Проблема такая. Дом в два этажа, площадь около 200 м2, котел двухконтурный 24 кВа (явно слабоват), система радиаторов - двухтрубка с термоголовками, от подачи тройником отходит подача на теплый пол (без группы быстрого монтажа или гидрострелки). Теплый пол (фото прилагаю, подача внизу где термоголовка) - три контура, насос 25/6, длины петель не превышают 80 м, точное протяжение не знаю, все уже залито стяжкой и уложена плитка, контура работают хаотически,первый контур вообще перестал работать, хотя раньше грел чуть-чуть, остальные слабо, расходомеры стоят на месте, если перекрыть кран на обратке показывают 0,5 л, пробывал перекрыть все петли оставить только одну расход мах 1 л. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС! ПОЧЕМУ НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ??? Есть соображения по этому поводу? P.S. Понятно что система собрана коряво, но специалист который собирал утверждает что такая система имеет право на жизнь, я бы с ним не спорил если бы теплый пол корректно работал, и еще смутила в интернете, действительно предлагаемая на рынке, такая система теплого пола от Luxor (следующее фото).

20161128_172157.thumb.jpg.c0fc230a3a34829fa67508f9c00ce8b0.jpg

2129794017_--.thumb.jpg.92122f802632bd543da21670c2ce4ce5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А радиаторы работают? Схема системы отопления есть? Если нет, то надо фото котельной.

Думаю, вопрос нужно рассматривать не отдельно с коллектором а в целом с системой отопления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот это и есть вся котельная:( сверху стоит котел, в подачу и обратку впаяны тройники, соответственно подача и обратка теплого пола. Система отопления двухтрубка. Да радиаторы работают!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС! ПОЧЕМУ НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ???

 

Проверьте перекрыт ли байпас,может быть проблема в нём.

 

На втором фото написано что это воздушный клапан,так вот это не воздушный клапан а байпас,воздушник находится с другой стороны.:-)

834751791_--.thumb.jpg.2c8e5602b4515a1799d95a0092d22f7b.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема такая. Дом в два этажа, площадь около 200 м2, котел двухконтурный 24 кВа (явно слабоват), система радиаторов - двухтрубка с термоголовками, от подачи тройником отходит подача на теплый пол (без группы быстрого монтажа или гидрострелки). Теплый пол (фото прилагаю, подача внизу где термоголовка) - три контура, насос 25/6, длины петель не превышают 80 м, точное протяжение не знаю, все уже залито стяжкой и уложена плитка, контура работают хаотически,первый контур вообще перестал работать, хотя раньше грел чуть-чуть, остальные слабо, расходомеры стоят на месте, если перекрыть кран на обратке показывают 0,5 л, пробывал перекрыть все петли оставить только одну расход мах 1 л. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС! ПОЧЕМУ НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ??? Есть соображения по этому поводу? P.S. Понятно что система собрана коряво, но специалист который собирал утверждает что такая система имеет право на жизнь, я бы с ним не спорил если бы теплый пол корректно работал, и еще смутила в интернете, действительно предлагаемая на рынке, такая система теплого пола от Luxor (следующее фото).

 

у вас с большой вероятностью все просто: не пролиты трубы теплого пола, в них воздушные пробки и насос не может их продавить...

Это классическая проблема

P.S. Понятно что система собрана коряво, но специалист который собирал утверждает что такая система имеет право на жизнь,

при всем уважении, но собирал "это" не специалист и всем его словам грош-цена