишком шутливой форме писал. Пори превышении номинального напряжения (обычно от 255В до 400В), у данного ОПС1-С - резко уменьшается сопротивление т.к. внутри варистор. Большой варистор (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80). Но предназначен он для защиты не от обрыва нуля (длительное перенапряжения), а от импульсных перенапряжений (молния в основном) Добавлено через 57 секунд по схеме включения должно быть два УЗИПа. защищиать нужно как фазный провод, так и нулдевой. Кстати, да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимирович 05 Опубліковано: 9 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2016 по схеме включения должно быть два УЗИПа. защищиать нужно как фазный провод, так и нулдевой. Вам походу неправильно/неграмотно/для вида/ установили. почему и задал вопрос Сработка автомата при пернапряжении и пробое УЗИП необязательна. Добавлено через 2 минуты совершенно верно замечено.тут как я думаю или уже два узип-а. а схема может работать без фазного автомата, на одном узипе и на одном нулевом автомате? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 9 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2016 Владимирович 05, латунная шинка, на (!)синем изоляторе(!), на которой скоммутированы желто-зеленые "сопли" - это PE? Куда ведет проводок, который на шинке, по центру прикручен и уходит направо, за пределы фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимирович 05 Опубліковано: 9 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2016 Владимирович 05, латунная шинка, на (!)синем изоляторе(!), на которой скоммутированы желто-зеленые "сопли" - это PE? Куда ведет проводок, который на шинке, по центру прикручен и уходит направо, за пределы фото? -да, это РЕ -он уходит на шину заземления, я так понимаю это самая главная земля или как Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 9 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2016 Если это ваша электроустановка, или находится у вас на обслуживании, то лучше разобраться... Ведь непонятно даже, что за система заземления. А эта "штука" - не разрядник, а таки, варисторный УЗИП. И нужно иметь четкое понимание того, куда/как его можно устанавливать, а куда/как нельзя. Ошибки в этом вопросе, могут дорого стоить. У меня информации недостаточно, даже для комментария толкового. По одной фотографии - судить трудно. Но некоторые моменты в тех.решении на фото, настораживают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимирович 05 Опубліковано: 12 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2016 Если это ваша электроустановка, или находится у вас на обслуживании, то лучше разобраться... к этой установке будет запитано некоторое наше оборудование, просто случайно проходя мимо обратил внимание на подключение.скоро этот узел будут монтировать. У меня информации недостаточно, даже для комментария толкового. По одной фотографии - судить трудно. Но некоторые моменты в тех.решении на фото, настораживают.вот к этой шине ведет тот провод заземления.а куда там дальше будет заземляться эта шина никто не может сказать, потому как не знают.скорее всего закопают штырь и типа заземлят. Спасибо за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 12 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2016 Владимирович 05, может эта мера (УЗИП), используется не для защиты от атмосферных разрядов, а каких-то других импульсов, не знаю... В любом случае, применение только этого класса УЗИП - решение сомнительное. Заземление нужно сделать нормально, не в "цветочный горшок", иначе УЗИП может сработать во вред. Их иногда от старости "пробивает" на КЗ. Сечение PE проводников можно увеличить и с зажима PE варистора, проводник подключить прямо на ГЗШ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...